ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.11.2007 в 08:17:44

dmvt1 написал : У меня котел 28 квт стоит на трети мощности, а отапливаемая площадь 300 кв.м. Включается / выключается пару раз в час.

Вот и я тоже по дифманометру снизил мощность с 24 до 12 кВт (давление на горелке 4.5 мБар), котел работает практически непрерывно.

0
Andrew69
Andrew69
Местный

Регистрация: 17.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 137

21.11.2007 в 11:02:45

2dmvt1. Да? Пара раз в час? Расскажите по-подробнее, плиз.
Я имею 500м2. Кирпич стены ~600 мм, утеплено пенопластом 50-100 мм, оштукатурено. Мощность котла не помню ( более 45 квт ), чугунный, напольный, терморегулятор установлен практически на минимум. В текущий период на выходе котла ~40оС, обратка ~36oC. Температура в комнатах > 21оС, т.е. тепло. Но котёл работает около минуты, затем минуты 4 остывает. И т.д. Расход газа при такой работе ~куб в час. Интересно почему такие разные режимы работы котлов? И какой расход газа в вашем случае?

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

21.11.2007 в 13:39:06

Andrew69 для чугуна не самый хороший температурный режим (конденсат, низкотемпературная коррозия) да и у напольных котлов не так все просто с уменьшением мощности, как это происходит у настенников

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

21.11.2007 в 16:24:36

Ну у меня 300 кв.м, кирпич в 2.5 кирпича, снаружи утеплен термоклинкером ( 50мм пенополиуретана+клинкерная плитка). Цоколь утеплен снаружи 50мм. ЭППС. Изнутри еще 50мм минваты под гипрок. Потолок 200 мм минвата. Котел примитивный ростовский АОГВ-28, достался еще от прежнего хозяина. Оставлен по причине беспроблемности. Батареи биметалл, температура носителя установлена на 40 град, в доме 23, за бортом -5. В силу примитивности конструкции мощность элементарно уменьшается газовым вентилем. Если включить котел на полную мощность, то начинает тактовать с интервалом в несколько минут. Станет холоднее на улице немного добавлю температуру носителя и мощность. А так реально хватает 9 Квт, т.к. у меня есть еще резервный электрокотел ЭВАН, так на включеных 9 Квт температуру 40 град. поддерживает легко, даже иногда отключается.

0
Andrew69
Andrew69
Местный

Регистрация: 17.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 137

21.11.2007 в 16:40:38

Интересно узнать таки расход газа у вас. А то что у меня происходит и называется "тактовать"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2007 в 10:22:35

(to Maks2002) Вы оказались абсолютно правы! Спасибо!
(to Andrew69) У меня набежало с прошлого декабря 1500 кубов. Строители утеплили стояки. Стало заметно теплее. Вчера пошёл с секундомером, потрогал все батареи и трубы на разных участках. Их 4 штуки. Каждая 100х60. Названия не нашёл. Батареи чуть тёплые. Котёл работает 30-40 секунд. При этом, прогревается только несколько метров трубы на выходе котла. Как я понимаю, возможны 2 варианта. Или не работает циркуляционный насос или где-то пережали трубу во время строительства. Обратка остаётся холодной. Котёл включается каждые 5 мин. Давление на монометре котла 1.5 бар. Поставил эксперимент: затавил котёл включаться через 2-3 минуты после затухания. Температура к тому времени опускалась сначала до 30-ти, а в конце до 45 градусов. После 5-ти итераций температура в обратке поднялась примерно до 45-ти, а батареи, кроме самой дальней, стали раскалёнными. Ещё пробовал выключать котёл из розетки. При включении котла раздавалось явно различимое бульканье. в системе отопления. Говорит ли это коственно о воздушных пробках? Позже выложу схему, по которой ходит теплоноситель.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

22.11.2007 в 10:54:12

Pusk написал : При включении котла раздавалось явно различимое бульканье. в системе отопления. Говорит ли это коственно о воздушных пробках?

...говорит. Повращайте все спускники

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

22.11.2007 в 11:15:32

  1. Расход газа у меня примерно 750-800 куб./мес. при средней забортной температуре -5 -10. и отечественном АОГВ-28. Так что расход газа во многом зависит не от типа котла, а от правильной его настройки под конкретную систему.
  2. Тактование котла - это очень частые включения/выключения. Причина тактования в сильно избыточной мощности котла или слабой циркуляции носителя. Очень похоже, что у Вас именно проблема с циркуляцией.

По старой солдатской формуле 1 Квт на 10 кв.м. ( а она действует для плохо утепленных помещений) Вам достаточно котла мощностью 9 Квт, а реально надо и того меньше. Так что попросите сервисников уменьшить до минимума мощность котла, это частично снимет проблему, т.к. котел будет нагреваться до своих 80 град. вдвое медленней.

0
Andrew69
Andrew69
Местный

Регистрация: 17.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 137

22.11.2007 в 11:22:07

Спасибо, dmvt1. Косвенный бойлер у меня уже вышел из строя, дом в этом году был утеплён. Котёл требует адаптации к новым условиям. Весной буду модернизировать, даст Бог.

С другой стороны, расход у нас почти одинаковый 800/30/24=1,1 м.куб в час.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

22.11.2007 в 11:23:25

2Pusk
работает ли насос можно вычислить если очень хорошо прислушатся к работаещему котлу, он гудит так тихо.

кстати при включении / выключении котла из розетки и бульканье . косвено также говорит о том что насос всётаки работает, также что котёл греет воду 30-40сек тоже говорит о том что насос работает (иначе бы котёл тух за 10сек от перегрева).

  1. спустите воздух со всвех батарей
  2. максимально откройте всю запорнуюю арматуру на радиаторах.

и опишите как у вас устроена разводка труб отопления и какие именно трубы использовались. так как не исключено что если трубы ППР гдето есть серъёзное заужение прохода. такое случается при пайке иногда (особенно когда паяют халявщики)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.11.2007 в 13:19:35

Батарреи сильно похожи на железные. Подвод снизу. Размер 100Х60 Слева вверху у каждой батарреи что-то похожее на регулятор (установил в горизонтальное положение), справа прикрытые пластмассовым колпачком гайки. Наверное, кран маевского или как его там. Через этот кран стравливать воздух, почитав предварительно, как это делается, или лучше найти сантехника?
Трубы медные. Диаметр не скажу. Но точно не меньше водопроводных, которые идут с смесителю в ванной. Трубы обёрнуты чем-то мягким, пористым, тёплым и лежат в нише между стенами и стяжкой. Можно ли сплющить такую трубу, поставив на неё что-нибудь тяжёлое? В одном из мест явно ставили что-то нелёгкое (сужу по отметинам на изоляции). Схему разводки прицепляю.

0