Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

22.11.2007 в 20:05:24

:help Вот нарисовал. :o и ... подписал. Насколько она "живучая"?

0
Вложение
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

22.11.2007 в 20:25:13

Непонятно "шина 0"? Что это и куда вы это планируете ставить? Какие расстояния между силовым щитом, потребителями и щитами? Какие нагрузки потребителей? Какие кабеля? .. пока хватит..

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2007 в 20:27:58

А что это у Вас провод земли отпочковывается от некоего 3-хфазного потребителя?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2007 в 20:30:24

Лучше сохранять подобные картинки в *.gif - будет "весить" на порядок меньше.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

22.11.2007 в 20:32:49

Kamikaze написал : А что это у Вас провод земли отпочковывается от некоего 3-хфазного потребителя?

Не, он туда идёт! Так понимаю будет делаться контур, на нём ГЗШ, а от неё уже - по щитам и потребителям.. Так?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2007 в 20:43:23

А-а-а... Так это ТТ? Что за объект?


Нет, это не ТТ - нет УЗО! Или это ТТ в недопустимой реализации...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

22.11.2007 в 21:18:12

Dale написал :

Kamikaze

Именно!

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.11.2007 в 21:19:34

Horhe написал : Вот нарисовал. и ... подписал. Насколько она "живучая"?

0
Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

22.11.2007 в 21:29:18

Это схема (предвварительная) на ввод электирчества в дом. Расстояние между силовым и остальными щитками от 4 до 8-9 метров (№3). Ориентир на щиток - по 15кВт. Действительно, контур земли уже сделан, но не подведен (пока) к распределительной шине. УЗО думаю, проставить на распределительных щитах.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.11.2007 в 21:49:58

Horhe написал : Именно!

Именно ТТ? Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО ставится УЗО!!!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Horhe
Horhe
Местный

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 422

22.11.2007 в 22:47:38

"Именно" это относилось к посту за нУмером "5" - сорри.

Kamikaze А-а-а... Так это ТТ? Что за объект?


Нет, это не ТТ - нет УЗО! Или это ТТ в недопустимой реализации... - Расшифровать делетанту можете?:help

Контур забит в подвале уголком 44*40 равносторонним треугольником со сторонами в 2.0 м и основанием в 1.0. глубиной в 1.8м., и обвязан прутом в 1.5 см.. Будет залит бетоном. Будет под полом. От контура до разводки на шину - 3.0м. Какие ещё данные нужны?
Как писал выше, УЗО планирую на щиты 1, 2, 3. Или обязательно и силовой? Тогда перед каким девайсом?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу