dimmmm80 написал : что еще можно посадить на один автомат???
Во-первых надо на все сечения 1,5 поставить автоматы 10А. А так еще можно объеденить группы 5+9, 11+14, 12+15.
05.12.2007 в 13:54:02
dimmmm80 написал : что еще можно посадить на один автомат???
Во-первых надо на все сечения 1,5 поставить автоматы 10А. А так еще можно объеденить группы 5+9, 11+14, 12+15.
05.12.2007 в 16:36:11
Вот что в итоге вышло))) Спасибо большое avmal и всем кто давал советы .
1) теплый пол 1 ,теплый пол 2- провод 3х2.5, автомат 16 А
2) розетка плита - провод 3х4, автомат 32А
3) водонагреватель 6 квт- провод 3х4, автомат 32А
4) стиралка - 3х2.5, автомат 16А
5) вытяжка + одна розетка кухни+ кухня 4 розетки -3х2.5, автомат 16А
6) духовка - 3х2.5, автомат 16А
7) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 - автомат 10А
8) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5, автомат 16А
9) гидромассажная ванная - провод 3х2.5, автомат 16А
10) вывод для подсветки зеркала в санузле, свет в санузле( галогеновые светильники), розетка санузел - 3х1.5, автомат 10А
11) свет в коридоре - галогеновые светильники,розетка коридор , розетка под телефон - 3х1.5 - автомат 10А
12) свет в комнате -3х1.5 люстра - автомат 10А
13) свет на кухне - люстра плюс галогеновые светильники - 3х1.5 - автомат 10А
14) 15) - УЗО 63А 30 ma
Одно место осталось в запасе)))
С отделным Узо на санузел придется отказаться((( Будет одно Узо 63 А -30 ma на всю квартиру.
05.12.2007 в 17:25:25
dimmmm80 написал : Одно место осталось в запасе)))
С отделным Узо на санузел придется отказаться(((
Почему? Поставьте диффавтомат 16А 10мА.
06.12.2007 в 18:09:32
avmal написал : Почему? Поставьте диффавтомат 16А 10мА.
1)На Дифавтомат 16А-10ma вешаю пункт - 10) + пункт 9) ?????? Потянет Диф ? Не нужен автомат для
пункта 10) и 9) ? . Там же разные автоматы ?
На Узо 63А-30ma - все остальное повесить?
2) Пункт 7) и пункт 11). Потянут ли автоматы 10А? Там разетки, какой максимальной мощности приборы можно использовать в этих разетках? (если стоит автомат 10А).
06.12.2007 в 19:49:26
2dimmmm80 На данном этапе вам впору изобразить что-то типа блок-схемы с указанием всех нагрузок, сечений и номиналов автоматов, а то уже все перепуталось.
10.12.2007 в 13:47:12
Для avmal.
Вот нарисовал блок схему. ВВод в квартиру 7.5 квт. Подразумевается что в коридорном щитке будет стоять автомат 50А, счетчик и УЗО 63А-300ма.
Все что в квартире привел на схеме. Посмотрите пожалуйста на предмет ошибок. Еще- теплый пол один на 1.25 квт, другой на 350 вт.
Очень жду комментариев.
10.12.2007 в 14:01:36
dimmmm80 написал : Очень жду комментариев.
А звонок-то вы зачем в санузел провели? Занимают часто и надолго? Плиту из-под УЗО можно вывести, а то одному УЗО это не по силам.
10.12.2007 в 14:29:04
Звонок работяги кинули на распаячную коробку санузла. Муда.....
Плиту можно значит без УЗО пустить? А водонагреватель 6 квт тоже?
10.12.2007 в 14:52:13
dimmmm80 написал : А водонагреватель 6 квт тоже?
Нет.
10.12.2007 в 14:56:46
dimmmm80 написал : Плиту можно значит без УЗО пустить?
С учётом того, что есть входное. Кстати, входное не грех поставить типа S, да и его номинал смело можно снизить до 100мА. Или оно уже стоит и поменять нельзя?
10.12.2007 в 14:58:13
ВТБ! написал : С учётом того, что есть входное. Кстати, входное не грех поставить типа S, да и его номинал смело можно снизить до 100мА. Или оно уже стоит и поменять нельзя
Еще не стоит, экспл. организация поставит.