evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.11.2007 в 22:14:52

Вводной автомат С50А 2-полюсный. Вводное УЗО 63А/100 мА или 63А/300мА, желательно типа S:

  • С10А - автоматы на освещение
  • С32А - розетка плита - провод 3х4
  • дифавтомат 16А/10мА - розетки и свет санузла
  • групповое УЗО 63А/30мА: --- С32А - водонагреватель 6 квт - провод 3х4 --- С16А теплый пол 1 + теплый пол 2 - провода 3х2.5 --- С16А стиралка - 3х2.5 --- С16А вытяжка - 3х2.5 --- С16А духовка - 3х2.5 --- С16А 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки + 1 розетка - провода 3х2.5 --- С16А розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.11.2007 в 22:34:25

2evgenygrig Замечтался :o

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25697

01.12.2007 в 08:10:20

evgenygrig написал : С50

А ввод 3*6.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

04.12.2007 в 17:43:18

evgenygrig написал : Вводной автомат С50А 2-полюсный. Вводное УЗО 63А/100 мА или 63А/300мА, желательно типа S:

  • С10А - автоматы на освещение
  • С32А - розетка плита - провод 3х4
  • дифавтомат 16А/10мА - розетки и свет санузла
  • групповое УЗО 63А/30мА: --- С32А - водонагреватель 6 квт - провод 3х4 --- С16А теплый пол 1 + теплый пол 2 - провода 3х2.5 --- С16А стиралка - 3х2.5 --- С16А вытяжка - 3х2.5 --- С16А духовка - 3х2.5 --- С16А 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки - провод 3х2.5 --- С16А кухня 2 розетки + 1 розетка - провода 3х2.5 --- С16А розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5

Вопрос: У меня щиток 16 мест. Можно ли на один и тотже автомат, например автомат 16А или 10А завести 2 провода. Иначе не хватает места. И что можно объединить в моем случае? Отдельно будет?: плита, духовка, стиралка, вытяжка, группа из 11 розеток.............. Подскажите, голова кругом?????? Что объединить и что нельзя?

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

04.12.2007 в 17:57:04

Вот подправил схему разводки:

Вот что сидит на отдельном проводе.

1) теплый пол 1 - провод 3х2.5 2) теплый пол 2- провод 3х2.5 3) розетка плита - провод 3х4 4) водонагреватель 6 квт- провод 3х4 5) стиралка - 3х2.5 6) вытяжка -3х2.5 7) духовка - 3х2.5 8) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 9) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 10) кухня 4 розетки - провод 3х2.5 11) кухня 1 розетка- провод 3х2.5 12) гидромассажная ванная - провод 3х2.5 13) вывод для подсветки зеркала в санузле - 3х1.5 14) свет в санузле - 3х1.5 - будет распаячная коробка, галогеновые светильники 15) свет в коридоре - 3х1.5 - будет распаячная коробка, галогеновые светильники 16) свет на кухне- 3х1.5 - люстра плюс галогеновые светильники. 17) свет в комнате -3х1.5 люстра. 18) розетка под телефон - 3х1.5

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2007 в 17:59:47

dimmmm80 написал : Что объединить и что нельзя?

Вытяжку с какой-то группой кухонных розеток.

dimmmm80 написал : Можно ли на один и тотже автомат, например автомат 16А или 10А завести 2 провода.

Можно, если провода одинакового сечения и номинал автомата соответствует сечению.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2007 в 18:01:43

2dimmmm80 Можно еще совместить освещение прихожей, кухни и телефонной силовой розетки.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

04.12.2007 в 18:09:19

avmal написал : 2dimmmm80 Можно еще совместить освещение прихожей, кухни и телефонной силовой розетки.

Не хватает все равно((((( Что бы еще совместить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2007 в 19:07:07

dimmmm80 написал : Что бы еще совместить?

Подсветку зеркала в санузле с освещением санузла. Теплые полы. Сколько еще надо совместить?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.12.2007 в 08:59:50

dimmmm80 написал : Не хватает все равно((((( Что бы еще совместить?

Обычно в новых домах три автомата и хватает.

0
dimmmm80
dimmmm80
Местный

Регистрация: 12.09.2007

Москва

Сообщений: 260

05.12.2007 в 13:46:09

Подправил схему разводки с учетом объединения:

1) теплый пол 1 ,теплый пол 2- провод 3х2.5, автомат 16 А 2) розетка плита - провод 3х4, автомат 32А 3) водонагреватель 6 квт- провод 3х4, автомат 32А 4) стиралка - 3х2.5, автомат 16А 5) вытяжка + одна розетка кухни -3х2.5, автомат 16А 6) духовка - 3х2.5, автомат 16А 7) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 - автомат 16А 8) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5, автомат 16А 9) кухня 4 розетки - провод 3х2.5, автомат 16А 10) гидромассажная ванная - провод 3х2.5, автомат 16А 11) вывод для подсветки зеркала в санузле, свет в санузле( галогеновые светильники) - 3х1.5, автомат 16А 12) свет в коридоре - галогеновые светильники, свет на кухне - люстра плюс галогеновые светильники, розетка под телефон - 3х1.5 - автомат 16 или 10А ??? 13) свет в комнате -3х1.5 люстра - автомат 10А 14) розетка санузел - 3х1.5
15) розетка коридор - 3х1.5 16) 17) - УЗО 63А 30 ma

Блин одного места не хватило(((((( А еще на УЗО для санузла два места не хватило(((

Уважаемые спецы- оцените что получилось, правильно ли, что еще можно посадить на один автомат???

0