Автомат на 32А. А водогрей будет потреблять 27А, так что автомат "вышибать" не будет, если, конечно, не будет еще дополнительных потребителей в квартире, берущих больше 5А (1,1кВт).
29.11.2007 в 16:45:24
Автомат на 32А. А водогрей будет потреблять 27А, так что автомат "вышибать" не будет, если, конечно, не будет еще дополнительных потребителей в квартире, берущих больше 5А (1,1кВт).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2007 в 17:30:00
Вот выявил сегодня почти свою схему разводки:
Вот что сидит на отдельном проводе.
1) теплый пол 1 - провод 3х2.5 2) теплый пол 2- провод 3х2.5 3) розетка плита - провод 3х4 4) водонагреватель 6 квт- провод 3х4 5) стиралка - 3х2.5 6) вытяжка -3х2.5 7) духовка - 3х2.5 8) розетка холодильника + 2 розетки - 3x1.5 9) 11 розеток в комнате - провод 3х2.5 10) кухня 2 разетки - провод 3х2.5 11) кухня 2 розетки- провод 3х2.5 12) кухня 1 розетка - провод 3х2.5
Остальное еще не прозвонил((((
Как это все закомутировать в щиток? Автомат на входе на 50А, провод 3х6
Мои мысли: Ставлю Узо на входе - 63А-300ма,
1) автомат 16А 2) автомат 16А 3) автомат 32А 4) автомат 32А 5) -6)-7)-8) 10) 11) 12)- автомат 16А
На 9) автомат 16А или 20А ?
И вообще надо ли каждую розетку сажать на отдельный автомат или можно сгруппировать?
Еще вопрос: обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел: там- розетка ванная гидромассаж, розетка ( бриться, фен), вывод под зеркало, обогреватель, светильники галогеновые, вентилятор.
30.11.2007 в 17:42:06
dimmmm80 написал : Автомат на входе на 50А, провод 3х6
3*6 или 3 1*6? Один трёхжильный или три одножильных? Точно не 3*10?
30.11.2007 в 18:01:04
ВТБ! написал : 3*6 или 3 1*6? Один трёхжильный или три одножильных? Точно не 3*10?
трехжильный 3х6 мощность будет на хату не более 8 квт подаваться
30.11.2007 в 18:07:29
dimmmm80
Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.
30.11.2007 в 18:21:34
ВТБ! написал : Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.
Этот кабель идет ко мне со щитка коридорного. А это не моя компетенция, им управляет эксп.организация
30.11.2007 в 18:32:57
ВТБ! написал : Я бы посоветовал заменить кабель ввода на 3*10 или вводной автомат на С40.
Кабель 3х6 уже проложен. Автомата еще там нет. Зацепят думаю какой надо))))
30.11.2007 в 18:54:01
dimmmm80 написал : обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел
обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.
dimmmm80 написал : 3x1.5
АВ 10А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2007 в 20:21:05
Kamikaze написал : обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.
Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?
30.11.2007 в 21:53:37
dimmmm80 написал : Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?
Все правильно, только номинал УЗО в таком случае должен быть 63А/10мА (АВ 32А на водогрей + АВ 16А на СМ + 10А на свет). Как по мне, лучше водогрей "повесить" на отдельный дифавтомат 32А/10мА, а розетки+свет санузла как Вы описали, через свои АВ после УЗО на 25-32А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.11.2007 в 22:01:51
Kamikaze вы наверное имели в виду УЗО 63А/30мА, дифавтомат 32А/30мА.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу