15.04.2011 в 14:30:55
#2369468
Kamikaze Цитата Сообщение от amidant У меня были случаи ,когда при отключении трехфазного автомата одна фаза не отключалась,причем внешне по автомату этого не видно. понял теперь почему, благодарю
15.04.2011 в 14:33:06
#2369471
chio написал : тогда в работу вступит РН
Все это "доп защита", - нужен комплекс мер. Хотя "это ваш огород" - можете сажать и бананы :)
15.04.2011 в 14:36:54
#2369476
haramamburu написал : Все это "доп защита", - нужен комплекс мер.
никто и не отрицает скажите еще РН ставят после общего вводного узо на все группы розеток или можно поставить общее РН как вводное?
15.04.2011 в 14:52:57
#2369503
chio написал : скажите еще
По сути по фиг, НО (имхо) лучше после вводного АВ (дифф)
15.04.2011 в 15:01:02
#2369513
haramamburu написал : лучше после вводного АВ (дифф)
и по номиналу.. до счетчика в щитке 32 2р, на вводе в квартиру планирую поставить узо 40 А или сделать с запасом на 63а 100(300мА)?? далее Рн(30А) и далее по группам
15.04.2011 в 15:12:26
#2369525
chio написал : сделать с запасом на 63а 100(300мА)?
15.04.2011 в 15:19:07
#2369532
haramamburu написал : для "человека" НУЖНО поставить не более 30мА
для человека будет 30 мА и на мокрую 10, 100ма тип S думал поставить как общее
15.04.2011 в 15:22:46
#2369539
chio написал : 100ма тип S думал поставить как общее
+1
15.04.2011 в 15:26:01
#2369545
haramamburu спасибо, что и требовалось выяснить
02.07.2011 в 14:57:30
#2496634
Доброго времени суток всем. Подскажите,возможно ли ввод для розеток(NYM 3*4) слелать в той же трубе (пластиковая d~25мм-28мм)в которой идут три провода на плиту(ал 4мм2) я к тому не будет грется чего-либо в трубе? спасибо...
02.07.2011 в 15:59:14
#2496688
no_found написал : ,возможно ли ввод для розеток(NYM 3*4) слелать в той же трубе (пластиковая d~25мм-28мм)в которой идут три провода на плиту(ал 4мм2)
Для розеток используется кабель не более 3х2,5, а коли решили модернизировать электросеть, то на плиту прокладывайте медь 3х6,0.
no_found написал : не будет грется чего-либо в трубе?
Если защита будет соответствовать сечениям, то не будет. Для вашего алюминия на плиту защита должна быть не более 20А.
02.07.2011 в 17:05:01
#2496759
avmal я понял,спасибо. да,вот я только про разетки думал...3*4 до квартиры, а по квартире 3*2,5 на группы... а если кинуть от этажа до квартиры кабель,а от кватирного щитка на плиту и на розетки,то какой брать сечением кабель,чтоб от этажа до кв? 10мм2? и если 10мм2,то какой марки? чтоб по трубе легче протянуть..
02.07.2011 в 17:37:56
#2496797
no_found написал : я только про разетки думал...3*4 до квартиры, а по квартире 3*2,5 на группы...
Если только 3х4,0 до квартиры, щиток с групповыми автоматами, а по квартире 3х2,5 на группы ...
no_found написал : 10мм2?
Да.
no_found написал : какой марки? чтоб по трубе легче протянуть.
Труба стальная, чугунная, полиэтиленовая, канализационная, ПВХ, ... просто духовой музыкальный инструмент? Неужели сразу тяжело назвать вещи своими именами?
02.07.2011 в 17:39:04
#2496799
труба пвх
02.07.2011 в 17:45:02
#2496802
no_found написал : труба пвх
Как ни парадоксально, но именно такой насыщенный подробностями ответ я и ожидал ... Труба прямая или есть повороты с сочленениями?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу