Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

15.04.2011 в 14:30:55

#2369468

Kamikaze Цитата Сообщение от amidant У меня были случаи ,когда при отключении трехфазного автомата одна фаза не отключалась,причем внешне по автомату этого не видно. понял теперь почему, благодарю

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2011 в 14:33:06

#2369471

chio написал : тогда в работу вступит РН

Все это "доп защита", - нужен комплекс мер. Хотя "это ваш огород" - можете сажать и бананы :)

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

15.04.2011 в 14:36:54

#2369476

haramamburu написал : Все это "доп защита", - нужен комплекс мер.

никто и не отрицает скажите еще РН ставят после общего вводного узо на все группы розеток или можно поставить общее РН как вводное?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2011 в 14:52:57

#2369503

chio написал : скажите еще

По сути по фиг, НО (имхо) лучше после вводного АВ (дифф)

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

15.04.2011 в 15:01:02

#2369513

haramamburu написал : лучше после вводного АВ (дифф)

и по номиналу.. до счетчика в щитке 32 2р, на вводе в квартиру планирую поставить узо 40 А или сделать с запасом на 63а 100(300мА)?? далее Рн(30А) и далее по группам

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2011 в 15:12:26

#2369525

chio написал : сделать с запасом на 63а 100(300мА)?

  1. 63 или 40 при вводном 32А роли не играют
  2. "Запас" в 300мА.... - это от пожара (при пробое кабеля меж жилами или на "конструкцию" ), для "человека" НУЖНО поставить не более 30мА
  3. Про РН - по фиг

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

15.04.2011 в 15:19:07

#2369532

haramamburu написал : для "человека" НУЖНО поставить не более 30мА

для человека будет 30 мА и на мокрую 10, 100ма тип S думал поставить как общее

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

15.04.2011 в 15:22:46

#2369539

chio написал : 100ма тип S думал поставить как общее

+1

0
Аватар пользователя
chio

Местный

Регистрация: 15.02.2010

Москва

Сообщений: 939

15.04.2011 в 15:26:01

#2369545

haramamburu спасибо, что и требовалось выяснить

0
Аватар пользователя
no_found

Местный

Регистрация: 26.04.2011

Зеленоград

Сообщений: 76

02.07.2011 в 14:57:30

#2496634

Доброго времени суток всем. Подскажите,возможно ли ввод для розеток(NYM 3*4) слелать в той же трубе (пластиковая d~25мм-28мм)в которой идут три провода на плиту(ал 4мм2) я к тому не будет грется чего-либо в трубе? спасибо...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.07.2011 в 15:59:14

#2496688

no_found написал : ,возможно ли ввод для розеток(NYM 3*4) слелать в той же трубе (пластиковая d~25мм-28мм)в которой идут три провода на плиту(ал 4мм2)

Для розеток используется кабель не более 3х2,5, а коли решили модернизировать электросеть, то на плиту прокладывайте медь 3х6,0.

no_found написал : не будет грется чего-либо в трубе?

Если защита будет соответствовать сечениям, то не будет. Для вашего алюминия на плиту защита должна быть не более 20А.

0
Аватар пользователя
no_found

Местный

Регистрация: 26.04.2011

Зеленоград

Сообщений: 76

02.07.2011 в 17:05:01

#2496759

avmal я понял,спасибо. да,вот я только про разетки думал...3*4 до квартиры, а по квартире 3*2,5 на группы... а если кинуть от этажа до квартиры кабель,а от кватирного щитка на плиту и на розетки,то какой брать сечением кабель,чтоб от этажа до кв? 10мм2? и если 10мм2,то какой марки? чтоб по трубе легче протянуть..

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.07.2011 в 17:37:56

#2496797

no_found написал : я только про разетки думал...3*4 до квартиры, а по квартире 3*2,5 на группы...

Если только 3х4,0 до квартиры, щиток с групповыми автоматами, а по квартире 3х2,5 на группы ...

no_found написал : 10мм2?

Да.

no_found написал : какой марки? чтоб по трубе легче протянуть.

Труба стальная, чугунная, полиэтиленовая, канализационная, ПВХ, ... просто духовой музыкальный инструмент? Неужели сразу тяжело назвать вещи своими именами?

0
Аватар пользователя
no_found

Местный

Регистрация: 26.04.2011

Зеленоград

Сообщений: 76

02.07.2011 в 17:39:04

#2496799

труба пвх

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.07.2011 в 17:45:02

#2496802

no_found написал : труба пвх

Как ни парадоксально, но именно такой насыщенный подробностями ответ я и ожидал ... Труба прямая или есть повороты с сочленениями?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу