04.12.2007 в 12:08:22
Уважаемый Arr, а существуют ли нормативные акты или какие-то инф. письма, руководства, рекомендации, запрещающие при ограниченой мощности сети и общепринятом однофазном подключении производить трехфазное подключение отдельными потребителями. Ваше последнее разъяснение, по-видимому, вскрывает наиболее вероятную причину перерасхода электроэнергии в отдельном товариществе, где проектная мощность подстанции (я узнавал в "сетях") исходит из расчета 0,6 квт на участок. При том что товарищ председатель где-то раздобыл на халяву котел киловатт на восемь, ему и потребовалось три фазы. Если предположения ошибочны - поправьте, а то народ собрался идти к председателю вагонку по кабелю отдирать.
В связи с изложенным и нужны аргументы для ведения словесных баталий. Может тогда дело и не дойдет до мордобоя.
05.12.2007 в 20:51:57
IFS написал : где проектная мощность подстанции (я узнавал в "сетях") исходит из расчета 0,6 квт на участок
При ТИПОВОМ проектировании сети СНТ расчетная нагрузка на КТП определяется по таблице 6.1 свода правил СП 31-110-2003 "проектирование и монтаж электроустановок... " в зависимости от количества ЛЕТНИХ домиков. Например, при 5 домиках исходят из 4кВт\домик, при 18 домиках из 1.1кВт\домик, при 100 домиках из 0.61 кВт\домик, при 200 из 0.58 кВт\домик. В таблице есть и цифры 600 (0.51 кВт) и даже 1000 (0.46 кВт) домиков, но ИМХО это уже бред, поскольку при таком количестве домиков (длине низковольтных участков) для удержания потерь на разумном уровне (порядка 5%) сеть окажется черезмерно дорогой из-за необходимости использования слишком больших сечений на головных участках.
По сути СП исходят из разрешенной мощности порядка 4кВт на домик. Разрешенная мощность ограничивается вводным автоматом (однофазный двухполюсный 16А для летних домиков) или программированием современных счётчиков.
Но поймите, что эти типовые нормы приведены в СП для типовых ЛЕТНИХ домиков 6х6, а вовсе НЕ для "дворцов" по 500м2 всесезонного проживания с электрообогревом. И справедливы при нормальном состоянии\обслуживании линий и КТП.
Формально желающие увеличить разрешенную мощность до 15кВт должны обращаться в ЭСО за получением ТУ.
Трёхфазный ввод имеет технический смысл при разрешенной мощности более 6 кВт или для экзотического оборудования. Трехфазные потребители в общем случае меньше "насилуют" сеть при равной с однофазными потребителями мощности.
Начинать борьбу с потерями надо с поиска участков\соединений линии на которых эти потери максимальны (обычно это головные -ближайшие к КТП участки) , их нормального обслуживания и замены на медь или СИП бОльших сечений.
05.12.2007 в 21:21:39
В принципе, грамотное строительство из современных материалов, применение стеклопакетов, "правильной" принудительной вентиляции, теплообменных тамбуров и автоматики позволяет при 4кВт отапливать почти 80м2 площади даже при -20 "за бортом". Но это ДОЛГОВРЕМЕННАЯ мощность без ТИПОВЫХ коэффициентов спроса и одновременности и её придётся считать непосредственным делением мощности трансформатора на число зимних домов (к-ты одновременности и спроса =1) , а не по таблице 6.1 СП.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу