30.11.2007 в 16:15:31
azus6 написал : может быть он как-то не так её учитывает
А может быть все намного проще? Стоит счетчик трансформаторного включения, а при подсчете коэффициент трансформации не учитывается?
30.11.2007 в 17:02:38
Цитата А может быть все намного проще? Стоит счетчик трансформаторного включения, а при подсчете коэффициент трансформации не учитывается
МОжет быть. НЕ знаю , ведь я там не был.
30.11.2007 в 20:02:27
Оценить потери в цифрах (в пиковое время потребления энергии замерить токи по фазам в начале линии, потом при уходе во второй поселок). Тогда можно рассчитать потери в линии. + необходимо знать длину и сечение проводов в магистралях. Иногда потери в линии могут достигать 20% от потребления. Причем потери в дальнем поселке будут меньше. Проверить потери можно и замерив напряжения на входах в дома. Есть таблицы рассчета потерь
Воровство. Бороться с ним крайне сложно. Реальный и самый эффективный способ вынос счетчиков на столбы. Для кражи необязательно необходимо кидать дополнительную ветку.
Признаки, что здесь могут воровать электричество:
01.12.2007 в 12:50:23
Формально существует "методика расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях" , утверждена приказом Минпромэнерго России от 03 февраля 2005 г. № 21 Грубую (завышающую) оценку можно сделать, измерив напряжение на разумно мощной нагрузке, например, 2кВт нагревателе. Не забываем, что энергия и мощность пропорциональны КВАДРАТУ напряжения!!! Не забываем, что потери в % выражении относительно отпущенной в сеть энергии, и потери относительно полученной потребителем энергии НЕ равны!!! Предположим, напряжение на нагрузке составило 180 Вольт, значит энергия, посчитанная абонентским счётчиком будет равна 180*180*T/R. При этом энергия, посчитанная общим счётчиком на КТП грубо составит 220*220*Т/R. Потери (относительно полученной потребителем энергии) составят 220*220/(180*180)-1 =48400/32400-1 =0.49, то есть почти 50%
04.12.2007 в 12:08:22
Уважаемый Arr, а существуют ли нормативные акты или какие-то инф. письма, руководства, рекомендации, запрещающие при ограниченой мощности сети и общепринятом однофазном подключении производить трехфазное подключение отдельными потребителями. Ваше последнее разъяснение, по-видимому, вскрывает наиболее вероятную причину перерасхода электроэнергии в отдельном товариществе, где проектная мощность подстанции (я узнавал в "сетях") исходит из расчета 0,6 квт на участок. При том что товарищ председатель где-то раздобыл на халяву котел киловатт на восемь, ему и потребовалось три фазы. Если предположения ошибочны - поправьте, а то народ собрался идти к председателю вагонку по кабелю отдирать.
В связи с изложенным и нужны аргументы для ведения словесных баталий. Может тогда дело и не дойдет до мордобоя.
05.12.2007 в 20:51:57
IFS написал : где проектная мощность подстанции (я узнавал в "сетях") исходит из расчета 0,6 квт на участок
При ТИПОВОМ проектировании сети СНТ расчетная нагрузка на КТП определяется по таблице 6.1 свода правил СП 31-110-2003 "проектирование и монтаж электроустановок... " в зависимости от количества ЛЕТНИХ домиков. Например, при 5 домиках исходят из 4кВт\домик, при 18 домиках из 1.1кВт\домик, при 100 домиках из 0.61 кВт\домик, при 200 из 0.58 кВт\домик. В таблице есть и цифры 600 (0.51 кВт) и даже 1000 (0.46 кВт) домиков, но ИМХО это уже бред, поскольку при таком количестве домиков (длине низковольтных участков) для удержания потерь на разумном уровне (порядка 5%) сеть окажется черезмерно дорогой из-за необходимости использования слишком больших сечений на головных участках.
По сути СП исходят из разрешенной мощности порядка 4кВт на домик. Разрешенная мощность ограничивается вводным автоматом (однофазный двухполюсный 16А для летних домиков) или программированием современных счётчиков.
Но поймите, что эти типовые нормы приведены в СП для типовых ЛЕТНИХ домиков 6х6, а вовсе НЕ для "дворцов" по 500м2 всесезонного проживания с электрообогревом. И справедливы при нормальном состоянии\обслуживании линий и КТП.
Формально желающие увеличить разрешенную мощность до 15кВт должны обращаться в ЭСО за получением ТУ.
Трёхфазный ввод имеет технический смысл при разрешенной мощности более 6 кВт или для экзотического оборудования. Трехфазные потребители в общем случае меньше "насилуют" сеть при равной с однофазными потребителями мощности.
Начинать борьбу с потерями надо с поиска участков\соединений линии на которых эти потери максимальны (обычно это головные -ближайшие к КТП участки) , их нормального обслуживания и замены на медь или СИП бОльших сечений.
05.12.2007 в 21:21:39
В принципе, грамотное строительство из современных материалов, применение стеклопакетов, "правильной" принудительной вентиляции, теплообменных тамбуров и автоматики позволяет при 4кВт отапливать почти 80м2 площади даже при -20 "за бортом". Но это ДОЛГОВРЕМЕННАЯ мощность без ТИПОВЫХ коэффициентов спроса и одновременности и её придётся считать непосредственным делением мощности трансформатора на число зимних домов (к-ты одновременности и спроса =1) , а не по таблице 6.1 СП.