Аватар пользователя
Nikitich1

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Юрга

Сообщений: 10

05.10.2015 в 17:37:23

Inch1964, тоже продумал уже такой вариант. Единственное, что смущает, будет ли результат. Встречал отзывы о небольшой эффективности креста после перемычки. Поэтому засомневался. В любом случае, спасибо за совет.

Mazayac, вставок медных в стояк нету, стояк вообще не трогал. Сантехники навернули мне краны на стальной стояк, а дальше от них медяшка к батарее. Перед батареей американка.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.10.2015 в 17:46:04

Nikitich1, ну так через батарею циркуляция идёт постоянная, Вы медь поставили в циркуляционный контур, следующие за ней по направлению потока стальные участки разрушаются.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

08.10.2015 в 18:16:11

Nikitich1 написал : Варианты изврата перебираю по причине категорической недопустимости проведения в комнате сварочных/паяльных работ.

кому как, а для меня это повседневная практика, медью я конечно не делаю отопление, но даже если бы и делал, то не прожег бы нигде, раз уж после ацетиленовой горелки все чисто, на фото прожоги от обоев остались от предыдущих халтурщиков. все зависит от человеческой аккуратности.

0
Аватар пользователя
Nikitich1

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Юрга

Сообщений: 10

29.11.2015 в 09:39:35

Отпишусь по итогу. Ничего переделывать не стал, как выяснилось, алюминиевые радиаторы отказали у всех в нашем доме в этом отопительном сезоне, чугуний грел но кое как. После массовых жалоб в контролирующие инстанции, пришли сантехники начали разбираться, вместе с жильцами спустились в подвал и выяснилось, что манометры показывают практически одинаковое давление "подачи" и "обратки" после элеветора и оно равно давлению "обратки" до элеватора! Прочистили элеватор, че в нам только небыло и куски пластика и окалина, запустили и все нормализовалось, даже удлинителя потока ненадо, батарея кипяток! Отсюда вывод, алюмишка абсолютно нормально работает если элеватор обеспечивает перепад давления предусмотренный проектом на дом.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

29.11.2015 в 10:42:40

Nikitich1 написал : Отсюда вывод, алюмишка абсолютно нормально работает если элеватор обеспечивает перепад давления предусмотренный проектом на дом.

Как Вы здорово делаете обобщения с частного случая на общий! Надеюсь, что вы не медик.

0
Аватар пользователя
Nikitich1

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Юрга

Сообщений: 10

29.11.2015 в 19:24:54

ВТБ! написал : Как Вы здорово делаете обобщения с частного случая на общий! Надеюсь, что вы не медик.

В чем не прав? Поправьте.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

30.11.2015 в 00:19:16

Nikitich1 написал : алюмишка абсолютно нормально работает если элеватор

не последний вы раз на мастеристи...выясните модель ваших радиаторов и найдите в сети сайт производителя, там должно быть указано что радиаторы предназначены для автономных систем отопления. ук умышленно поставило аллюминий, так как ал в два раза дешевле биметалла. а деньги на капремонт выделены определенные. чем дешевле закупят, тем больше заработают. через 2-3 года можно и юрика сменить.

оказывается вы выкладывали уже выше производителя. с такого левака спрос не велик, марка знакома мне по кранам которые остаются от строителей. по инфе от знакомых слесарей - "замучались бегать краны менять когда дом у строителей принимали".

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4987

30.11.2015 в 00:26:23

оказывается вы выкладывали уже выше производителя. с такого левака спрос не велик, марка знакома мне по кранам которые остаются от строителей. по инфе от знакомых слесарей - "замучались бегать краны менять когда дом у строителей принимали".

0
Аватар пользователя
Kirill23

Местный

Регистрация: 30.11.2015

Харьков

Сообщений: 5

30.11.2015 в 01:40:13

Гость, Вентили на радиатор есть? Перекройте, дождитесь охлаждения батареи - и откройте. Какая труба подачи (после вентилей) раньше прогреется - такая и подача.

0
Аватар пользователя
EVM83

Местный

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

02.12.2015 в 14:31:21

Добрый день, Помогите найти выход из ситуации. Пяти этажный дом живу на 5 этаже, отопление центральное. В квартире «ленинградка» в виде буквы «П». Отопление сделано застройщиком – труба основная 32 пластиковая (армированная) идет по периметру квартиры, под окнами из пола выходят трубы 20 пластиковые (армированные) для батарей. В квартире всего 6 батарей, подключение батарей диагональное (верху справа вход, в низу с лева выход, кран Маевского вверху слева), батареи застройщик установил Биметал - осевое 500, секций от8до13 (марка не известна), перед входом в батарею на 20 трубе стоят регуляторы (марку не знаю). Проблем все батареи прогреты ровно на половину с верху (низ холодный)!! (У соседей на 4-м этаже проблема та же.) Так как могу отключиться от общего стояка (отключить свою квартиру, такая возможность есть у каждой квартиры) проводил эксперименты:

  1. На одной батареи убрал регулятор – результат не чего не изменилось.
  2. Решил изменить подачу в место диагонального на нижний (с помощью удлинения из 20МП вход воды подал на низ) – думал, что вода пойдет по нижнему коллектору батареи а за счет физических свойств нагретого носителя будет подниматься вверх – за счет чего прогреться вся батарея равномерно. Итог батарея греется, как и грелась, прогрета только верхняя половина!
  3. Во время перекидки подачи (2 эксперимент) – обнаружил что нижний коллектор батареи забит мулякой – обрадовался думал вот он решение, такая история оказалась на всех батареях – все промыл, собрал обратно (при промывки обратил внимание диаметр вертикальных трубок в батареи примерно 7-9мм – может это причина). Результат все тот же - греет верх, низ холодный.
  4. Подумал, может, ошиблись с подачей, и подача идет снизу батареи, перекрыл регулятор на батареи сверху, батарея остыла полностью, приоткрыл кран Маевского – тогда она прогрелась немного внизу и там где сам кран Маевского, закрыл кран Маевского батарея остыла. Открыл регулятор батарея довольно быстро прогрелась, но опять на половину. Полагаю, что нет циркуляции через батареи, так как температура стояка на входе в квартиру примерно такая же как и на выходе из квартиры (по ощущениям – приборов мерять точно нет, сейчас стояк прогрет градусов 40-45. рукой можно держать, т.к. на улице +8-+10). Воздух стравлен не однократно – нет его там. Давление в системе хорошее – опять же судя по силе напора. Есть ли заужения (байпас) в основной трубе под батареями не знаю (так. как туба залита в полу). В квартире прохладно, дома маленький ребенок подогреваюсь электротопителями, хочется выжать из батареи максимум, т.е. добиться её равномерного прогрева.
    Теперь вопрос как можно улучшить циркуляцию через батарею или поможет ли замена батарей биметал (установленные застройщиком) на чугун? :help
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2015 в 14:49:14

EVM83, фото давайте. Температуру в пределах 60 градусов есть чем измерить?

0
Аватар пользователя
EVM83

Местный

Регистрация: 02.12.2015

Краснодар

Сообщений: 27

02.12.2015 в 15:28:53

Mazayac, мерить не чем, выкладываю схематичный рисунок, что конкретна сфотать (выложить смогу завтра). Подача воды в стояк осуществляеться снизу, у меня стояк подачи и обратки заканчиваеться краном Маевского (там воздуха то же нет).

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.12.2015 в 15:51:15

Краны на стояке - это весело. Фотографировать все подключения, чтобы было видно арматуру - краны, вентили, сверху и снизу, стыки ППР фитингов с трубой - в общем все мелочи.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

02.12.2015 в 16:55:59

EVM83 написал : Решил изменить подачу в место диагонального на нижний – думал, что вода пойдет по нижнему коллектору батареи а за счет физических свойств нагретого носителя будет подниматься вверх – за счет чего прогреться вся батарея равномерно. Итог батарея греется, как и грелась, прогрета только верхняя половина!

переделка с диагонального на низ-низ (если залив горячего ТН в верх радиатора) : бесполезна ! наоборот : переделать низ-низ на диагональ (с правильным определением подачи) добавляет 10-20-30 % теплоотдачи. http://santex-svar.ru/blog/sistema-otoplenija-vopros-otvet/effektivnost-podkljuchenie-radiatora-niz-niz

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

02.12.2015 в 17:21:10

EVM83 написал : под окнами из пола выходят трубы 20 пластиковые (армированные) для батарей.

Первая глобальная проблема.

EVM83 написал : перед входом в батарею на 20 трубе стоят регуляторы (марку не знаю).

Вторая проблема.

EVM83 написал : Результат все тот же - греет верх, низ холодный.

Температуру верха и низа измерьте прибором, а не рукой. И с какого перепуга решили, что верх и низ радиатора должен быть одинаковой температуры?

EVM83 написал : Теперь вопрос как можно улучшить циркуляцию через батарею или поможет ли замена батарей биметал (установленные застройщиком) на чугун?

Замена на чугунные радиаторы - не поможет. Вам нужно поменять "ленинградку" на двухтрубную попутную схему. Подробности и фото (как переделать) можете получить связавшись со мной на моей домашней странице (сайте). Ссылка в профиле.

0