Аватар пользователя
Gwern

Местный

Регистрация: 03.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

13.12.2007 в 22:54:25

to odin_V: пришлось так делать из-за не возможности одним куском залить и установить маяки для правила.. первый слой толстый, он скрыл арматуру. второй слой можно сказать выравнивающий, тонкий.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.12.2007 в 00:53:46

А имеет ли смысл хорошо пропитать грунтовкой (или расшив немного трещины - залить), смешанной с ПВА? Ведь отслойка стяжки, как правило - это зазоры в доли миллиметра, которые заполнятся клеем, а грунтовка хорошо поможет ему впитаться. Это как вариант...

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8410

14.12.2007 в 10:12:44

Ложить кафель можно и на третьи сутки

категорически нельзя! Агдезии не будет!(в случае с полимеризованым составом - исключение) Не верите- проверьте

Так чтобы класть плитку на 3 й день состав чего должен быть полимеризованным --клея или основания? Я бы тоже хотела на 3 й день ее положить.:confused:

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

14.12.2007 в 12:59:42

odin_V написал : Могло так случиться, что наполнитель (пенопласт) переместился в верхние слои раствора.

Это исключено в принципе, т.к. раствор смешивался с пенопластовыми гранулами вручную и имел консистенцию не жидкости, а влажной смеси (воды было столько, сколько надо!). Укладывал самолично и хорошо уплотнял.

Я еще вот что хотел бы узнать: может звонкий звук при простукивании быть от того, что верхний выравнивающий слой (без пенопласта) слишком тонкий?

0
Аватар пользователя
Gwern

Местный

Регистрация: 03.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

14.12.2007 в 13:43:01

имхо, тональность зависит от толщины стяжки, а гулкость от пустоты. (8

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу