Друзья ,подскажите ,плз,чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов отопления, Благодарю!!!!

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

02.12.2007 в 23:32:39

LeonT написал : чем и как можно очистить теплообменники проточной воды от накипи двухконтурных котлов

...промывкой 20% соляной кислоты, однако лучше сервисмена пригласить

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

03.12.2007 в 00:32:35

Самая лучшая промывка - замена. Или теплообменника, или установка параллельно к котлу газовой колонки. Второе предпочтительнее по многим причинам.

0
Аватар пользователя
LeonT

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Винница

Сообщений: 65

03.12.2007 в 00:35:30

Палецкий, dmvt1
Благодарю Вас

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.12.2007 в 00:37:33

dmvt1 написал : Самая лучшая промывка - замена

Вы предлагаете раз в год менять теплообменник? :)

dmvt1 написал : установка параллельно к котлу газовой колонки

и в ней тоже теплообменник раз в два года выбрасывать? :)

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

03.12.2007 в 08:31:18

LeonT написал : очистить теплообменники проточной воды от накипи

На вакуумной установке промывал систему охлаждения щавелевой кислотой. Эффект очень хороший, но запах... только при хорошей вентиляции или на свежем воздухе. Еще вариант- лимонной кислотой с кипячением.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

03.12.2007 в 14:37:17

Если вода настолько жесткая, что теплообменника хватает только на шесть месяцев, то ничего не поможет. Только накопительный электронагреватель для жесткой воды (там ТЭН не имеет контакта с водой для уменьшения образования накипи) или ставить накопительный бойлер с нагревом от отопления. Ничто тонкостенное и сильно нагретое тут долго работать не будет. В Питере теплообменники не забиваются накипью практически никогда, только прогорают от старости в газовых колонках.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.12.2007 в 19:03:33

dmvt1 написал : Если вода настолько жесткая, что теплообменника хватает только на шесть месяцев, то ничего не поможет.

а про шесть месяцев никто не говорил :)

0
Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

03.12.2007 в 22:28:46

Самый доступный способ это 70% уксусная кислота. Продаётся в продуктовых магазинах по 200мл. Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

04.12.2007 в 13:58:51

Стэн написал : Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.

Просто залить или надо кипятить? У меня в паспорте на котел написано- залить соляной кислотой и ждать пока не пойдут пузырьки... После этого- промыть водой.

0
Аватар пользователя
Машинист

Местный

Регистрация: 22.10.2007

Харьков

Сообщений: 575

04.12.2007 в 16:49:28

Михалыч написал : залить соляной кислотой и ждать пока не пойдут пузырьки... После этого- промыть водой

Так ждать надо когда они ПЕРЕСТАНУТ идти, когда вся кислота с известью прореагирует.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

04.12.2007 в 16:55:30

Стэн написал : Самый доступный способ это 70% уксусная кислота. Продаётся в продуктовых магазинах по 200мл. Две бутылочки и за несколько часов (в зависимости от забитости) чистый теплообменник.

подтверждаю.

Михалыч написал : Просто залить или надо кипятить?

лучше довести до кипения. на медленом огне. только ВНИМАНИЕ при закипании очень сильно бурлит и увеличивается в объёме, следите и прямо перед закипанием выключите.

Машинист написал : Так ждать надо когда они ПЕРЕСТАНУТ идти, когда вся кислота с известью прореагирует.

Верно. надо дождатся когда перестанут идти пузырьки.

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

18.06.2008 в 09:35:00

Подскажите про промывку от солей жесткости контура ГВС в котле Конорд. Как часто проводить мероприятия? Недавно протравливал нагреватель накопительного водогрея, за год наросла шкурка толщиной более 5 мм, аж сама отслаиваться начала. Протравил соляной кислотой, не до конца, правда. добивать планирую уксусной. А насколько зарастают трубки теплообменников? Трубки находятся внутри жидкости теплоносителя системы отопления. Кто сталкивался?

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.06.2008 в 09:43:34

рекомендую использовать фирменные средства, которые не окажут никакого побочного эффекта, типа растворения прокладок http://www.rothenberger-tools.ru/look0952.htm

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

18.06.2008 в 10:12:37

Поищу в наших магазинах торгующих котлами и нагревателями, антифризы видел, а таку бяку не приглядывал. С соседом верещим от восторга, что не установили газовые колонки! Слепили универсальные системы, вода подогревается котлом и в довершение догревается и хранится в накопительном водогрее. В будущем буду, возможно, заменять котел, но двухконтурный с нашей водицей явно не покатит... Только бойлер!