Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 12:28:53

2wentil Щиток как щиток. Знак заземления, который Вы обвели, может означать, что щитки предполагалось соединить между собой и с ВРУ дома, например, стальной полосой на сварке (может даже такое соединение и было сделано). А может и ничего не обозначать (просто фиктивный значок на схеме). Поищите, на всякий случай, сварку.

Если щитки не проварены и отсутствует перемычка между нулевым проводом стояка и корпусов щитка - то это полный Пэ. "Заземляться на щиток" в этом случае, мягко говоря, не допустимо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

wentil
wentil
Новичок

Регистрация: 09.10.2008

Москва

Сообщений: 14

15.10.2008 в 12:42:57

Kamikaze написал : Если щитки не проварены и отсутствует перемычка между нулевым проводом стояка и корпусов щитка - то это полный Пэ

  1. как обычно проваривают щитки? где это можно увидеть?
  2. нулевой провод, в частности, на рубильник моей кв синим проводом идет из орешка нулевой трассы (см 4е фото) - перемычка либо должна либо ее нет именно в этом месте - от (из) орешка на болт на корпусе щитка "3" :cool:
  3. если этой перемычки нет - то все плохо и что делать и обратное - если все же есть такая перемычка (допустим, в др месте щитка, не обязательно через данный болт-мож невнимательно осмотрел щиток) - то это есть гут? :cool:
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.10.2008 в 12:57:01

wentil написал :

  1. как обычно проваривают щитки? где это можно увидеть?

Каккая-нибудь полоса или арматурина, приваренная к раме щитка и уходящая вниз на предыдущий этаж и вверх на следующий.

wentil написал :

  1. нулевой провод, в частности, на рубильник моей кв синим проводом идет из орешка нулевой трассы (см 4е фото) - перемычка либо должна либо ее нет именно в этом месте - от (из) орешка на болт на корпусе щитка "3"

Б-р-р-р :) Это вопрос? Перемычка скорее всего была из этого ореха на тот болт :) В идеале - из отдельного ореха на нуле на болт на щитке.

wentil написал :

  1. если этой перемычки нет - то все плохо и что делать

Восстановить / требовать восстановить (и наткнуться на классический вопрос "а откуда ты такой умный взялся и какого *** тебе надо в этом щитке?!" :().

wentil написал : обратное - если все же есть такая перемычка (допустим, в др месте щитка, не обязательно через данный болт-мож невнимательно осмотрел щиток) - то это есть гут?

Гуд-то оно гуд, но допустимость защитного зануления ("заземления на щиток") в этом случае будет определяться еще и сечением нуля стояка, адекватностью обслуживания, тем, случались ли в доме аварии в сети, особенно "отгорание нуля".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

wentil
wentil
Новичок

Регистрация: 09.10.2008

Москва

Сообщений: 14

15.10.2008 в 13:41:23

насчет заземления в подвале дома - приезжайте пишите заявление на принятие мер по заземлению дома, гл инженер рассмотрит, Вам ответит - такой ответ я получил в ЖЭКе на вопрос "про землю" - поеду напишу им бумажку - кстати, подскажет кто КАКИМИ грамотными словами изложить вопрос целому главному энергетику?

спасибо форумчанам

0
wentil
wentil
Новичок

Регистрация: 09.10.2008

Москва

Сообщений: 14

15.10.2008 в 14:05:05

Kamikaze написал : Каккая-нибудь полоса или арматурина, приваренная к раме щитка и уходящая вниз на предыдущий этаж и вверх на следующий.

нет такого

Kamikaze написал : Перемычка скорее всего была из этого ореха на тот болт В идеале - из отдельного ореха на нуле на болт на щитке.

если ее именно так и "восстановить" ? : вывести с ореха "ноль" и под болт?

Kamikaze написал : и сечением нуля стояка, адекватностью обслуживания, тем, случались ли в доме аварии в сети, особенно "отгорание нуля".

ответ здесь пост46

0
wentil
wentil
Новичок

Регистрация: 09.10.2008

Москва

Сообщений: 14

17.10.2008 в 01:29:08

смотрел сечение провода - ноль от фаз по толщине не отличается, в изоляции около 6мм в диаметре

орех не стал разбирать - стремное прижимное кольцо там - внутри 2 пластинки зажаты болтами - между ними провода зажаты

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.10.2008 в 08:09:11

wentil написал : насчет заземления в подвале дома - приезжайте пишите заявление на принятие мер по заземлению дома, гл инженер рассмотрит, Вам ответит - такой ответ я получил в ЖЭКе на вопрос "про землю" - поеду напишу им бумажку - кстати, подскажет кто КАКИМИ грамотными словами изложить вопрос целому главному энергетику?

  • Писать лучше коллективную жалобу и не Вам, а жене или нескольким домохозяйкам, и именно в ЖЭК-управляющую компанию...которая и имеет (должна иметь, но экономит) договор с обслуживающей электрику фирмой...
  • расписать ужас от удара током от щитка случайно коснувшегося ребенка(вариант- кормящей матери, у которой от этого пропало напрочь молоко)
  • регистрация поданного заявления, как и надпись на нем: "копия- городскому совету депутатов, прокурору города, горкому партии "Единая Россия"- обязательны...
0
wentil
wentil
Новичок

Регистрация: 09.10.2008

Москва

Сообщений: 14

17.10.2008 в 09:45:22

Valeryko написал :

  • Писать лучше коллективную жалобу и не Вам, а жене или нескольким домохозяйкам, и именно в ЖЭК-управляющую компанию...которая и имеет (должна иметь, но экономит) договор с обслуживающей электрику фирмой...
  • расписать ужас от удара током от щитка случайно коснувшегося ребенка(вариант- кормящей матери, у которой от этого пропало напрочь молоко)

привет Valeryko ! спасибо за совет, да вот незадача - пенсионеры слово коллективно трагически ассоциируют с "коллективизацией", поэтому даже через закрытую дверь общаются неохотно...))))

и ребенка пока у меня нет, да и жены тож............ ну суть понятна - надо бы приукрасить и сдобрить примером заявление..

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.10.2008 в 11:54:19

wentil написал : привет Valeryko ! спасибо за совет, да вот незадача - пенсионеры слово коллективно трагически ассоциируют с "коллективизацией", поэтому даже через закрытую дверь общаются неохотно...))))

  • Вроде в одной области живем..а Вы в КПРФ копию скажите, что пошлете- сразу откроют
    • они теперь- после разваленного сельского хозяйства и разворованных-прихватизированных колхозов, элекросетей, ЖЭКов - о новой коллективизации только и мечтают...

wentil написал : ребенка пока у меня нет, да и жены тож............ ну суть понятна - надо бы приукрасить и сдобрить примером заявление..

-это уже хуже- сослаться на кормящих матерей- обычно помогало раньше...

  • ну тогда ищите ветеранов Великой Отечественной, намекните, что им заземление в квартиру обязаны провести будут за 50% стоимости...
0
224
224
Новичок

Регистрация: 13.10.2008

Томск

Сообщений: 21

17.10.2008 в 13:40:09

чего то намутили электрики а не проще ли создателю темы ремонт в ванной сделать? Поставить пластиковые трубы и пластиковую ванну?
и мойся сколько влезет

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.10.2008 в 13:52:14

возможным проблемам.[/QUOTE]

224 написал : чего то намутили электрики а не проще ли создателю темы ремонт в ванной сделать? Поставить пластиковые трубы и пластиковую ванну?
и мойся сколько влезет

-Вот тогда и убивает как раз- ОТ ВОДЫ...

Irinar написал : подскажите, пожалуйста, что делать и куда обращаться? Когда дотрагиваемся до воды из крана в ванной, нас очень ощутимо бьет током, но не всегда, а периодически

wentil написал : если они заменой труб действительно нарушили заземление, то как это выявить, доказать и отвести от себя любые претензии

0