05.12.2007 в 15:13:37
Andrey86
А труба со щитком соединяться не будет?
УЗО могу на столб поставить
Знать бы ещё, как оно на морозе работает.
05.12.2007 в 15:32:54
Причём СИП имеет как известно одну изоляцию, то при вводе и прокладке его по деревянному дому(а значит сгораемой конструкции) необходимо дополнительно защитить гофротрубой. Если это металлическая труба или токопроводящий материал например кабельный лоток то он должен быть заземлён на контур защитного заземления. А то при дожде или осенние-весенний периуд стена может быть влажная. А металлические гильзы имеют свойства резать изоляцию провода своими острыми краями. Да и должна быть выполнена противодождевая петля.
06.12.2007 в 10:43:53
ВТБ! написал : Andrey86
Есле нужно нашёл вам ссылку. По моему это решение вашей проблемы.
06.12.2007 в 13:16:53
И Вам 13.8 Квт на дом одной фазой выделили? Сами то не боитесь погореть с таким автоматом? Реально то сколько надо? В данном случае трехкратный запас может аукнуться тем, что при аварийной перегрузке автомат не сработает и может начаться пожар проводки. Более того, в любом автомате есть запас на краткосрочные перегрузки. У меня 16А автоматические пробки легко выдерживали краткосрочно (несколько минут) токи до 25 А. Естественно, через несколько минут в них срабатывала тепловая защита.
06.12.2007 в 13:49:09
dmvt1 написал : И Вам 13.8 Квт на дом одной фазой выделили? Сами то не боитесь погореть с таким автоматом?
Будет 2 входных автомата 63A, один на столбе, другой в доме. И чего я должен бояться? что оба автомата откажут, а нагрузка будет более 100 Ампер? :) А боятья попадания метеорита в ЛЭП я тоже должен? Да, боюсь, но жить можно :)
06.12.2007 в 15:08:06
Andrey86
Расстояние до КТП какое? Если рядом - С63 при КЗ сработает. А если под километр - кто его знает...
07.12.2007 в 06:08:43
Расстояние до трансформатора метров 300, напряжение 220 всегда, и при 10 квт-ной нагрузке падает всего на 5-10 вольт (у меня).
07.12.2007 в 09:26:30
Andrey86 написал : Расстояние до трансформатора метров 300
Какое сечение проводов ВЛ?
07.12.2007 в 11:08:43
A35 как минимум
07.12.2007 в 11:51:29
Andrey86
Поточнее бы. Навскидку, у В63 защита от сверхтока сработает, а для С63 вероятность срабатывания будет зависеть от конкретного аппарата и от цены дров на Северном полюсе. Тепловая сработает, но что если уже будет поздно? Домик-то деревянный...
03.03.2017 в 16:52:00
Прошло почти 10 лет - подниму тему в плане может кто что нового напишет... Может кто знает сколько сейчас стоит такое удовольствие как вынос счётчика на столб ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу