AlexP M3 написал : Значит я в правильном направлении мыслю.
Скорее в неправильном. Для несуеверных есть номинал 13А. :)
14.12.2007 в 10:45:42
AlexP M3 написал : Значит я в правильном направлении мыслю.
Скорее в неправильном. Для несуеверных есть номинал 13А. :)
14.12.2007 в 11:16:14
ВТБ! написал : Скорее в неправильном.
В чем неправильность то? По-Вашему получается, что если в одной линии поставить диф С16А 10мА и УЗО 16А10мА, то перенагрузке УЗО сгорит, а диф. нет. Почему?
14.12.2007 в 11:20:21
AlexP M3 написал : получается, что если в одной линии поставить диф С16А 10мА и УЗО 16А10мА, то перенагрузке УЗО сгорит, а диф. нет
Не так: при перегрузке исправный диф.автомат не имеет права сгореть, а если сгорит УЗО, то производителю претензии не предъявишь.
14.12.2007 в 15:11:08
ВТБ! написал : Для несуеверных есть номинал 13А
Только что сходил и купил 13А. Если дополнений и предложений больше не будет, то начну собирать щиток по этой схеме.
Форум изучал много, но для себя хочу уточнить кое-какие вопросы. Напомню, что все компоненты Legrand серия DX (может есть нюансы). Я свои заметки выложу, но если что не так, то поправьте, пожалуйста.
Если я в чем-то ошибаюсь, прошу указать. Хотелось бы для моего спокойствия, чтобы уважаемый AVMAL как-нибудь прокомментировал, т.к. вроде часто пользуется компонентами Legrand серии DX. Может рекоиендации встречал?
14.12.2007 в 15:59:18
AlexP M3 написал : по традиции фаза справа
Если на аппарате нет маркировки, то традиционнее фазу слева.
14.12.2007 в 16:42:57
ВТБ! написал : Если на аппарате нет маркировки, то традиционнее фазу слева.
Присоединяюсь. :)
14.12.2007 в 18:08:46
AlexP M3
УЗО на вводе которое 63А/100мА ненужно, оно не выполняет никакой функции.
14.12.2007 в 18:29:34
leonard написал : УЗО на вводе которое 63А/100мА ненужно, оно не выполняет никакой функции.
УЗО, которое 63А/100мА вовсе не на вводе и выполнять свои функции будет тогда, когда это понадобится. А сейчас пока пусть стоит и дожидается своего часа.
14.12.2007 в 18:32:57
avmal написал : УЗО, которое 63А/100мА вовсе не на вводе и выполнять свои функции будет тогда, когда это понадобится. А сейчас пока пусть стоит и дожидается своего часа.
Когда у меня нет ответа я молчу, и Вам того же советую.
14.12.2007 в 18:38:53
Кстате на схеме есть две линии минуя УЗО 30мА, на сплит-комнаты?, почему и что эта за комната?
И еще, оказывается вводной автомат на 40 ампер(или тот или другой) лишний, они друг друга нейтрализуют в своей потребности. Автомат в таком случае должен быть один, или тот что в щитке пониже номиналом от вводного.
14.12.2007 в 20:57:07
leonard написал : Когда у меня нет ответа я молчу
Зачем же так откровенно лицемерить - вы не похожи на немого. :confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу