OlegI
OlegI
Местный

Регистрация: 09.09.2006

Москва

Сообщений: 317

11.03.2014 в 22:23:33

Да, под полом 40-60см. Эта полость вентилируемая - в углах пола решетки, чтобы балки и пол не гнили. Ремонтеры могут их заделать или поменять исходную конфигурацию полов, которые рассчитаны на сотни лет и новые полы по "новейшим" технологиям проживут столько сколько хрущевки. Кстати, можно занюхать воздух из этих отверстий в полу - если не пахнет, то гниения нет. Ремонт с вскрытием перекрытий и сносом перегородок это как построить дом и лучше брать аккуратных специалистов, знакомых со старыми строительными технологиями. Но вообще говоря не все делают такой глубокий ремонт.

0
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

12.03.2014 в 13:11:38

Во многих старых домах уже оч даааавно заделаны вент решетки на полах. По 20 - 30 лет дерево без вентиляции. Косметикой здесь не отделаешься, только основательный капремонт.

0

Труд без искусства - Варварство!

and.Drew
and.Drew
Новичок

Регистрация: 04.02.2007

Москва

Сообщений: 20

10.11.2015 в 16:14:54

Назрел ремонт в сталинском доме.После сноса межкомнатных перегородок(деревянные стойки,обшитые гипсокартоном,а внутри шлаковая засыпка),оказалось,что зона кухни-туалет -ванная имеет бетонное перекрытие,а зона комнат -деревянное.Планируем зону железобетона засыпать керамзитом фракции 5-15мм с цементным молочком и залить стяжку 4см,а в зоне деревянных перекрытий-снять паркет и доски, вычистить шлак,засыпать керамзитом,затем поперек существующих лаг(расстояние между балками 100мм) с помощью металлических уголков закрепить обрешетку из бруса 100х50 мм,а на нее новые лаги-плашмя брус 100х50 мм между существующими лагами.Сверху положить osb 2 слоя.Имеет ли право на жизнь такая схема переделки пола,или это полная лажа?Достаточно ли обрешетки 40х50 мм,чтобы osb не прогибался?Может есть более простое решение?Бетонировать с керамзитом деревянные перекрытия не решаюсь.

0
Riosis
Riosis
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Москва

Сообщений: 61

16.06.2016 в 08:07:29

Лучше поздно, чем никогда.Консультирую по способам устройства оснований пола в сталинках.8(926)513-83-54

0

Ремонт в Москве и м.о.strong text

deadline
deadline
Новичок

Регистрация: 18.11.2016

Волгоград

Сообщений: 12

18.11.2016 в 18:41:49

Есть вопрос. Сталинка, смешанные перекрытия. Отчетливо чувствуется вонь с нижнего этажа - вонь от готовки, вонь перегаром, чесноком и прочей дрянью, причем она ощущается не только на кухне, но и в коридоре, прихожей и жилой комнате, которая граничит с кухней. Были щели в плинтусах - в комнате запенила монажной пеной, в других местах замазывала герметиком и шпатлевкой. Но вонь все равно чувствуется. Когда снимала плинтус, видела, что стены (дранка и кирпич) местами с дырами в местах стыка с полом, и оттуда именно идет эта алкашиная вонь. Несмотря на то, что дыры и щели я запенила и замазала, вонь все равно присутствует. Вопрос - что делать - срывать все полы до перекрытия и перестилать их, предварительно заделав все щели, которые удастся найти? Или запах проходит сквозь перекрытие и это ничего не даст? Просто как-то ненормально, что все запахи с нижнего этажа чувствуются в моей квартире. Я не хочу знать, во сколько и что именно они там готовят и едят.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.11.2016 в 22:51:00

deadline написал: Сталинка, смешанные перекрытия.

Как правило строилась из пустотелого кирпича, трещины в растворе, получаются минивентканалы через которые сифонит. Ну и вытяжка у них не работает, или забилась между Вашим и ихним этажом. А через сами перекрытия - вряд ли.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.11.2016 в 22:52:09

Riosis написал: Консультирую по способам устройства оснований пола в сталинках

А в личку или этой теме можно?

0
deadline
deadline
Новичок

Регистрация: 18.11.2016

Волгоград

Сообщений: 12

19.11.2016 в 08:38:49

Микитович, и как эту беду победить? Перестилка/переборка пола ничего не даст? Придется ломать стену, которая то ли из кирпича, то ли из дранки? Или просто обмазать ее цементом снизу, где она граничит с полом? И как можно повлиять на вентиляцию в чужой квартире? Ну допустим, я подам заявку в нашу УК или куда-либо, что плохо работает вентиляция - они (соседи снизу) просто их не пустят к себе, потому что там вообще какие-то антисоциальные типы живут (бывший зек и его мадам), с которыми как только они заселились начались проблемы, и вонь - это только одна из проблем.

0
Natashasha
Natashasha
Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 121

19.11.2016 в 10:27:27

deadline, у нас та же беда была с запахами, но мы установили, что она идет вдоль стояков с трубами там реальные дыры на другие этажи там пришлось все изолировать и замазывать, запах исчез. Сейчас будем ремонт делать и будем там убирать всю скопившуюся грязь и герметизировать отсекать другие этажи. Вопрос с запахами в сталинских домах действительно актуальный.

0
deadline
deadline
Новичок

Регистрация: 18.11.2016

Волгоград

Сообщений: 12

19.11.2016 в 11:42:19

Natashasha, в нашем случае точно не в стояках отопления дело, т.к. труба идет не с нижнего этажа, а из соседней нашей же комнаты. Видимо, в моем случае, устранить эту вонь можно только капитальным срывом пола и заделкой/герметизацией всех щелей, только вопрос, чем герметизировать, если перекрытия деревянные.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

19.11.2016 в 12:07:01

deadline написал: Придется ломать стену, которая то ли из кирпича, то ли из дранки? Или просто обмазать ее цементом снизу, где она граничит с полом?

Сначала опишите подробно какие у вас полы по всей квартире. Если дерево на лагах, и подполье по всей квартире сообщающееся, то "замазав" на кухне - потянет в комнаты. А цементом или другим чем то - зависит от устройства, величины зазоров, щелей в полу и прочего. Можно уплотнительной лентой, поролоном, монтажной пеной и прочим.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.