Helicopter
Helicopter
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 254

03.02.2008 в 23:10:08

Ребят, а что можете сказать про трубы РВК? Это наши российские. И вообще существует большая разница в качестве труб как у металопласта? И какие трубы вы бы посоветовали для водоснабжения в панельном доме, точнее полипропилен какой фирмы?

0
Marko
Marko
Новичок

Регистрация: 25.01.2008

Белгород

Сообщений: 69

03.02.2008 в 23:16:08

Могу сказать только что Ekoplastik вроде ничо, по остальным без понятия

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

03.02.2008 в 23:23:00

Helicopter написал : И какие трубы вы бы посоветовали для водоснабжения в панельном доме, точнее полипропилен какой фирмы?

Лучшие трубы Акватерм (Германия) Fazer - армированные стекловолокном, зачистка не требуется (стекловолокно ниже расплавляемого слоя). Это совет ДОКИ. Россия - самые плохие - общее мнение. Pilsa (Турция) широко востребованы - низкая цена.

0
Helicopter
Helicopter
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 254

04.02.2008 в 10:56:42

А вот у меня еще вопросец созрел. Хочу сделать разводку полипропиленом в однушке. Брать надо, как я понял PN20. Отводы от стояка у меня 1/2" Хочу поделить холодную воду на группы. Ванна+раковина, кухня, стиралка на кухне, ,бойлер на 30л, унитаз. Какой диаметр надо использовать 16 или 20?

0
Truck
Truck
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.02.2008 в 14:02:21

Marko написал : Актуальна щас для меня тема спайки ППР, интересует одно, на какую длину зачищать и потом на какую глубину при пайки вставлять зачищеную армированную трубу,

Вообще зачистка уже сделана с таким внутренним бортиком, что упирая в него трубу получаете нужную длину зачистки. Глубину я выставлял по минимуму, т.е. только чтобы содрать алюминий. Никаких ухищрений, просто ее крутите и все - получается все сразу.

0
Truck
Truck
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.02.2008 в 14:03:32

tvmaster написал : Варить при отрицательных температурах в помещении нельзя и даже при невысоких (+1...8"С) положительных качество сильно страдает.

А в чем это выражается? Как это проверить можно? Сам варил при -13 разницы не заметил - куда смотреть?

0
tvmaster
tvmaster
Эксперт

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

04.02.2008 в 14:04:03

От стояка 25 труба на магистраль. Отводы ванна-бойлер-кухня = 20 трубой. Отводы на раковина-стиралка-унитаз = 16 трубой (если водорозетки такие найдете). примерно так.

0
Truck
Truck
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.02.2008 в 14:04:57

Peterjela написал : Что за тестер? - купили? сами сделали?
Сколько стоит?

Обычный китайский мультиметр с термопарой.

0
Truck
Truck
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.02.2008 в 14:06:05

Peterjela написал :

  1. Не вставлять трубу "по самые помидоры".

+1

Peterjela написал :

  1. Зачищать наружный край трубы на 1 мм под углом 30-45 град (многие советуют).

Чем? Есть специальная приспособа? Во многих инструкциях такой операции нет.

0
tvmaster
tvmaster
Эксперт

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

04.02.2008 в 14:07:13

Truck написал : А в чем это выражается? Как это проверить можно?

Труба остывает раньше чем Вы успеваете её соединить. А так время проверит, скакнёт давление и начнет течь. Систему опресовывали?

0
Truck
Truck
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

04.02.2008 в 14:24:09

Helicopter написал : А вот у меня еще вопросец созрел. Хочу сделать разводку полипропиленом в однушке. Брать надо, как я понял PN20. Отводы от стояка у меня 1/2"

ИМХО - все 20 трубой, тем более отводы 1/2 дюйма. Не заморачиваться на 25 и 16.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу