IMG
IMG
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

20.12.2007 в 00:40:47

Спасибо за ответы. Особенно земляку. А если байпас заузить, но оставить Danfoss? Поможет? Так и так стояк сливать...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

20.12.2007 в 03:03:55

IMG написал : Возникает вопрос: стоило ли вбивать во всю эту канитель "кучу" денег?

IMG написал : Короче: где-то лажа, а где понять не могу...

Лажа-вся эта подводка. Байпас является частью стояка,и должен быть стальным.После байпаса ставятся шаровики,а после них-медная подводка. Регуляторы лучше Far ставить,они гораздо лучше работают в однотрубке. байпас желательно заузить.

0
Rada
Rada
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

20.12.2007 в 07:57:45

У Danfoss даже при полностью открытом клапане маловата пропускная способность (т.е. большое гидравлическое сопротивление).

Danfoss RTG-20 обладает большой пропускной способностью и расчитан как раз для однотрубных и гравитационных систем отопления (в отличии от серии RTD).

Температура подводящих труб, по ощущениям, заметно выше температуры верхней части радиатора(ROYAL Thermo алюминий).
В свою очередь верхняя часть радиатора реально теплее нижней. Это нормально или где-то "косяк"? Помогите, пожалуста, разбраться!

В однотрубной системе отопления температура подводящих труб может быть выше температуры радиатора, тем более у вас алюминиевый радиатор, а у него поверхностная температура должна быть низкая ( по тех.условиям). И тепло по алюминевым радиаторам тоже может неравномерно распределяться. Мне кажется, что никакого косяка у вас нет. Когда ставите терморегулятор, главное чтобы в помещении была комфортная температура, при этом сам радиатор может быть чуть теплым или даже совсем холодным (когде на улице достаточно тепло).

По моим расчётам 8 секций на 8 кв/м должно быть жарко. Для того и ставился терморегулятор, но он стоит на MAX(+26С).

Вы сами говорите, что поставили заведомо больший радиатор:) Если бы не было терморегулятора, то жарко было бы. А где у вас стоит сам датчик? Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб. Удачи.

0
IMG
IMG
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

20.12.2007 в 21:45:10

Да, и диаметр байпаса должен быть на калибр меньше диаметра подводящих труб.

Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.) Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж. Или это всё из личного опыта? Спасибо.

0
Rada
Rada
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

20.12.2007 в 23:37:20

Об этом можно где-нибудь прочитать?(СНиПы, справочники и т.п.) Это нужно для предметного разговора с фирмой, производившей монтаж. Или это всё из личного опыта?

10-летний опыт работы проектировщиком:)
Нашла вам ссылочку. Это рекомендации фирмы. Посмотрите стр.25 http://www.heating.danfoss.ru/pcmfiles/41/recommendation/rb.00.i4.50.pdf Хотя я всегда пользовалась старой отсканированной инструкцией. Вот кусочек:

Извините за плохое качество

0
Вложение
IMG
IMG
Новичок

Регистрация: 16.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

21.12.2007 в 19:12:56

2Rada Спасибо огромное за исчепывающий ответ! Будут результаты, обязательно отпишусь.