криворучка
криворучка
Новичок

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 44

26.12.2007 в 19:20:00

Вот нашел. Подойдет, или всетаки присмотреться к контактору???

Предназначено для коммутации электрических цепей под воздействием управляющего напряжения. Максимальное напряжение нагрузки: 220 В, 50 Гц. Напряжение катушки: 220 В. Номинальный ток: 40 А. Кол-во полюсов: 2. Контактная группа: 2 замыкающихся. Габаритные размеры (Ш×В×Г): 35×83×66 мм. Способ крепления: на DIN-рейку.
Изготовитель: «Legrand».

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

26.12.2007 в 23:14:57

криворучка написал : Вот нашел. Подойдет, или всетаки присмотреться к контактору???

Чего-ж не пойти, пойдет .

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.12.2007 в 23:25:28

Простите... я тут в начало вернулся...

криворучка написал : Задача такая:нужно дистанционно отключать всю нагрузку в дачном доме. вся нагрузка около 5 кВт.

А почему бы Вам в качестве исполнительного устройства не применить независимый расцепитель. Пришпандорили его рядом с "главным автоматом" и управляйте как хотите...:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

криворучка
криворучка
Новичок

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 44

26.12.2007 в 23:43:04

iale написал : Чего-ж не пойти, пойдет .

ОК!понял.

sergey_sav написал : А почему бы Вам в качестве исполнительного устройства не применить независимый расцепитель. Пришпандорили его рядом с "главным автоматом" и управляйте как хотите...

а я про них ничего не знаю,надо почитать!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2007 в 00:37:02

sergey_sav написал : А почему бы Вам в качестве исполнительного устройства не применить независимый расцепитель. Пришпандорили его рядом с "главным автоматом" и управляйте как хотите...

"Как хотите" не получится - это он вырубать будет дистанционно, а включать придется уже идти к автомату.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.12.2007 в 01:23:49

А я выделил вопрос первого поста автора как раз для исключеня подобного вопроса. :) Задача - "дистанционно отключать"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2007 в 01:49:30

sergey_sav написал : А я выделил вопрос первого поста автора как раз для исключеня подобного вопроса.
Задача - "дистанционно отключать"

А-а-а, ну, тогда виноват - исправлюсь. Истолковал дистанционное отключение, как дистанционное управление. Если только дистанционно отключать, то расцепитель - самый оптимальный вариант. На любое напряжение управления можно подобрать.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

13.01.2008 в 14:08:44

sergey_sav написал : А почему бы Вам в качестве исполнительного устройства не применить независимый расцепитель. Пришпандорили его рядом с "главным автоматом" и управляйте как хотите...

нашёл в каталоге Электромонтажа такое устройство с управлением 12 В переменного тока.
для отключения Legrand'овских автоматов серии DX.
А постоянным током управлять им можно? http://www.electro-mpo.ru/card9202.html но оно выглядит как обычный автомат... Как оно работает?
По смыслу должно что-то толкать "в бок" - а как мне отключить 3-фазное УЗО Legrand?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.01.2008 в 14:19:29

Leonid53 написал : постоянным током управлять им можно?

только переменным. Эти расцепители используются, как исполнительный механизм схем противопожарной защиты. ..прищелкиваются с боку автоматов и образуют единый блок

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

13.01.2008 в 15:07:20

Палецкий написал : только переменным.

здравый смысл подсказывает, что управление переменным током магнитной катушкой подразумевает наличие диодных выпрямителей в её цепи, поэтому можно управлять и постоянным. Хотя "здравый смысл" часто обманчив, нашёл и подтверждение в Сети, но не из первоисточника Legrand :(

Независимый расцепитель Кат. № 7360 Для дистанционного отключения MCB 12 – 48 В~ ═

Остаётся узнать какой ток требуется - похоже, что на УЗО вешать можно P.S. так и есть - из того же источника http://www.vernare.ru/legrand_produkciya/modulnoe_oborudovanie_zawity_i_upravleniya/avtomaticheskie_vyklyuchateli_i_uzo_serii_dx_aksessuary/aksessuary_dlya_mcbs_do_125a_rcds_i_rcbos/ Устанавливаются слева от MCB (максимум 3). Не мешают применению гребенок. Являются общими для Dx, DX-h, DX-L MCBs и УЗО DX

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

13.01.2008 в 15:19:15

Leonid53 написал : Хотя "здравый смысл" часто обманчив

... есть такое :) Практически все магнитные катушки в контакторах, пускателях работают от переменного тока. Использование постоянных токов в электрике (не электронике) затруднительно из-за больших потерь на больших растояниях

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу