Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.01.2008 в 23:34:39

iale написал : Если обесточивается ввод, то нужен резервный источник питания ( акк-ор )

Зачем так категорично? Нужно катушку контактора и питание устройства взять с клеммы на вводе того же контактора...ну как в пускателях :)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.01.2008 в 23:55:11

2Палецкий Тогда этот блок остается автономным, постоянно включенным в сеть.
Если смогут его сделать дост. надежным и безопасным для такой работы, то почему бы и нет.

0
криворучка
криворучка
Новичок

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 44

27.01.2008 в 10:24:02

а такой расепитель http://www.electro-mpo.ru/card9203.html в связке с
http://www.electro-mpo.ru/card2971.html правильно??? и расшифруйте поалуйста эту характеристику ........Уставка расцепителей: электромагнитного – 5-10 Iн;........... и что значит ..........Предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей серии DX.При кратковременной подаче напряжения на обмотку......... Это какое время???????

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

27.01.2008 в 12:47:39

Нормальная будет связка в Вашем случае, а кратковременно, это значит быстро :) При подаче на него напряжения, он быстренько все отключит и останется обесточенным :)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.01.2008 в 13:41:08

криворучка написал : и расшифруйте поалуйста эту характеристику ........Уставка расцепителей: электромагнитного – 5-10 Iн;...........

Почитайте-ка вы лучше про стандартные время-токовые характеристики автоматических выключателей, хотя бы здесь , к примеру: http://www.elektromark.ru/data/descriptions/output/vyklyuchateli-va6026.pdf

криворучка написал : ..........Предназначен для дистанционного отключения автоматических выключателей серии DX.При кратковременной подаче напряжения на обмотку......... Это какое время???????

Время, достаточное для срабатывания механики автомата, где-то порядка 0,1 сек.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124474

27.01.2008 в 13:46:42

2криворучка Вам нужен контактор с нормально разомкнутыми контактами и если вы собираетесь еще дистанционно включать, то блок управления с независимым питанием.

Еще достаточно разумным решением видится отключение всего питания в доме когда вы его покидаете, кроме дежурной линии на холодильник, автоматику котла и тд. Плюс еще отдельное питание сигнализации. В этом случае основную линию отключаем руками автоматом, а для управления дежурной линией достаточно контактора с меньшим током.

Еще существуют двустабильные (поляризованные реле) - они не потребляют ток в стабильном состоянии, управляются либо разнополярными импульсами тока по одной обмотке, либо по двум отдельным.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

27.01.2008 в 15:05:41

BV написал : двустабильные (поляризованные реле) - они не потребляют ток в стабильном состоянии, управляются либо разнополярными импульсами тока по одной обмотке, либо по двум отдельным.

для двух отдельных обмоток потребуется занять две различных команды, а их в контроллере всегда не хватает :) может быть сделать контроллер - 1-ый импульс включает, 2-ой выключает, 3-снова включает? Тогда не потребуется второй команды, а только контроль за состоянием системы

0
криворучка
криворучка
Новичок

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 44

27.01.2008 в 15:15:48

читаю, учусь:eek:
изначально была идея просто поставить силовое реле вот такое
http://www.electro-mpo.ru/card9507.html смущает только одно, что контакты реле замкнуты только когда катушка под напряжением это нормально, что оно постоянно под напряжением??? если да, то и нет вопросов!!! мне тут посоветовали реле с нормально замкнутыми контактами вот только в наличии его нет только позиция по каталогу.

Еще достаточно разумным решением видится отключение всего питания в доме, когда вы его покидаете, кроме дежурной линии на холодильник, автоматику котла и тд.

вы правы, только вся электрика уже смонтирована

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124474

27.01.2008 в 17:16:27

Leonid53 написал : для двух отдельных обмоток потребуется занять две различных команды,

Если вы хотите и включать и выключать, то ПО ЛЮБОМУ нужно две команды (по одной обмотке - РАЗНОПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ТОКА), или как вы предлагаете:

Leonid53 написал : может быть сделать контроллер - 1-ый импульс включает, 2-ой выключает, 3-снова включает? Тогда не потребуется второй команды, а только контроль
за состоянием системы

Но я бы никогда не делал такой системы, тк как:

  • обязательно контроль состояния, что дольше и сложнее алгоритм управления
  • меньшая помехоустойчивость

криворучка написал : только вся электрика уже смонтирована

возможно есть несложный способ добавить дежурную линию - спокойней жить будете...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124474

27.01.2008 в 17:20:23

криворучка написал : мне тут посоветовали реле с нормально замкнутыми контактами

Продумайте алгоритм поведения выключенной системы системы при:

  1. пропадании напряжения сети, и последующем его включении

  2. кратковременных просадках напряжения

ИМХО, плохой совет

0
криворучка
криворучка
Новичок

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 44

27.01.2008 в 19:11:18

Продумайте алгоритм поведения выключенной системы системы при:

  1. пропадании напряжения сети, и последующем его включении
  1. кратковременных просадках напряжения

И снова вы правы:o
Остается только расцепитель. По вашей логике(с которой я согласен)автоматика не уместна,даже при случае проподания сети или просадка случится в мое присутствие,все равно случится пожар или как минимум выход из строя электрооборудования. Нужен контроль напряжения!?!?!?!?или проподание и просадка сети равна логике команды "ВЫКЛ" с последующим контролем состояния напряжения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу