04.01.2008 в 12:37:36
Дано: Я новичек. Имеется однокомнатная квартира в новом доме, с уже проложенными кабелями и щитком в квартире.
Задача. Хочу поменять все ОЗУ и автоматы.
Нарисовал схему, покритикуйте пожалуйста. Может где автомат поменять на другой, ОЗУ добавить и т.п.
Заранее, спасибо.
З.Ы.: свет и розетки невозможно повесить на разные автоматы, т.к. под них уже проложены провода и они висят на одном кабеле.
Вопрос 2: проверял тестером землю, на ней есть ток. Это нормально?
04.01.2008 в 13:48:05
bobroff написал : Я новичек.
А вы пригласите хорошего спеиалиста и вам голову не придется ломать.
04.01.2008 в 20:47:04
avmal написал :
Если бы мог пригласить специалиста, то так бы и сделал. Возможности такой не имею, поэтому и хочу сам разобраться. Тем более схема разводки довольно простая. Главное с типами автоматов и ОЗУ правильно определится.
Еще вопрос возник: у меня фаза+ноль=220В и фаза+земля=220В (все приборы отключены). Должно ли на фаза+земля быть 220В?
04.01.2008 в 21:17:22
Обязательно. И если меньше, тогда земля у вас плохая;)
04.01.2008 в 21:22:12
bobroff написал : Должно ли на фаза+земля быть 220В?
Если возникают такие вопросы (должно), то лучше прислушаться к совету
avmal написал : А вы пригласите хорошего спеиалиста и вам голову не придется ломать.
Думается будет безопасней и дешевле (не в обиду сказано).
04.01.2008 в 21:37:03
Я не на столько новичек, чтобы не понимать основ электрики и безопастности. Просто установкой автоматов никогда не занимался не знаю, как их выбирать. Сегодня уже сам проверил и перекрутил все провда в квартире в распределительных коробках, т.к. строители которые строили дом соединили их так, что при первом же включении все вышибало. На одной земле даже нашел фазу. Вобщем, что, так сложно подсказать про автоматы и УЗО? Увидел сегодня УЗО и автоматы фирмы merlin gerin. Как они по качеству и надежности?
04.01.2008 в 22:01:34
bobroff написал : Я не на столько новичек, чтобы не понимать основ электрики и безопастности
Так многие думают.:(
bobroff написал : Вобщем, что, так сложно подсказать про автоматы и УЗО?
Уже начали исправляться (ОЗУ).:)
Не сложно, но все гадаем потребление плит, бойлера, стиралки ...
bobroff написал : фирмы merlin gerin
Не могу сказать плохого.
04.01.2008 в 22:04:30
Народ любит учиться на своих ошибках.
04.01.2008 в 22:26:53
умный учится на чужих, а считающий себя знающим в электрике---на своих.
Про УЗО наверноне опечатка.
04.01.2008 в 22:52:08
Почитал форум, сделал для себя некоторые выводы, перерисовал схему, добавил мощность прибором. Поправьте, плз, что не правильно.
04.01.2008 в 23:11:28
40А на варочную хорошо. Сечение кабеля у вас достаточное? 3х6 кв.мм?
на духовой шкаф полагается отдельную линию 3х2.5 кв.мм и автомат 16А.
Ваш бойлер со стиральной машиной не смогут работать одновременно, т.к. автомат пропустит только ~3500 Ватт. Или бойлер только на период отключения горячей воды?
УЗО на 10 мА бывает 16А/10мА и 25А/10мА. Надо бы бойлер под УЗО 63А/30мА выносить. Только это влечет перекладку проводки. Ну или будет работать со стиралкой исключительно поочередно.
не хотите ли весь свет вынести на отдельные автоматы 10А - чисто для удобства? И подключить эти автоматы напрямую под вводное УЗО 63А/100мА. А то частенько будете сидеть без света :).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.