bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

04.01.2008 в 12:37:36

Дано: Я новичек. Имеется однокомнатная квартира в новом доме, с уже проложенными кабелями и щитком в квартире.
Задача. Хочу поменять все ОЗУ и автоматы.
Нарисовал схему, покритикуйте пожалуйста. Может где автомат поменять на другой, ОЗУ добавить и т.п.

Заранее, спасибо.

З.Ы.: свет и розетки невозможно повесить на разные автоматы, т.к. под них уже проложены провода и они висят на одном кабеле.

Вопрос 2: проверял тестером землю, на ней есть ток. Это нормально?

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.01.2008 в 13:48:05

bobroff написал : Я новичек.

А вы пригласите хорошего спеиалиста и вам голову не придется ломать.

0
bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

04.01.2008 в 20:47:04

avmal написал :

Если бы мог пригласить специалиста, то так бы и сделал. Возможности такой не имею, поэтому и хочу сам разобраться. Тем более схема разводки довольно простая. Главное с типами автоматов и ОЗУ правильно определится.

Еще вопрос возник: у меня фаза+ноль=220В и фаза+земля=220В (все приборы отключены). Должно ли на фаза+земля быть 220В?

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

04.01.2008 в 21:17:22

Обязательно. И если меньше, тогда земля у вас плохая;)

0
D_Andy
D_Andy
Новичок

Регистрация: 28.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

04.01.2008 в 21:22:12

bobroff написал : Должно ли на фаза+земля быть 220В?

Если возникают такие вопросы (должно), то лучше прислушаться к совету

avmal написал : А вы пригласите хорошего спеиалиста и вам голову не придется ломать.

Думается будет безопасней и дешевле (не в обиду сказано).

0
bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

04.01.2008 в 21:37:03

Я не на столько новичек, чтобы не понимать основ электрики и безопастности. Просто установкой автоматов никогда не занимался не знаю, как их выбирать. Сегодня уже сам проверил и перекрутил все провда в квартире в распределительных коробках, т.к. строители которые строили дом соединили их так, что при первом же включении все вышибало. На одной земле даже нашел фазу. Вобщем, что, так сложно подсказать про автоматы и УЗО? Увидел сегодня УЗО и автоматы фирмы merlin gerin. Как они по качеству и надежности?

0
D_Andy
D_Andy
Новичок

Регистрация: 28.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

04.01.2008 в 22:01:34

bobroff написал : Я не на столько новичек, чтобы не понимать основ электрики и безопастности

Так многие думают.:(

bobroff написал : Вобщем, что, так сложно подсказать про автоматы и УЗО?

Уже начали исправляться (ОЗУ).:)
Не сложно, но все гадаем потребление плит, бойлера, стиралки ...

bobroff написал : фирмы merlin gerin

Не могу сказать плохого.

0
kokon
kokon
Новичок

Регистрация: 08.03.2006

Челябинск

Сообщений: 57

04.01.2008 в 22:04:30

Народ любит учиться на своих ошибках.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

04.01.2008 в 22:26:53

умный учится на чужих, а считающий себя знающим в электрике---на своих.

Про УЗО наверноне опечатка.

0
bobroff
bobroff
Местный

Регистрация: 04.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 174

04.01.2008 в 22:52:08

Почитал форум, сделал для себя некоторые выводы, перерисовал схему, добавил мощность прибором. Поправьте, плз, что не правильно.

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

04.01.2008 в 23:11:28

  • 40А на варочную хорошо. Сечение кабеля у вас достаточное? 3х6 кв.мм?

  • на духовой шкаф полагается отдельную линию 3х2.5 кв.мм и автомат 16А.

  • Ваш бойлер со стиральной машиной не смогут работать одновременно, т.к. автомат пропустит только ~3500 Ватт. Или бойлер только на период отключения горячей воды?

  • УЗО на 10 мА бывает 16А/10мА и 25А/10мА. Надо бы бойлер под УЗО 63А/30мА выносить. Только это влечет перекладку проводки. Ну или будет работать со стиралкой исключительно поочередно.

  • не хотите ли весь свет вынести на отдельные автоматы 10А - чисто для удобства? И подключить эти автоматы напрямую под вводное УЗО 63А/100мА. А то частенько будете сидеть без света :).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.