Kamikaze написал : не забудьте оформить наряд-допуск и завещания

Наряд-допуск у кого? Про завещания - мрачно...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2008 в 09:21:57

rgraz написал : "Сование" прошло успешно. Во всяком случае, в канал было попробовано втолкнуть одновременно 2 кабеля 3*4 и 3 кабеля 3*1.5. Реально в эти каналы планируется протянуть максимум 2 кабеля 3*1.5 и 2 кабеля 3*2.5.

rgraz написал : Перетянули провода на половине квартиры. Жесть. Пару раз пришлось пробивать в канал "дренаж", чтобы выковырять набившиеся камешки. Зато теперь точно знаю, что в чистый канал входит 3 шт 3*2.5 и 1 шт 3*1.5.

Теперь Вы знаете разницу между как хочется и как получится.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.01.2008 в 09:32:56

rgraz написал : Наряд-допуск у кого?

Даже и не пытайтесь - бесполезно :)

rgraz написал : Про завещания - мрачно...

А Вы как думали? С электричеством шутки плохи :( Нужен действительно

avmal написал : хороший опыт подобных работ

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
rgraz

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

24.01.2008 в 10:21:10

filvik написал : Теперь Вы знаете разницу между как хочется и как получится

Получилось как хотелось. Но осталась еще половина квартиры (хорошо бы там поменьше сложностей), сборка щитка, соединения в распаечных коробках и собственно, подключение к стояку. За выходные бум пробовать осилить.

0
Аватар пользователя
rgraz

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

26.01.2008 в 20:36:57

Терзают сомнения, что ввод 3*10 - это было правильное решение. Жесткий кабель, зараза.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2008 в 03:19:55

rgraz написал : Терзают сомнения, что ввод 3*10 - это было правильное решение. Жесткий кабель, зараза.

Ничего страшного - бывают и жестче. Десять квадратов еще не жесткий.

0
Аватар пользователя
rgraz

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

27.01.2008 в 19:56:19

Было: В этажном щитке люминий 4 мм2 с ореха, через клемму (!) на счетчик (который 3 месяца назад устанавливали, руки бы пообрывать) , 3 обгорелых автомата, на линии электроплиты скрутки в полиэтиленовых подплавленных колпачках... Жаль не зафотал всё это безобразие.
Стало: Посредством перчаток оранжевого цвета на стояк повешан отдельный орех, снята пломба со щетчика, всё переделано жилами от ВВГ 3*10, установлен 2Р АВ 50 А, затянут в квартиру новый ввод 3*10, зануление - на шину под отдельный болт. В квартире - щиток с дублирующим АВ и УЗО 63А, 30 мА, все АВ пока (пока не найдется УЗО 25А 10мА) на одну гребенку. Осталось разобраться со второй алюминиевой магистралью. Подключил ее временно в ЩК на АВ 16А. Но это только в следующие выходные.

0
Аватар пользователя
rgraz

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

27.01.2008 в 20:02:19

avmal написал : Десять квадратов еще не жесткий.

Вместо круглогубцев для загиба кабеля 3*10 применяли черенок березовой швабры.

0
Аватар пользователя
rgraz

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

05.02.2008 в 18:08:03

Поменяли вторую "люминивую" магистраль. На счетчике в этажном щитке было подключено 2 фазных провода и только один нулевой из 2 . Насколько я понимаю, в этом случае "считается" только фаза. Так было сделано при его установке электриком энергосбыта. При замене проводки сделали "как было". Теперь мучают сомнения, правильно ли, что на нулевую колодку приходит ноль не со счетчика, а напрямую со стояка. Может, надо было сделать "как положено"? Или это ничего не меняет?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.02.2008 в 18:25:43

А счетчик-то Вам опломбировали (клеммы)?
С точки зрения физики работы счетчика - ему достаточно, чтобы к нулю он был подключен любым из выводов №№ 3 или 4 (они внутри просто замкнуты между собой). Так что в принципе, потребление сейчас у Вас считается правильно. Но для того, чтобы не влететь на кругленькую сумму при какой-нибудь проверке, стоит, пожалуй, подключить как положено.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
rgraz

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

06.02.2008 в 18:04:26

Счетчик-то должны были еще 2 дня назад опломбировать, но что-то напутали в энергосбыте и прийдут только в понедельник. А насчет "не влететь при проверке", так я велосипеда не изобретал, подключил "как было". Если счетчик при таком варианте работает правильно, то ладно. Только получается, что рабочий ноль приходит на мою нулевую колодку прямо с шины на щитке, а не со счетчика. То бишь на этой шине прикручено: 1) ноль на мой счетчик, 2) ноль на мою колодку; 3) моё защитное зануление; 4) соседский ноль на счетчик; 5) соседское защитное зануление электроплиты

0
Аватар пользователя
rgraz

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

15.02.2008 в 20:49:26

Опломбировали. В общем-то осталось внутри квартиры довести до ума коридор, спальню и санузлы. Т.к. магистрали от ЩК поменял до распаечных коробок, а дальше через клемники старый люминий пока висит. Но это уже дело техники, когда ремонт дойдет до этих помещений, перетяну. И придется как-нибудь посвятить световой день пересборке ЩК, проводов в нем оказалось неожиданно много, надо уложить поплотнее и покрасивше.