06.01.2008 в 00:03:28

Меняю люминий на медь. Панельная 10 этажка, подъездный щиток на 2 квартиры, стояки многожильный алюминий (сечение на глаз не определю), одна фаза. Дозволительную мощность постараюсь выяснить у старой хозяйки квартиры, думаю, киловатт 11. Схемы предполагаемой раскладки буду завтра чертить. Хотелось бы ограничиться минимумом штроб, поскольку квартира жилая. В основном будут "опускаться" по вертикали штатные розетки и "наращиваться" их количество. Проводка, похоже сделана в потолке, распаечные коробки на стыках потолок-стена. Есть огромное желание воспользоваться существующими каналами. Предполагается заменить в подъездном щитке 3 АВ (25+16+16) на АВ 50А, сделать ввод ВВГнг 3х10 (ВВГнг подойдет?) в квартиру на бокс типа Viko. Туда - УЗО 63А 100мА тип S (вычитал здесь, что такое надо. почему?). Далее:

  1. АВ 40А - ВВГнг 3х6 - комплект встроенной техники плита+духовка (неразделяемый, макс 9.4 кВт)
  2. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - розетки кухня (2 блока по 3 шт)
  3. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - розетки кухня (2 блока по 2 шт), розетки прихожая (2 блока по 2 шт)
  4. АВ 10А - ВВГнг 3х1.5 - вытяжка (175 Вт), свет кухня, свет прихожая
  5. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - розетки гостиная (5 шт под дом. кинотеатр)
  6. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - розетки гостиная (2 блока по 3 шт)
  7. АВ 10А - ВВГнг 3х1.5 - свет гостиная, свет детская
  8. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - розетки детская (2 блока по 3 шт)
  9. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - розетки спальня (3 блока по 2 шт) + вывод на лоджию
  10. АВ 10А - ВВГнг 3х1.5 - свет спальня, санузлы, коридор, вентиляторы санузлов
  11. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - стиральная машина (2.4 кВт, установлена в ванной)
  12. АВ 16А - ВВГнг 3х2.5 - розетка санузел, накопительный водонагреватель (2,2 кВт) Не могу сообразить, какие УЗО поставить и как сгруппировать потребителей? И какого типа взять автоматы и УЗО?
0
arnold
arnold
Новичок

Регистрация: 27.04.2006

Москва

Сообщений: 43

06.01.2008 в 12:02:12

общее УЗО-63 /30мА п.8 - 25/10мА п10,11,12 -25/10ма

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

06.01.2008 в 14:03:05

В принципе нормально, но у тебя слишком сложная схема.
Пойми простую вещь - все эти хитрые схемы с кучей автоматов, УЗО и проводами к каждой розетке навязываются электриками с единственной целью больше заработать. С точки зрения работы сети это ничего не дает, только лишние расходы.

Розеточные группы вполне можно объединить, особенно это касается "обычных" розеток, в кторые не предполагается включение специфических потребителей. Одтельная линия нужна под бытовую технику на кухне, под плиту, под нагреватель (чтоб его можно было через таймер влючить). УЗО тоже ствится по группам - одно или 2 на технику + 1 на всю оставшуюся квартиру. УЗО каскадировать нежелательно - тогда всякие хитрые УЗО-S не требуются

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2008 в 14:53:07

Sergey_G. написал : все эти хитрые схемы с кучей автоматов, УЗО и проводами к каждой розетке навязываются электриками с единственной целью больше заработать.

Все эти хитрые схемы делаются с одной целью - выполнить пожелания заказчика. А электрикам там делать нечего - это работа электромонтажников.

0
rgraz
rgraz
Новичок

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

06.01.2008 в 19:55:02

Вот еще вопрос: А надо ли тянуть под розетки 2.5 квадрата, а под свет 1.5 квадрата. Можно ведь сделать везде 2.5 квадрата и тогда сгруппировать потребителей каждой комнаты на отдельный АВ 16А? Тем самым существенно сэкономится место в каналах, место в КЩ, количество АВ, трудозатраты. А возможно и кабель в сумме не дороже встанет, т.к. в каждую комнату приходит ввод и оттуда уже раздача (свет, розетки). Мощных потребителей и кухню конечно оставить на отдельных АВ и цельных проводах. Что скажете?

0
arnold
arnold
Новичок

Регистрация: 27.04.2006

Москва

Сообщений: 43

06.01.2008 в 20:40:25

а если к.з. в розетке останетесь и без света!!!

0
rgraz
rgraz
Новичок

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

06.01.2008 в 21:02:05

arnold написал : а если к.з. в розетке останетесь и без света!!!

В одной отдельной комнате. Сейчас стоит всего 2 АВ по 16А. Если КЗ в розетке, то без света останется половина квартиры. Еще моменты: Допустимо ли до распаечной коробки комнаты вести 2.5 мм, а затем на свет тянуть 1.5 мм, а на розетки 2.5?
И обязательно ли на выключатель тянуть 3 жилы (+PE) или можно ограничиться 2-жильным кабелем для отключения фазы?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.01.2008 в 23:20:45

rgraz написал : Допустимо ли до распаечной коробки комнаты вести 2.5 мм, а затем на свет тянуть 1.5 мм, а на розетки 2.5?

Вроде допустимо (если 1,5 до 20 м...вроде, а вобще см ПУЭ), но нежелательно.

rgraz написал : И обязательно ли на выключатель тянуть 3 жилы (+PE) или можно ограничиться 2-жильным кабелем для отключения фазы?

ОБЯЗАТЕЛЬНО 3 жилы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2008 в 22:28:06

На выключатель можно и 2 провода, 3 разумно пускать когда он 2-ух клавишный

0
rgraz
rgraz
Новичок

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

09.01.2008 в 06:22:27

Smily написал : ОБЯЗАТЕЛЬНО 3 жилы.

И куда подключить в этом случае PE? Допустим, выключатель Legrand имеет такое место? Собственно, вопрос про упрощения схемы за счет 2.5 мм до каждой комнаты возник потому, что не хочется ковырять дополнительные штробы. И так получается, что в существующие каналы в панелях надо будет впихнуть по 3-4 ВВГ 3х2.5, если еще туда кинуть свет на ВВГ 3х1.5, то... Влезет ли? И как протягивать? Кто-нибудь скажет, сколько ниток кабеля реально протянуть? По диаметру канала может и влезет, а вот что с протяжкой?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.01.2008 в 09:27:17

ZAlexey написал : На выключатель можно и 2 провода

Конечно можно, и в случае пробоя между L и N (мало-ли, брак в кабеле) несработает ни защитный автомат, ни УЗО.

0