sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.01.2008 в 09:36:54

Smily написал : и в случае пробоя между L и N (мало-ли, брак в кабеле) несработает ни защитный автомат, ни УЗО.

А при трёхпроводке на выключатель они тоже не сработают.:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2008 в 09:40:54

Smily написал : в случае пробоя между L и N (мало-ли, брак в кабеле) несработает ни защитный автомат, ни УЗО.

Просто включится лампочка :) Но нет, не все так просто. Контакт в месте пробоя будет х... плохонький, будет греться, а кабель дымиться, а то и гореть. А вот если будет жила РЕ, то вслед за пробоем (Lвх-Lвых) возникнет утечка на РЕ и сработает УЗО. Или АВ сработает, когда проплавится изоляция и коротнет L на PE.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.01.2008 в 10:31:35

sergey_sav написал : А при трёхпроводке на выключатель они тоже не сработают.

А я плоский кабель (провод) использую, там РЕ посередине, так что УЗО сработает.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.01.2008 в 16:29:24

Smily написал : А я плоский кабель (провод) использую, там РЕ посередине, так что УЗО сработает.

Вы при покупке кабель подбираете? Если в середине фазный проводник, значит брак?:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.01.2008 в 21:15:51

sergey_sav написал : Вы при покупке кабель подбираете? Если в середине фазный проводник, значит брак?

Да нет, просто посередине желтая жила, и я её обычно как РЕ использую.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.01.2008 в 21:18:54

2Smily Я потому и уточнил... Поглядел у себя в обрезках и как специально на всех по краям Ж/зел и синий. :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

stas®
stas®
Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

09.01.2008 в 22:02:34

С интервалом в неделю покупал кольчугинский ВВГ-П 3х2.5 в Электромонтаже. Расположение жил в одном и другом куске - разное.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.01.2008 в 09:39:50

sergey_sav написал : Я потому и уточнил... Поглядел у себя в обрезках и как специально на всех по краям Ж/зел и синий.

stas® написал : С интервалом в неделю покупал кольчугинский ВВГ-П 3х2.5 в Электромонтаже. Расположение жил в одном и другом куске - разное.

Я ВВП-2 использую, и только одного завода. В нём расцветка и расположение жил - неменяется. Жёлтая всегда посередине.

0
rgraz
rgraz
Новичок

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

10.01.2008 в 11:51:39

Еще вопрос: Есть в продаже ВВГнг 5х1,5 и ВВГнг 5х2,5. По диаметру ненамного больше одного 3-жильного, в цене - выгоднее двух. Его можно использовать в качестве "магистрального", чтобы не перегружать каналы в бетонных плитах? Тянуть скажем его от щитка до распаечной коробки, а оттуда раздать на 2 комнаты розетки или свет уже 3-х жильным. В щитке подключить к разным АВ. Что у него с маркировкой жил? 2 синих, 2 белых, 1 желтая? И как быть с PE в данном случае и с УЗО (допустим АВ окажутся на разных УЗО)?

0
rgraz
rgraz
Новичок

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

11.01.2008 в 11:39:21

Маркировку жил нашел. Никто не скажет, возможно ли использовать 5х1.5 и 5*2.5 для разделения потребителей в разных комнатах на разные АВ??? И можно ли в таком случае использовать схему F-F-F-N-PE (общая нейтраль и зануление для 3 потребителей на разных АВ) или обязательно делать F-N-F-N-PE?

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

11.01.2008 в 11:53:52

а как переделать алюминиевые провода, идущие к люстре на медь? Можно ли вставлять в круглую полость внутри потолочной плиты? Ведь от люстры до межплитовой щели далеко

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу