kostuha
kostuha
Местный

Регистрация: 20.03.2006

Москва

Сообщений: 116

08.01.2008 в 22:54:59

Поскольку я в основном рекомендую всем клиентам энергосберегающие лампы, а также автономные диодные светильники с датчиками движения, то расход на свет вообще мизерный. Поэтому я сначала как дополнительную проводку, а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5

Пока на всех объектах (около 20) проблем не было. Зато на люстру можно вывести 7 групп света. Одну делаю в качестве самого экономного всего 1вт, одну дежурный. Остальные разнонаправленные.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.01.2008 в 23:04:30

kostuha написал : а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5

не ново :) советские строители иногда "грешили" прокладыванием "лапши" под свет руководствуясь тем-же, мол "токи малые 0,5 на 60 Вт лампочку хватит". А можно пару скрутить. Единственный ньюанс - рабочее напряжение 72 В (постоянка) , так что....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.01.2008 в 23:52:09

kostuha написал : Поэтому я сначала как дополнительную проводку, а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5

Было бы чем хвалиться...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.01.2008 в 23:58:33

да... дешевле уже не придумать...((((

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

08.01.2008 в 23:59:20

Что компьютерный кабель в изобилии, некуда использовать? Может лучше телефонный, он дешевше;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.01.2008 в 00:01:00

leonard написал : Что компьютерный кабель в изобилии, некуда использовать? Может лучше телефонный, он дешевше

UTPшка дешевле выходит, там сразу 8 жилок:help

0
globoss
globoss
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

09.01.2008 в 00:06:34

А как выглядит выключатель под 7 групп света?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.01.2008 в 00:23:47

Вы что ребята? Охренели совсем? Что вы обсуждаете? И это человек, который сделал столько объектов? И даже не знает, что UTP считают не по жилам, а по парам? И даже не знает, что проводка групповая меньше паолутора квадратов запрещено делать?

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.01.2008 в 00:46:13

Ну было бы понятно если 2*0.5-0.75 в двойной изоляции.Да,клиенты куда смотрят,и прораб ученый должен быть.А,что сейчас прокладывают 3*1.5 то это не все об этом знают.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.01.2008 в 01:09:32

Screen написал : А,что сейчас прокладывают 3*1.5 то это не все об этом знают

Так какого ж хрена здесь обсуждается?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

09.01.2008 в 01:28:15

avmal написал : Так какого ж хрена здесь обсуждается?

Закрыть тему некому...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.