Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.01.2008 в 10:00:28

Valeryko написал :

  • срок службы кабеля ВВГ-30 лет

ГОСТ 16442-80 Измененная редакция, Изм. N 4 2.8. Срок службы кабелей должен быть 30 лет. 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - пять лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию. Так-что 30 лет это он ДОЛЖЕН служить, а ГАРАНТИРОВАННО прослужит 5 лет. Это-так...лирическое отступление :)

Smily написал : рабочее напряжение 72 В (постоянка)

У UTP-шки.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.01.2008 в 13:42:01

Видел я удлинители из витой пары. (сисадмины такое очень любят) Держат 1 Квт в длительном режиме без заметного нагрева.

При включении чайника на 2,5 Квт выдерживают,но разогреваются до 70 градусов, что грозит пробоем изоляции.

А уж если вспыхнут---горят за 2 минуты,при этом душат ядовитым газом.

0
Никитин
Никитин
Новичок

Регистрация: 14.11.2005

Москва

Сообщений: 61

10.01.2008 в 16:45:40

Не перевелись еще в России "Кулибины", поэтому МЧС у нас развивается и растет как на дрожжах. Шойгу вам за такие глупости бронзовый памятник установит на Родине

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.01.2008 в 17:24:40

Никитин написал : бронзовый памятник установит

Не установит.... сопрут.:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.01.2008 в 18:12:40

А вообще витая пара технически пригодна для питания. Но сетевого оборудования (удаленных свичей например).

Вот представьте такую ситуацию .

свич висит на столбе (не фонарном) между двумя домами . Как организовать питание---правильно,по витой паре.
Уж 20 ватт мощности она выдержит

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.01.2008 в 18:20:55

azus6 написал : свич висит на столбе (не фонарном) между двумя домами . Как организовать питание---правильно,по витой паре.
Уж 20 ватт мощности она выдержит

Есть технология Power of Ethernet, но там не 220В Изоляция UTP расчитанна на 72В постоянки. 72В - это рабочее напряжение.

0
bdf57
bdf57
Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 104

10.01.2008 в 22:01:20

А где же автор? Тот самый "Опытный мастер (электрик, плиточник, маляр, сантехник)" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=601296#post601296
Интересно, плитку он кладет так же мастерски как провода UTP?

P.S. Конечно помню в детстве видел провода в хлопчато-бумажной изоляции, которые переплетались руками и крепились к стене на роликах. Но прокладывать такой провод сегодня - подготовка к совершению преступления, так же как и использование UTP для освещения. ИМХО.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.01.2008 в 22:24:36

bdf57 написал : в детстве видел провода в хлопчато-бумажной изоляции, которые переплетались руками и крепились к стене на роликах

Так то было в вашем детстве, а в нашем все это делалось для того, чтобы касания деревянной стены не было с проводами. А потом подумали, что это РЕТРО и стали из БПВЛ делать.

0
megamozg
megamozg
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Москва

Сообщений: 399

10.01.2008 в 23:07:49

avmal написал : что это РЕТРО и стали из БПВЛ делать

недавно был такой заказ, чувак решил в стиле ретро у себя в квартире так зделать.

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.01.2008 в 23:26:58

azus6 написал : А вообще витая пара технически пригодна для питания. Но сетевого оборудования (удаленных свичей например).

Вот представьте такую ситуацию .

свич висит на столбе (не фонарном) между двумя домами . Как организовать питание---правильно,по витой паре.
Уж 20 ватт мощности она выдержит

???

  • сигнальные и осветительные-силовые провода и кабели даже в одном коробе-трубе-гофре запрещено вместе прокладывать, а уж 220 Вольт в одном кабеле с телефонными или компьютерными напряжениями вместе...
  • Или у Вас есть документы, это разрешающие?
0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.01.2008 в 09:54:25

Valeryko написал : а уж 220 Вольт в одном кабеле с телефонными или компьютерными напряжениями вместе...

Вобще-то, делают кабель под нужды систем безопвсности, RG-6+2х0,75(2х1,5), чтоб удобнее было прокладывать, но расчитан он на 220 или 12, я не знаю :o Скорее всего, его делают по своим ТУ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.