piligrim130
piligrim130
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1093

09.01.2008 в 12:56:59

по току то кабель выдержит много а вот прочность изоляции между жилами под вопросом :)) хорошо если по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно :))

0
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

09.01.2008 в 12:59:10

Теперь можно сделать съсылку как на авторитетного мастера.Что дальше..

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.01.2008 в 13:03:37

piligrim130 написал : по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно

По моему стремно будет если 12V,ток при К/З будет во много раз выше.Назначение кабеля-слаботочка(телефония,интернет).Пример:Аварийное освещение 60 В.на выключатель кинут обычный ТРП,при коротком замыкании в светильнике провод к выключателю расплавился и полностью выгорел-последствия были минимальны(вовремя спохватились),защита не сработала.

0
serezhiki
serezhiki
Эксперт

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

09.01.2008 в 13:39:26

О проводах в низковольтных сетях. Сколько автомобилей погорело при сечении проводов 1,5... Малое напряжение не есть малый ток, однако. Провод вздувается до разрушения плавкой вставки и ... Каждый сам кует свое счастье! (ежели только шею намылят, то это значит легко отделался!)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.01.2008 в 23:56:12

piligrim130 написал : по току то кабель выдержит много а вот прочность изоляции между жилами под вопросом ) хорошо если по ним 12 пускать для светодиодов а 220 стремно )

0.5 - это диаметр...

0.2 - это реальное сечение, ну и сколько тока пропустит? (пара 305м - 50ом)

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

10.01.2008 в 00:05:03

и еще, в UTPшке внутренняя изоляция из полиэтилена... 100 градусов и каюк..., причем гофра остается не тронутой....

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.01.2008 в 00:24:40

UTP-ку сертифицируют по ГОСТ Р 51311, испытательное напряжение между жилами 1000 VAC , что в неск. раз меньше, чем для например ВВГ. Сопротивление жилы для диам. 0.5 мм - 90 Ом/км, или 0,09 Ом/м. Для 10 метров двойной жилы до лампы сопротивление составит 20*0,09=1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.01.2008 в 00:56:39

iale написал : 1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!

Это уже в зоне неопределенности С16, а добавить еще сопротивление стояка, проводов до выключателя, и получаем уже гарантированную сработку по теплушке только. Что с UTP-шкой произойдет за это время?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

10.01.2008 в 01:10:43

2Kamikaze Да, от секунды до минуты разброс можно получить, со всеми полиэтилено-истекающе-дымящими последствиями.

0
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

10.01.2008 в 07:19:58

***UTP-ку сертифицируют по ГОСТ Р 51311, испытательное напряжение между жилами 1000 VAC , что в неск. раз меньше, чем для например ВВГ. Сопротивление жилы для диам. 0.5 мм - 90 Ом/км, или 0,09 Ом/м. Для 10 метров двойной жилы до лампы сопротивление составит 20\0,09=1.8 Ом, так что при кз автомат-то сработает...но на ударную стойкость к ав. токам UTP не нормируется !!!


Не зная таких подробностей,мне бы в голову не пришло прокладывать ЭТО на линии освещения.

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

10.01.2008 в 07:37:25

iale написал : UTP-ку сертифицируют по ГОСТ Р 51311, испытательное напряжение между жилами 1000 VAC , что в неск. раз меньше, чем для например ВВГ.

  • вообще-то гораздо важнее пожароопасность и допустимый перегрев
  • все нормы по допустимому току проводов, кабелей, шин - исходяи и корректируются по нагреву и длительности работы ИЗОЛЯЦИИ при таких токах...
  • срок службы кабеля ВВГ-30 лет, провода ПВС, так любимого шабашниками-электромонтажниками - 10...
  • Вопрос- на сколько лет рассчитана витая пара при не нормированных для не токах... что касается ЭТОГО:

kostuha написал : Поскольку я в основном рекомендую всем клиентам энергосберегающие лампы, а также автономные диодные светильники с датчиками движения, то расход на свет вообще мизерный. Поэтому я сначала как дополнительную проводку, а теперь уже и как основную на свет тяну компьютерный кабель 8*0.5

Пока на всех объектах (около 20) проблем не было. Зато на люстру можно вывести 7 групп света. Одну делаю в качестве самого экономного всего 1вт, одну дежурный. Остальные разнонаправленные.

  • то есть ни проекта, утвержденного в установленном порядке, в т.ч. у пожарных, ни наклеенных надписей типа "светильники больше 10 Ватт не подключать, пожароопасно!" - нет, только "устные рекомендации"?
  • "страна найдет своего героя"...в случае чего...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу