11.02.2008 в 09:11:51
2@nton
Стена кирпичная, слой утеплителя есть в середине стены? Если да, то где по сечению стены относительно установленного окна?
Как греет батарея?
Есть-ли хоть какая-то вентиляция?
Большая-ли влажность в квартире? (цветы, готовка, бельё.... и тд)
11.02.2008 в 09:15:30
2Gennady При тёплых откосах в районе откоса окна изотермы "выпрямляются", то есть распределение температур становится таким-же, как в стене без окна. Если стены не "плачут" значит теплые откосы помогут. Если не ошибаюсь, в ГОСТЕ были красивые картинки на эту тему....
11.02.2008 в 09:26:17
@nton, 99%, что замена пены и установка теплого откоса решит проблему раз и навсегда. Даже на фотографии видно, что запенено пахабненько. Попробуйте поковырять эту пену, и наверняка обнаружите в ней полости, через которые видно внутреннюю часть четверти оконного проема. Так частенько бывает при поточном монтаже окон "для дяди" - монтажники торопятся, клапан в пистолете у них выкручен так, чтобы струя пены со всей дури давила, а если еще и пена "Макрофлекс", то внутри шва гарантированны дивные воздушные пузыри, размером с мандарин-апельсин. - пену менять, заполняя шов постепенно в несколько проходов тонкими "колбасками" пены.
Откосы. При установке тонких оконных блоков со стеклопакетами, качество изготовления откосов и их конструкция приобретают особенную значимость - путь для холода (по участку каменной стены вокруг оконного блока) в квартиру значительно сокращается - надо его удлиннять :)
как должен быть устроен откос можете посмотреть в соответствующем ГОСТе -
12.02.2008 в 08:55:37
Eddy21 написал : а если еще и пена "Макрофлекс", то внутри шва гарантированны дивные воздушные пузыри, размером с мандарин-апельсин
А какую пену тогда посоветуете?
12.02.2008 в 18:12:41
@nton написал : А какую пену тогда посоветуете?
Я посоветую Genefix (если сможете найти) или Момент.
12.02.2008 в 21:58:03
Смотрю никто не отметил одного момента - промерзает только сверху. А причина на мой скромный взгляд в том, что в отличие от боковых (кирпичных, как я понял) стен, над оконным проемом устанавливаются ж/бетонные перемычки, а бетон обладает значительно большей теплопроводностью. Выход, как уже подсказывалось - сэндвич панели - откосы изнутри, снаружи от них толку не будет, если уж только по полметра стены вокруг окон покрыть (но что-то я таких конструкций не видел). Да и в любом случае такая панель на улице долго не продержится. И еще, как правило (может сейчас строят по другому), эта перемычка состоит из двух частей - внутренней и наружной, между ними зазор (у меня на двух окнах около 2см), как раз чтобы не создавать мостик холода. У меня эти зазоры были заполнены остатками шлаковаты и раствора - расчистил и запенил. Просто деревянный оконный блок намного шире и часть стены с температурой точки росы и ниже, раньше была скрыта. Проще сказать, стена просто не промерзала. И неплохо бы зазор между панелью и ж/б перемычкой также чем-нибудь теплоизолировать, я например сначала покрыл все пеной, потом срезал излишки на уровне реек (к котрым затем крепят панели). Два окна стоят вторую зиму - никакого намека на конденсат, хотя морозы у вас конечно покруче. Людей с руками уважаю.
15.02.2008 в 09:08:45
НБ написал : Смотрю никто не отметил одного момента - промерзает только сверху. А причина на мой скромный взгляд в том, что в отличие от боковых (кирпичных, как я понял) стен, над оконным проемом устанавливаются ж/бетонные перемычки, а бетон обладает значительно большей теплопроводностью
Именно так, промерзает только сверху по бокам все ок! Только там не бетонная перемычка а металлическая!
Это что-нибудь меняет?
15.02.2008 в 09:33:29
2@nton Это уголок для кладки облицовочного кирпича. А в несущей стене над проёмом перемычка. А ЖЭК может сам вылечить или потребовать от застройщика исправления косяков. А это явный косяк. Ну а так... Утепляйте снаружи откосы. Да и внутри тоже.
15.02.2008 в 11:24:43
Doroteja написал : ЖЭК может сам вылечить
Что именно он будет делать? Что конкретно с него можно потребовать?
У меня 4 окна и у всех одна проблема! и мне надо грамотно на них "наехать"!
15.02.2008 в 12:07:19
@nton написал : Что именно он будет делать?
По сути, то, что Вам и советовали. Утеплять. Но для начала нужно зафиксировать факт промерзания на бумаге. Они могут предложить соскрести лёд, вроде как устранили. Отказывайтесь от такой услуги. =)
@nton написал : Что конкретно с него можно потребовать?
А требовать Вы должны устранения промерзания откоса. Как это сделать, Вы как бы можете и не знать.
14.05.2009 в 11:18:11
Проблема решена! Что я сделал: 1) перепенил весь шов, при этом не бытовой пеной, а купил пистолет и им аккуратненько все залил, предварительно конечно же очистив шов от старой пены. 2) купил термосберегающую краску типа Термал-Коута, только отечественный аналог и нанес с наружи, толщиной до 3мм как требовалось.
Зиму с 2008-2009 года прожили как в сказке, даже намека на промерзания нет. Хотя весь февраль у нас стояли морозы ниже 30.