Двухполюсный автомат, рубильник, пакетник перед счетчиком ДОЛЖЕН стоять! Может быть смонтировать обсуждаемый автомат перед счетчиком?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

25.01.2006 в 11:47:08

Andrey86 написал : ..А можно ли на автомат 3P посадить 1 фазу и ноль?

Можно. Заведите при этом фазу последовательно на два полюса. А ноль рвите третим полюсом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123741

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.01.2006 в 11:50:51

2Юрка С какой целью так хитрить?

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.01.2006 в 11:52:21

Исправил свое сообщение #12

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123741

25.01.2006 в 11:52:51

Юрка написал : Заведите при этом фазу последовательно на два полюса

А этот изврат с какой целью?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25510

25.01.2006 в 12:01:28

BV написал : изврат с какой целью?

Как с какой? Надёжнее. :D А главное, возможно удастся запутать электрика. ;)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

25.01.2006 в 12:02:28

Геннадий Б написал : С какой целью так хитрить?

BV написал : А этот изврат с какой целью?

Во-первых, такую схему рекомендует ABB в своём каталоге. Во-вторых, это повышает отключающую способность автомата, так как дуга делится между бОльшим количеством полюсов.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

25.01.2006 в 12:15:35

2Юрка Понятно.

Как мое мнение о вводном коммутационном устройстве?

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

25.01.2006 в 12:45:34

Если только те кто снимают показания счётчика не будут против. Раньше вроде не разрешали рубильник до счётчика чтоб не воровали.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123741

25.01.2006 в 12:49:56

2Юрка
Оооочень умнО. Значит контакты в фазовой цепи сохранятся лучше, и после нескольких КЗ наступит момент, когда контакты в нуле сдохнут, а в цепи фазы еще будут очень даже ничего. Оно надо?