Аватар пользователя
@lexx

Местный

Регистрация: 22.12.2007

Москва

Сообщений: 31

14.01.2008 в 22:35:07

Уважаемые спецы, посмотрите и покритикуйте пожалуйста данную конструкцию (предварительную). Участки, выполненные оцинковкой, зарезервированы по водосчётчики.

0
Вложение
Аватар пользователя
Uno

Местный

Регистрация: 27.12.2007

Москва

Сообщений: 226

14.01.2008 в 23:03:01

Позволю себе, не будучи многоопытным гуру, но пройдя Путь :), высказать пару замечаний:

1.Американки зачем? Сделать конструкцию разборной для замены некоторых элементов узла, которые со временем могут потребовать замены по той или иной причине.
В данном случае такие элементы: счетчик через 4-6 лет (процедура поверки - геморрой редкостный, а значит после истечения срока действия поверки при изготовлении его проще заменить), коллектор при изменении числа водоразборных точек (прикупите посудомойку, например), подсоединение фильтра 50-100 мкн (если со временем Вас убедят в его необходимости :)

Так вот при такой схеме смысл установки американок вообще теряется. Так или иначе при решение любой из задач, которые я описал, вам придется кроме американки крутить еще половину соединений. Продумайте это вопрос.

  1. Все это хозяйство сидит на фум-ленте? Я бы не брал фум для узла ввода, а крутил на льне с пастой или на нити типа тангита. Стремновато. Давление там приличное (до 8 бар тут народ намеривал), а фум на грубой стальной резьбе не есть гут.
0
Аватар пользователя
@lexx

Местный

Регистрация: 22.12.2007

Москва

Сообщений: 31

14.01.2008 в 23:12:23

Американки именно и предназначены, в данном случае, для установки/замены счётчиков. Все резьбовые соединения посажены на лён с пастой, фум-лента нанесена поверх (так, на всякий случай) В данный момент к коллекторам подключены только самые необходимы для жизнедеятельности вещи. И вопрос вдогонку: наверху картинки можно увидеть байпас на стояке и отводы полотенцесушителя. Так вот жэковский сантехник установил там полдюймовые краны. Сам полотенчик трёх-четвертной. Стоит ли поменять краны на 3/4?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.01.2008 в 23:18:19

Если это твоё то фильтры мог бы покруче поставить.Уплотнительный материал везде торчит и никакого оформления.Одним словом закрыть чтобы глаза не видели:net:А на счёт фум поверх,ты кода-нибудь пробовал поверх штанов ещё трусы носить так на всякий случай.

0
Аватар пользователя
@lexx

Местный

Регистрация: 22.12.2007

Москва

Сообщений: 31

14.01.2008 в 23:21:38

Тошик написал : то фильтры мог бы покруче поставить

грязевики?

0
Аватар пользователя
Uno

Местный

Регистрация: 27.12.2007

Москва

Сообщений: 226

15.01.2008 в 00:50:00

@lexx написал : Так вот жэковский сантехник установил там полдюймовые краны. Сам полотенчик трёх-четвертной. Стоит ли поменять краны на 3/4?

А отводы на полотенчик какие? Если тоже полдюймовые, то игра не стоит свеч. Но знайте, что для полотенчика полдюймовые отводы маловато будет. Заужение есть? Как сделано? Водичка в полотенчик через полдюйма может и не пойти. По крайней мере так, как вам хотелось бы.

0
Аватар пользователя
@lexx

Местный

Регистрация: 22.12.2007

Москва

Сообщений: 31

16.01.2008 в 00:15:42

Вот такой байпас и отводы с кранами на ПС

0
Вложение
Аватар пользователя
@lexx

Местный

Регистрация: 22.12.2007

Москва

Сообщений: 31

18.01.2008 в 09:55:57

Так вот, снова хотелось бы поднять вопрос о целесообразности замены 1/2" краников на 3/4". Подводы на самом ПС - 3/4".
И ещё можно ли использовать для подключения его латунные удлинители (благо, расстояние от вывдов стояка порядка 15-20 см)?

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

18.01.2008 в 11:47:08

@lexx написал : Так вот жэковский сантехник установил там полдюймовые краны. Сам полотенчик трёх-четвертной. Стоит ли поменять краны на 3/4?

Конечно стоит

0
Аватар пользователя
@lexx

Местный

Регистрация: 22.12.2007

Москва

Сообщений: 31

09.02.2008 в 18:36:59

Дошли руки до полотенцесушителя... Но, делая перемычку, "дядявасяизжека" установил краны несоосно (фотки). В наличии имеются виеговские бочонки, удлинители, уголки. Хотел их приспособить. Но из-за несоосности, полотенчик криво выходит. Может предложите/посоветуете какие-нибудь варианты?

0
Аватар пользователя
KOFF

Местный

Регистрация: 23.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 249

09.02.2008 в 19:15:20

На мой вэгляд-самый большой недостаток-оставлены старые стояки хвс и гвс,видно что они старые. Ябы их заменил и в перекрытиях вверх и вниз.Через какое-то время-снова все ломать...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу