4Серый написал : мощность вводного автомата в вашем случае рассчитывается так:14*1.55*1.25=27.125А.следовательно автомат на 32А.
Новая интерпретация закона Ома?:a
16.03.2009 в 23:09:47
4Серый написал : мощность вводного автомата в вашем случае рассчитывается так:14*1.55*1.25=27.125А.следовательно автомат на 32А.
Новая интерпретация закона Ома?:a
17.03.2009 в 00:40:04
4Серый написал : мощность вводного автомата в вашем случае рассчитывается так:14*1.55*1.25=27.125А.следовательно автомат на 32А.
А что это за цифирьки?.. ;)
14 кВт/0,66 кВ = 21,2 А Ближайший не 20А, а 25А, ибо никто не имеет права ущемлять клиента в выделенной мощности. Если Энергосбыту не нравится, пусть ставит регулируемые ограничители мощности. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.03.2009 в 13:24:44
4Серый написал : мощность вводного автомата в вашем случае рассчитывается так:14*1.55*1.25=27.125А.следовательно автомат на 32А.
Серый :yu, респект.
avmal написал : Новая интерпретация закона Ома?
А кто призывал забыть стереотипы? Вот, пожалуйста! :)
avmal написал : Да забудьте вы про эти стереотипы - мыслите шире ...
17.03.2009 в 14:19:20
Юрка написал : респект
Кто больше номинал предложит, тому и уважения больше? :D А что в ТУ? ;)
(У "сбытов" на 14кВт автомат 25А принято прописывать.)
Следование моим советам вредит кошельку
17.03.2009 в 14:40:48
ВТБ! написал : Кто больше номинал предложит, тому и уважения больше?
Не, чем непонятнее расчёты, тем круче. :yu
У "сбытов" на 14кВт автомат 25А принято прописывать.
Да, я передал заказчику Вашу рекомендацию, но кажется его мало волнует превышение мощности и он хочет оставить автомат на 50А. Квартира большая, техники полно, хозяин - барин, а я и не настаиваю.
Спасибо всем за рекомендации! :)
17.03.2009 в 14:57:24
Юрка написал : А кто призывал забыть стереотипы? Вот, пожалуйста!
Цитата: Сообщение от avmal Да забудьте вы про эти стереотипы - мыслите шире ...
Все верно - шире мыслить я призывал, но не до такой же степени широко ...:cool:
Юрка написал : я передал заказчику Вашу рекомендацию, но кажется его мало волнует превышение мощности и он хочет оставить автомат на 50А.
Заказчику это до лампочки - после исправления косяков проектировщиками и сурового взгляда Энергосбыта не заказчику придется всё переделывать ...:(
17.03.2009 в 15:05:17
avmal написал : сурового взгляда Энергосбыта
До 15кВт "глаза добрые-добрые", а выше - по тарифу. :cool:
Следование моим советам вредит кошельку
17.03.2009 в 20:53:04
avmal написал : Новая интерпретация закона Ома
sergey_sav написал : 14 кВт/0,66 кВ = 21,2 А
на бумаге всегда все хорошо считается.в больших городах напряжение может быть и 220 на фазу.а у нас в подмосковье 205-210В,а то и того не бывает:я говорю про сельскую местность.а цифирьки 14*1.55*1.25 я в проектной организации узнал,когда 7 лет назад себе 10кВт на дачу оформлял.в частности 1.25-это коэффициент на потери.и до сих пор так считают(последний раз в сентябре 2008г)
17.03.2009 в 21:02:12
4Серый написал : в частности 1.25-это коэффициент на потери
1,25 - про нормативность сей циферки не спрашиваю... подозреваю, не в курсе? А 1.55 - что?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.03.2009 в 21:07:58
4Серый написал : в частности 1.25-это коэффициент на потери
Где ж они столько успевают потерять по дороге к вам? Если на кабеле, то за такие потери надо к стенке ставить ...
sergey_sav написал : А 1.55 - что?
Эти потери в проектной организации еще не придумали куда списать, но думаю все они находятся во вложениях в недвижимость.
17.03.2009 в 21:11:37
sergey_sav написал : А 1.55 - что?
14000/3/220/098(cos)=21?64А 14*1.55=21.7 теперь понятно? не заморачиваются они с расчетами.