25.03.2013 в 08:52:28
Добрый день. Имеется люстра примерно такая на 24 лампы g4, с пультом дистанционного управления. проблема следующая: 1) лампы перегорают очень быстро 2) лампы "тухнут" при несильном постукивании цоколю лампы она загорается, через некоторое время опять тухнут. 3) сгорел второй блок дистанционного управления, хочу его выкинуть и запитать напрямую от 2-х клавиш выключателя. По поводу тухнувших ламп в магазине электро товаров сказали что нужно менять патроны ламп, а заодно и все провода люстры. Только эти патроны продаются с короткими проводами 10-20см, а мне на длинное плечо нужно 60-70см. Трубки очень тонкие, никакие скрутки в них не запихать. Может есть способ вылечить проблему не меняя патроны?
25.03.2013 в 09:00:44
Лампы галогенные G4 220V 10W ?
25.03.2013 в 09:03:35
12v 10w
25.03.2013 в 09:07:05
Тогда точно проблема с контактами патронов, которые при нагреве окисляются и контакт пропадает :( Вариант-1. Заменить патроны. Концы можно аккуратно нарастить пайкой со смещением, заизолировать термоусадкой. При этом толщина проводов увеличивается совсем чуть-чуть (на толщину термоусадки) Вариант-2. Патроны не менять. Зачистить контакты ламп и патронов, смазать густой термостойкой защитной смазкой (например Huskey HTL-500 PTFE) и поставить на место
25.03.2013 в 09:18:37
тогда буду через интернет заказывать. осталось определится какие хорошие.
15.02.2014 в 22:13:01
Перестала работать галогенная люстра(ни с пульта ни с выключателя не работает).Заменил трансформатор все равно не работает.Соединил на прямую к трансформатору минуя блок отвечающий за переключение с пульта,и тоже не работает.Подскажите пожалуйста в чем причина и как еще можно проверить дома без мультиметра?
15.02.2014 в 23:32:48
..отключить трансформатор, дать питание от аккумулятора 12в..
02.03.2014 в 11:34:29
alexchel написал : Добрый день. Имеется люстра примерно такая ... на 24 лампы g4, с пультом дистанционного управления. проблема следующая: 1) лампы перегорают очень быстро 2) лампы "тухнут" при несильном постукивании цоколю лампы она загорается, через некоторое время опять тухнут. 3) ... По поводу тухнувших ламп в магазине электро товаров сказали что нужно менять патроны ламп, а заодно и все провода люстры. Только эти патроны продаются с короткими проводами 10-20см, а мне на длинное плечо нужно 60-70см. Трубки очень тонкие, никакие скрутки в них не запихать. Может есть способ вылечить проблему не меняя патроны?
Аналогичная проблема. Похожая люстра на 30 ламп, галогенки G4 (20W-12В). Когда брал 3 года назад, решил не экономить и купил за 6,5 тыс.руб., хотя были намного дешевле. Отработала 1 год, потом началось горение ламп. Покупал как дешёвые, так и дорогие. Горят одинаково быстро. К каждой лампе подходят 2 тонких термостойких провода. Они тонкие (диам.1 мм) и длинные. Достаточно сильно греются до самого основания, скорее всего от самой лампы. Металлические трубки, которые видно на картинке, также горячие. Внутри люстры также термостойкие провода. Места соединений обтянуты термостойкой трубкой. Пропаивать соединения смысла не увидел, всё прочно, да и боюсь припой потечёт. Если в одной цепи выгорает одна лампа и её сразу не заменить, то через пару дней как лавиной начинают гореть остальные в этой цепи. При разборке обнаружил проблему в патронах. От перегрева они просто рассыпались в песок, при этом пропадал контакт на лампе. В продаже нашел керамические патроны с короткими проводами. Не знаю насколько эти провода термостойкие, но во-первых они короткие, а внутренний диаметр трубки не позволяет их сращивать, во-вторых они толще заводских (~1,5мм) и просто не лезут в трубку по 2 шт. Поэтому попытался просто поменять патроны. И тут вторая проблема - старые патроны (провода) не хотят вылазить, слишком большое трение проводов в днинной трубке. Боялся порвать провода. Подгоревшая изоляция концов провода просто рассыпалась, приходилось укорачивать провод, который и так дальше скрутки (внутри люстры) внаружу не вытягивался. Крепление новых патронов получалось не ахти какое, слабенькое, они всё-таки не предполагают многократного разжима и зажима. Там наконечники на провода под патрон один раз разжать и считай выкинул. В итоге заменил я только 16 патронов из 30 (почти половина новых наконечников под патроны не выдержала вторичного пересжатия), из них 2 получились совсем на соплях из них постоянно выпадают лампы. Но терпения больше не хватило. Такого ремонта хватило еще на какое-то время и начались сыпаться оставшиеся патроны. Сейчас заказал другую люстру. А эту хотелось бы всё-таки отремонтировать. В связи с этим может быть кто-то подскажет:
02.03.2014 в 12:24:20
Menavit написал : как называется этот термостойкий провод, хочу купить, чтоб заменить полностью. Но нигде не вижу такие в продаже (диаметр 1 мм по изоляции и примерно 0,5 мм без);
Лови:
03.03.2014 в 21:03:17
Спасибо. 1,04ммх0,20мм подходит по наружному размеру. Смущает диаметр жилы. А следующий 1,19х0,35 стоит попробовать просунуть.
03.03.2014 в 22:06:56
Menavit написал : Смущает диаметр жилы.
Не забывай жила многопроволочная, стало быть сечение немного больше , чем однопроволочной ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.