sergey_sav написал : Не для праздного любопытства, а для общего развития.
И я бы тоже полюбопытствовал, но боюсь, что информация у Valeryko все оттуда же - "Мурзилка", "Веселые картинки" и другая желтая пресса. ;)
21.01.2008 в 23:12:23
sergey_sav написал : Не для праздного любопытства, а для общего развития.
И я бы тоже полюбопытствовал, но боюсь, что информация у Valeryko все оттуда же - "Мурзилка", "Веселые картинки" и другая желтая пресса. ;)
22.01.2008 в 16:38:26
avmal написал : И я бы тоже полюбопытствовал, но боюсь, что информация у Valeryko все оттуда же - "Мурзилка", "Веселые картинки" и другая желтая пресса.
sergey_sav написал : Не подскажете - откуда инфа? Не для праздного любопытства, а для общего развития.
Arr написал : Сильно сомневаюсь... Ссылочку на солидный источник информации - в студию.
22.01.2008 в 17:42:44
Valeryko написал : про перегрев нулевых рабочих проводников
Проблема перегрузки нулевого рабочего проводника нечётными гармониками тока хорошо известна и много раз обсуждалась на нашем форуме, например: Но завышать сечение в ТРИ раза, как вы написали
Valeryko написал : рабочий нулевой проводник будет имть сечение, равное суммарному сечению фазных
нет никакой необходимости.
Специальные промышленные установки с мощными многофазными тиристорными регуляторами - это отдельная тема, в быту их не применяют.
22.01.2008 в 17:50:36
Завышать сечение в ТРИ РАЗА никто не будет.
А вот протянуть в каждую квартиру ОТДЕЛЬНЫЙ рабочий ноль --это очень хорошо.
Как я уже сказал--у нас в каждую квартиру-отдельный ноль.
Т.к всего у нас 8 квартир,то получается 8 проводов в стояке (нулевых)+3 фазы.
И все эти 8 проводов в электрощитовой посажены на большую широкую шинку (40 см длиной). А к ней уже подключен магистральный ноль с подстанции.
Таким образом ПОЛНОСТЬЮ исключено отгорание нуля,а это немаловажно,т.к в доме электроотопление и нагрузка ого-го.
22.01.2008 в 20:06:21
Arr написал : Проблема перегрузки нулевого рабочего проводника нечётными гармониками тока хорошо известна и много раз обсуждалась на нашем форуме, например: Но завышать сечение в ТРИ раза, как вы написали
Цитата: Сообщение от Valeryko рабочий нулевой проводник будет имть сечение, равное суммарному сечению фазных
нет никакой необходимости.
???
azus6 написал : Завышать сечение в ТРИ РАЗА никто не будет.
azus6 написал : А вот протянуть в каждую квартиру ОТДЕЛЬНЫЙ рабочий ноль --это очень хорошо.
azus6 написал : Таким образом ПОЛНОСТЬЮ исключено отгорание нуля,а это немаловажно,т.к в доме электроотопление и нагрузка ого-го.
22.01.2008 в 20:31:14
"в составе кабеля" Как же!!!
У нас все отдельно
28.01.2008 в 13:25:44
Замерил напряжение в розетке для плиты: между PE и N - 20 Вольт, между PE и фазой те же 20 Вольт. Как я понял земля оборвана, как мне лучше протянуть до щитка? (Долбить стены под плиткой однозначно не буду). В кабель канале моножилу 6 кв. мм нормально будет ?
28.01.2008 в 16:28:32
Andrey86 написал :
вообще-то провод заземления должен идти вместе с остальными по однойтрассе по правилам...
28.01.2008 в 16:40:39
Valeryko написал :
- вообще-то и рабочий ноль и защитный заземляющий проводник должны быть по правилам в составе кабеля, а не отдельно...
Или отдельными проводниками в одном канале....
28.01.2008 в 19:35:37
BV написал : Или отдельными проводниками в одном канале....
-да, конечно- или кабельном лотке - кстати, так и сделал для кабелей 120 мм2- уж больно за 5-тижильный много запросили, плюс под заказ долго ждать....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу