Спасибо всем за участие! Переделывать пока ничего не буду. Копию текстов Ваших комментариев покажу моему знакомому — автору этого варианта подключения ТЭН-ов Но проблема-то на зиму остаётся! В выходные иногда стиральная машина отказывается работать. В итоге у меня основные электро потребители сидят на двух фазах - на слабой только свет

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

19.11.2020 в 10:51:40

Объяснение, что такое "действующее напряжение" в розетке:

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.11.2020 в 12:29:41

Николай_65Р написал: Переделывать пока ничего не буду.

Решать Вам, но сейчас ваше электрохозяйство опасно для людей в доме, а не для ТЭНов. И причина за пределами Вашего дома.

Николай_65Р написал: Копию текстов Ваших комментариев покажу моему знакомому — автору этого варианта подключения ТЭН-ов

Основной смысл комментариев: при нарисованном на картинке трёхпроводном подключении к сети выпрямление абсолютно лишнее. Если не используется дефектный ноль сети, то у одинаковых ТЭНов в трёхфазной схеме всё будет нормально. Они сами себе достаточно хорошо сделают номинальные 220 из вашего набора 380+380+350.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.11.2020 в 14:30:06

Николай_65Р написал: в трёхфазной сети возникает огромный перекос по напряжению (140V÷280V)

вообще то 280 это повод всё вырубить и ждать аварийку, однозначно что то где то отгорело, Вы каким прибором то измеряете? (в плане на сколько он врёт)

Николай_65Р написал: а у меня трёх-фазный эл.котёл.

обычным ТЭНам вообще то меньше всего страшен перекос

пс. а что у вас с ЛЭП, какие провода и как далеко подстанция, если ли по опорам заземления?

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

19.11.2020 в 16:11:17

Serge3leo написал:

...на выходе ожидается среднеквадратичные 540В ...

Serge3leo, рука - лицо!.. :killyourselfbywall:

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

19.11.2020 в 18:06:27

Ixtim написал:

Serge3leo написал:

...на выходе ожидается среднеквадратичные 540В ...

Serge3leo, рука - лицо!.. :killyourselfbywall:

Ixtim, что не так? всего лишь раз в пять тэны будут мощней греть, несколько секунд выдержат... если автор не имел в виду что каждый тэн подключить к фазе нулю и земле по этой схеме, но это вроде как совсем лишено смысла

0
Николай_65Р
Николай_65Р
Местный

Регистрация: 10.09.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 117

21.11.2020 в 15:53:02

Спасибо ещё раз за участие! Но перекос напряжения по фазам на нашей ветке во время отопительного сезона ЕЖЕГОДНО и уже много лет! Все знают (и я тоже), что есть жители, явно обогревающие свои дома мимо счётчиков. И с этим, похоже, справиться наше ЭЧ (железнодорожный район) не в состоянии. Или им наплевать, т.к. эти потери мизерны по сравнению с общим потребление эл.энергии на станции в целом.

А измерительный прибор прибор у меня DT890B

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116636

27.11.2020 в 01:24:00

Николай_65Р, скорее всего где-то догорает ноль, или линия очень длинная, а транс старый и перегружен. Пишите жалобу заказным письмом