Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

21.01.2008 в 23:15:17

Смотрю я на рис А2 из ГОСТ Р 51628-2000 и просто ОФИГЕВАЮ: там PEN проходит через полюс двухполюсного автомата и счётчик. Хорошо хоть, что эти бараны приписали "Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта и не могут без предварительного анализа реальных требований потребителей использоваться при разработке щитков"

Я утверждаю, что приведённая на рис А2 схема ОШИБОЧНА, поскольку ГРУБО нарушает ПУЭ1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей...

... Ух, разобрался, они просто рисунки перепутали местами, то есть А2 должен иметь подпись " Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети" и проходить как исключение: ПУЭ1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Яйца отрывать надо таким ГОСТОписателям...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

22.01.2008 в 00:51:18

Вернёмся к схеме из 1 поста.
Проводник имеет право называться PEN только при условии, что его сечение более 16мм люминя и он непрерывен\неразборен по всей длине от ВРУ здания. Никакой "переполюсовки на входе" при выполнении этих требований быть не может.

Alex_Penza написал : Хрущ, 65год

С вероятностью 99% нет там никаких 16мм2, поэтому проводник называется N, делить его НЕЛЬЗЯ и никаких PE использовать нельзя до реконструкции.

Вопрос о невозможности создания защиты от обрыва PEN проводника подробно разобран в большой и сложной теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144

Индикация напряжения между PEN или N и железяками СУП вполне возможна вольтметром, но главного вопроса: ЧТО и КТО будет ДЕЛАТЬ при аварии этот индикатор НЕ решает.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.01.2008 в 01:01:40

2Alex_Penza Потому что защитный проводник должен быть по максимуму ЗАЩИТНЫМ проводником, и вероятность появления фазного потенциала на нем должна быть предельно минимизирована независимо от наличия сигнализации.
В ПБЭЭП или еще где-то есть положение типа Использование плакатов и знаков по электробезопасности (Стой, напряжение!, Не влезай, убъет!, "Не включать, работают люди" и т.д.) дополняет, но НЕ ЗАМЕНЯЕТ основные меры безопасности (Требование держать РП, щитки и т.д. запертыыми на ключ, установку ограждений, отключение напряжения, наложение переносных заземлений и т.д).

По аналогии сигнализация о появлении фазы на РЕ не отменяет необходимости выполнения всех требований ПУЭ к выполнению соединений РЕ-проводника, например, не должна быть возможна коммутация РЕ легким щелчком автомата, даже многополюсного, отключающего одновременно фазу – потому что возможно "залипание" фазного полюса при отключении РЕ, такие неисправности коммутационных аппаратов редко, но бывают. У Вас же вообще – отдельный АВ на фазу и отдельный на ноль (квазиPEN). (Исключение по коммутации РЕ - только для штепсельных соединений - потому что при их отключении неизбежно создается видимый разрыв фазного проводника). По РЕ-проводнику в нормальном режиме не должен протекать ток, что сводит к минимуму вероятность нарушения соединений (отгорания), если же функции нулевого рабочего и защитного проводников объединяются в одном проводнике - он должен иметь определенное сечение и т.д. и т.п.

Почему хреновый РЕ с сигнализацией опасней двухпроводки с УЗО? - да потому что поведение человека невозможно предсказать. Пусть даже запищала сирена - человек встал, пошел к щитку, споткнулся, теряя равновесие инстинктивно схватился за оказавшийся под фазным напряжением электроприбор – труп.
Или сигнализация запищала в тот момент, когда человек УЖЕ касался прибора - в следующий момент его убило, он даже не успел услышать сигнал. Или человек просто не знал (кто-то пришел в гости) или забыл, что значит писк сигнализации и попробовал открыть холодильник. И холодильник – совершенно исправный, но оказавшийся под потенциалом из-за хренового РЕ – его убил. Подобных ситуаций ВОЗМОЖНО море.

При двухпроводке с УЗО человека от поражения оберегают два средства защиты - основная (дополнительная - при наличии) изоляция электроприборов и УЗО. При "Плохом РЕ" - в момент аварии человека абсолютно ничего не защищает.

Alex_Penza написал : Кстати, ещё раз обращаю внимание, что это типовая рекомендация ГОСТА по схеме щитка.

Может, мы обсуждаем разные схемы? Вот я словами описываю часть схемы, той, которая загрузилась у меня:

Kamikaze написал : Магистральный PEN-проводник на схеме глухо присоединятся к шине, соединенной с корпусом щита

Нормальная такая схема, а вот Ваш ответ все перечеркивает:

Alex_Penza написал : Это не про наш дом сказано.

П.С. Сорри за сумбур – конец трудового дня.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.01.2008 в 07:06:49

Kamikaze написал : Может, мы обсуждаем разные схемы?

Нет. Одну и ту же. Я хотел взять данную схему за основу КВАРТИРНОГО щитка, и посадить тот ноль, что пришёл из ПОДЪЕЗДА (где ничего не сидит на корпусе), на шину защитного заземления... На тему трёхпроводки - понял...:( Бум надеяться на то, что балбесам не доверят что-либо делать в стояках.. Спасибо всем!!!

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.01.2008 в 08:36:44

Alex_Penza написал : К сожалению, так никто и не сказал о существовании отдельного подобного ОДНОФАЗНОГО устройства.

Arr написал : Индикация напряжения между PEN или N и железяками СУП вполне возможна вольтметром, но главного вопроса: ЧТО и КТО будет ДЕЛАТЬ при аварии этот индикатор НЕ решает.

Вот Вам и ответ: какой смысл в индикации, если нет автоматики?:o

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.01.2008 в 09:35:23

ppkvin написал : какой смысл в индикации, если нет автоматики?

АХТУНГ!!!! НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!!!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.01.2008 в 09:49:42

Автоматика ненадежна, но люди еще ненадежней. (Из законов Мерфи).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.01.2008 в 17:48:00

Ох, мы сейчас опять далеко уйдём... Ладно. Ешё раз спасибо всем за высказанные мнения. Начал собирать щиток.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.02.2008 в 14:18:41

**Первая разветкоробка от щитка. При вскрытии один провод переломился в двух местах. **Вид на подъездный щит после переделки. Как оказалось, "земля" всё же присутствует, в подвале арматура надёжно приварена к СУП. Про отсутствие заземления мне рассказали электрики, обслуживающие дом.

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.02.2008 в 14:20:36

**Щиток в квартиру ** Подрозетники

0
Вложение
Felixz
Felixz
Новичок

Регистрация: 10.09.2006

Москва

Сообщений: 53

03.02.2008 в 18:32:49

2Alex_Penza По поводу Вашего вводного автомата на 40А. Вобщем наступил на одни не очень приятные грабли: аналогично вместо пакетника поставил автомат на 63 ампера (по незнанию), когда менял проводку. Недавно был перекос фаз, немного подгорели электроприборы, причём сразу в мягкой форме меня начали тыкать в вводной автомат и в итоге ЖЭКовский электрик заменил его на 25 амперный. Аргументация одна - могу не выдержать межэтажные кабели. Так что порекомендую, автомат ставить в соответствии с разрешённой мощностью на Вашу квартиру, дабы потом не оказаться крайним.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу