STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

07.02.2008 в 15:30:25

Народ, такой вопрос, судя по этой схеме и схеме щитка, для нормлаьной работы УЗО необходимо чтобы рабочие нули разных защитных групп не пересекались т.е другими словами мы не можем повесить все на одну нулевую шинку в данном случае. Тогда напрашивается такой вопрос, как подключить узо каскадом. Т.е я беру одно узо на 63, вводное, а под его защитой (зоне действия) еще 3 узо (плита см ну и еще что-нить) в этом случае мне надо на узо подать L и N и снять с него параллельно на следующие три узо L и N, а затем еще поставить 3 шинки для N на каждое узо? Правильно я понял или нет?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 15:34:16

STASIKAN написал : Правильно я понял или нет?

Правильно.

STASIKAN написал : а затем еще поставить 3 шинки для N на каждое узо?

Если будет необходимо.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 15:39:26

STASIKAN написал : как подключить узо каскадом.

А какой это будет иметь смысл, если уставки всех УЗО по утечке будут одинаковыми?

0
STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

07.02.2008 в 15:47:36

Я просто привел пример, сенкс Прочитал на форуме что нельзя брать землю с другой розетки, например, на кухне с электроприты. Но узо же работает по равенству магнитных полей, если я возьму землю с этой линии узо, и заведу ее на другую линию узо, я же не нарушу принцип действия узо? т.е если пробъет на корпус - то узо сработает, как узо первой ветки так и второй? Я же землю не собираюсь тянуть в другую комнату, а по-поводу неразрывности защитного нуля, так он пока до кухни дойдет минует минимум 2 коробки, а это уже 2 разрыва.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 16:01:07

STASIKAN написал : узо же работает по равенству магнитных полей

Узо работает по неравенству токов.

STASIKAN написал : если я возьму землю с этой линии узо, и заведу ее на другую линию узо, я же не нарушу принцип действия узо?

Принцип вы не нарушите, но нарушите все мыслимые и немыслимые нормативы.

STASIKAN написал : по-поводу неразрывности защитного нуля, так он пока до кухни дойдет минует минимум 2 коробки, а это уже 2 разрыва.

Почему?

0
STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

07.02.2008 в 16:08:15

Видел сам, как меняли проводку и тянули землю на кухню, провода проходили через 2 коробки и в каждой коробке был разрыв, помимо этого в эти разрывы вешали еше землю от светильников и розеток по этой линии.

После того как понаблюдал за работой электриков, понял, что надо их проверять, вот времена наступили. Друг менял проводку и просил узо отдельное на стиралку, я 100 процентов уверен, что они неправильно его подключили, т.к. накидали кабелей, подключили щиток, а потом все соеденили, 100 процентов рабочий ноль, что с узо ушел "налево". По моей просьбе проверить данный вопрос - меня послали, якобы я не хозяин и вообще ничего не понимаю)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 16:17:25

STASIKAN написал : Видел сам, как меняли проводку и тянули землю на кухню, провода проходили через 2 коробки и в каждой коробке был разрыв, помимо этого в эти разрывы вешали еше землю от светильников и розеток по этой линии.

На каждую группу нагрузок должен быть свой защитный ноль - совмещать защитные нули разных групп запрещено.

0
STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

07.02.2008 в 16:37:21

Группа определяется автоматом? может у него вся квартира это одна группа)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 16:41:20

STASIKAN написал : Группа определяется автоматом? может у него вся квартира это одна группа)

Один автомат не может защищать проводку с разными сечениями, если только подводка к электроплите, розеткам и светильникам не выполнена одним сечением, в чем у меня есть некоторые сомнения.

0
STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

07.02.2008 в 16:51:19

Другими словами, если у меня один автомат имеет группу потребителей (розетки в спальне, розетки в зале), розетки расположенны в разных местах, это по-правилам надо к каждой группе розеток кидать свою землю? это надо по 2 кабеля на комнату, если это панелька, я столько не просуну кабелей, еще же и освещение. Или я могу в коробках "порвать" защитный ноль и пустить по одному кабелю на комнату? сечение одинаковое ессно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 17:18:44

STASIKAN написал : это надо по 2 кабеля на комнату, если это панелька, я столько не просуну кабелей, еще же и освещение. Или я могу в коробках "порвать" защитный ноль и пустить по одному кабелю на комнату? сечение одинаковое ессно.

Это ваше личное дело, вернее дело проектировщика, как выполнять грамотную трассировку линий, но вся разводка должна выполняться трехжильным кабелем или проводом, т.е. все три провода должны быть в одной оболочке. Тут я не вижу смысла и необходимости рвать защитный ноль. Забыл добавить - не совсем понял ваши рассуждения про группы. То вы говорите, что группа одна, т.е. все розетки сидят на одном автомате, а то тут же спрашиваете про разводку ГРУПП, сидящих на этом автомате.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу