sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 18:55:51

STASIKAN написал : если у меня один автомат имеет группу потребителей (розетки в спальне, розетки в зале), розетки расположенны в разных местах, это по-правилам надо к каждой группе розеток кидать свою землю?

Если у Вас перечисленные потребители подключены к одному автомату, то это и есть - одна группа. То, что в коробках проводник РЕ "разрывается", а затем снова соединяется способом рекомендованным нормативами, нисколько не противоречит неразрывности проводника РЕ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 19:04:39

sergey_sav написал : То, что в коробках проводник РЕ "разрывается", а затем снова соединяется способом рекомендованным нормативами, нисколько не противоречит неразрывности проводника РЕ.

Не знаю как другие делают трассировку, но у меня почему-то с каждой группы в щиток приходит только один кабель, причем без каких-либо распаечных коробок.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 19:24:16

2avmal А "другие" делают разводку групповых розеточных линий на высоте 150 мм от уровня потолочных перекрытий. В точке опуска к розеткам устанавливается распаячная коробка, где и делается ответвление. Попробуйте найти несоответствие с нормативами...;) Кстати такой способ прописан в проекте, который, как известно, самостоятельно дорабатывать не стоит...:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 19:42:31

sergey_sav написал : А "другие" делают разводку групповых розеточных линий на высоте 150 мм от уровня потолочных перекрытий. В точке опуска к розеткам устанавливается распаячная коробка, где и делается ответвление. Попробуйте найти несоответствие с нормативами... Кстати такой способ прописан в проекте, который, как известно, самостоятельно дорабатывать не стоит...

Несоответствия нормативов я тут не вижу, но предвижу неудобства при эксплуатации, когда встанет необходимость повесить полку или фотографию любимого человека. :) Точно вспомнить или восстановить где находятся спуски не всегда просто и потому спуски и подъемы я всегда делаю только в случае крайней необходимости, а разводку веду всегда на уровне розеток - так легче потом сверлить стены без опаски. Распаечные же коробки, как правило, всегда заделываются и при необходимости их бывает сложно найти, не говоря уже об необходимости расковыривания стен. В отступлениях от проекта я тоже ничего хорошего не вижу и потому предпочитаю делать проекты для своей работы самостоятельно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 19:50:35

avmal написал : Точно вспомнить или восстановить где находятся спуски не всегда просто

Элементарно, Ватсон! (с) Вертикали строго от розеток до коробок. Вот натяжной потолок делать придётся очень аккуратно... В остальном - полки, портреты картины, проблем не вижу. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

07.02.2008 в 19:56:27

avmal написал : На каждую группу нагрузок должен быть свой защитный ноль - совмещать защитные нули разных групп запрещено

Простите меня, уважаемый. Я не очень понял это Ваше утверждение :confused: Всегда считал, что защитный ноль - он для ВСЕХ групп общий (как на моей схеме в посте № 44) Это не так? Сошлитесь, пожалуйста, на РД по этому поводу.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 20:03:28

sergey_sav написал : Вертикали строго от розеток до коробок.

К какой именно розетке идет строго вертикальный спуск в блоке, скажем, из 4-5 розеток? Или вы скажите, что это элементарно и достаточно вытащить механизмы, чтобы определить это? В противном случае, при блоке из 5 розеток получается "мертвая зона" практически от розеток до потолка шириной около 350мм, куда гвоздь забивать будет страшновато.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 20:05:53

2Alex_Penza 9 ГРУППОВЫЕ СЕТИ

9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 20:08:31

avmal написал : К какой именно розетке идет строго вертикальный спуск в блоке, скажем, из 4-5 розеток?

Тут вынужден с Вами согласится, не совсем элементарно. И, прежде, чем вбить гвоздь, придётся подумать. Вообще то, это не вредно в любом случае.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 20:09:26

Alex_Penza написал : Простите меня, уважаемый. Я не очень понял это Ваше утверждение

Это не мое утверждение, а требование нормативов.

Alex_Penza написал : Всегда считал, что защитный ноль - он для ВСЕХ групп общий (как на моей схеме в посте № 44) Это не так?

Это не так - для всех групп общей может быть только шина РЕ в щите, а провод РЕ от этой шины у каждой группы свой.

Alex_Penza написал : Сошлитесь, пожалуйста, на РД по этому поводу.

Все нормативные требования подробно расписаны в ПУЭ и СП31-110-2003.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 20:18:03

sergey_sav написал : Тут вынужден с Вами согласится, не совсем элементарно.

Это уже радует, что начинаете меня понимать. Если бы теперь вы со мной согласились насчет отказа от распаечных коробок и признания штрабления на высоте розеток более удобным, чем на высоте 150мм от потолка, то я мог бы с гордостью себе признаться, что время на форуме потратил не зря. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу