Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

07.02.2008 в 20:26:53

Alex_Penza написал : что защитный ноль - он для ВСЕХ групп общий

Разговор идёт о PE проводниках групповых линий. Они все должны расходиться от шины PE в виде "дерева", соответствующего "дереву" L и N проводников. В этом "дереве" не должно быть "треугольников" - непосредственных (диагональных) связей между "ветками" (групповыми линиями).

Проводники ДСУП, которые иногда могут образовывать "треугольники" - это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ проводники, НЕ исключающие "древовидности" основной трёхпроводной линии.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

07.02.2008 в 20:31:37

2avmal 2Arr Спасибо. Это понятно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 20:31:58

avmal написал : я мог бы с гордостью себе признаться, что время на форуме потратил не зря.

И много,много, радости avmalу принести...:D
Моё мнение в данном вопросе - всегда делать так, как удобнее потребителю, но не вступать в противоречие с нормативами и проектом. Замечу, что пока на глаза не попался ни один проект, где бы были каналы на уровне 35-40 см от пола... :o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

07.02.2008 в 20:34:42

avmal написал : Если бы теперь вы со мной согласились насчет отказа от распаечных коробок

Ох!!! Это же Ваше личное мнение теперь? Вам так нравится? ради всего святого! А у нас говорят - каждый дRочит, как он хочет ;) А время на форуме Вы тратите не зря. Мы у Вас учимся :)

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

07.02.2008 в 20:36:05

Да, господа!!!! Простите великодушно, но мне кажется, что тема(читайте заглавие) уже давно исчерпана??? I'm right?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 20:42:14

Alex_Penza написал : I'm right?

Yes, you are right!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 23:38:21

sergey_sav написал : Замечу, что пока на глаза не попался ни один проект, где бы были каналы на уровне 35-40 см от пола...

В нормальных проектах обычно указывается способ разводки ( открыто, в подготовке стяжки пола, за подвесным потолком, в штрабах стен и т.д. ), без указания высоты штрабления. Высота по минимуму от чистого пола и от потолочного перекрытия трактуется нормативами. Так, что даже самый бестолковый проект я еще ни разу не нарушил, не отступая от своих принципов.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2008 в 00:23:44

avmal написал : без указания высоты штрабления.

В этом то и дело. Если не указана высота, открываем к примеру, СНиП 3.05.06-85: 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. При прокладке в стяжке пола розеточных групп квартиры, групп освещения квартиры, расположенной ниже и др. должно быть указано в проекте однозначно, чтобы избежать разночтения. Поэтому спор о способе прокладки линий, также, как о способе соединений в распаячной коробке, считаю бессмысленным. Другое дело квартирная или иная разводка, производимая самостоятельно без утверждённого проекта... тут выбор за заказчиком и производителем работ, так как одному делать, а другому жить. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

08.02.2008 в 11:51:45

В панельных домах провода идут в плитах по диагонали к розеточным группам и выключателям от коробок по спец каналам, на глубине 2-3 см. У нас все электрики валят провода по диагонали, не хотят они параллельно стенам и потолку ложить, мол работы больше да и не надо это вам, вот вам и все нормы и правила. Кстати может кто-нить выложить проект, хоть посмотреть как он выглядит, ниразу не видел проекта =) Кстати мот кто подскажет по какому принципу искать коробки в квартире, схем ессно ниукого нет, а все коробки как правило замурованны под обоями или под подвесными потолками.

0
STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

08.02.2008 в 11:54:10

Кстати мне нравится идея разводки проводов на уровне розеток, было бы ооочень удобно. Но я думаю такое возможно только в своем доме. А не в квартире ЖКХ

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2008 в 12:10:29

STASIKAN написал : я думаю такое возможно только в своем доме. А не в квартире ЖКХ

Сейчас в новостройках-монолитах вся проводка однозначно делается по желанию заказчика и умению исполнителя, поскольку ее там нет вообще, а в панельных, как правило вся проводка переделывается, т.к. розетки стоят где угодно, но только не там, где надо и выполна сечением 1,5 квадрата, что при современном оборудовании не потянет. В старых квартирах, где намечается капитальный ремонт и меняется вся алюминиевая проводка на медную, трассировка опять же будет зависеть только от того, кто ее делает и хозяина жилья.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу