Москва

Сообщений: 1000

27.01.2008 в 00:04:36

Уважаемые спецы,подскажите пожалуйста. Имеется двухкомнатная квартира с газовой плитой.Делается капитальный ремонт и полная замена всей проводки.Распред.щит с автоматами и УЗО хочу вмуровать в стену в корридоре.Подскажите по опыту,какого размера понадобится распред.щит и какой лучше покупать(марка,тип).Сейчас делаю планировку мебели в корридоре и размер щитка по ширине очень актуален. И второй вопрос.Есть ли технические нормы на расположение этого распред.щита(расстояние от пола,от двери и т.д.)?И на каком минимальном расстоянии должна быть о щита мебель?Хочу щит вмуровать на высоте 2,1м.,над двухметровым шкафом. Заранее спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2008 в 03:37:05

Мирумир написал : Подскажите по опыту,какого размера понадобится распред.щит и какой лучше покупать(марка,тип).

Это зависит исключительно от количества модулей, установленных в щитке и количества модулей в одной линейке. А количество модулей будет зависеть от схемы щита, которая будет зависеть от общей схемы квартиры. Я надеюсь у вас все схемы готовы перед началом замены проводки? При двенадцатимодульной линеке ширина составляет порядка 30см.

Мирумир написал : И на каком минимальном расстоянии должна быть о щита мебель?Хочу щит вмуровать на высоте 2,1м.,над двухметровым шкафом.

Если это будет ваш квартирный щит без приборов учета, то вмуровывайте где хотите, если считаете, что обслуживать его там будет легко и доступно.

0
Аватар пользователя
jkarter

Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

27.01.2008 в 04:10:52

2Mefody
Я бы на щитке в коридоре вместо автомата поставилбы просто обычный переключатель

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2008 в 04:20:04

jkarter написал : Я бы на щитке в коридоре вместо автомата поставилбы просто обычный переключатель

Для защиты вводного кабеля? :a

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 1000

27.01.2008 в 11:42:57

2avmal
Спасибо за ответ! 12-ти модульная линейка-это когда в один ряд помещается 12 автоматов?И таких линеек может быть две,одна под одной?Именно такой щит в ширину по габаритам 30 см.?Можно модель,марку или ссылку ,чтобы взглянуть на него?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2008 в 17:01:12

Мирумир написал : Можно модель,марку или ссылку ,чтобы взглянуть на него?

Откройте сайт МПО Электромонтаж и выбирайте себе бокс на любой вкус, цвет, цену и т.д. Там и фотографии есть и габариты. Р.S. Я бы лично посоветовал UNIBOX ABB.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

28.01.2008 в 09:07:30

Arr написал : Кроме того эту УЖЕ заземлённую сетку нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО "подсоединить к системе уравнивания потенциалов".

Получается, устройство СУП без заземления противоречит ПУЭ. И если нет в доме заземления, то нужно мириться с возможной разностью потенциалов на железках, уповая только лишь на УЗО.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.01.2008 в 09:33:09

2Mefody Вот, что требуют нормативы в домах с 5-ипроводным стояком

ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

А вот что с 4-хпроводным:

ПУЭ-6 написал : 7.1.55. В ванных комнатах жилых, общественных зданий и в банях металлические корпуса ванн, а в душевых поддоны должны быть соединены металлическими проводниками с металлическими трубами водопровода.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

28.01.2008 в 14:44:50

А вкратце в чем принципиальная разница между ДСУП и МСУП?

И, видимо, во времена ПУЭ-6 еще не было пластиковых труб водопровода...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.01.2008 в 15:00:53

ДСУП - устраивается дополнительно к уже имеющейся - в подвале д.б. выполнена основная, "мощная" СУП. ДСУПы устраиваются между уже в принципе уравнеными "железяками" (опять те же водопроводы и РЕ) для большей надежности и безопасности. Плюс неэлектрические "железяки" - ванна и т.п.

МСУП - включает местные "железяки" (и водопровод), и является для них основной (единственной). А включение в МСУП РЕ электроприборов без соединения с РЕ стояка - суть "заземление на трубу". А создание в доме с четырехпроводным стояком ДСУП по ПУЭ-7 опасно большими токами в проводниках ДСУП и возможностью выноса потенциала на трубы в случае "отгорания" магистрального PEN (не считая формальной незаконности такой самодеятельности).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

28.01.2008 в 18:29:30

Тогда получается, что при четырехпроводном стояке надо делать МСУП, в которую объединить ванну, сетку пола и фитинг водопровода. Контакты PE от розеток не подсоединять.

После замены стояка на пятипроводный, надо убедиться, что в доме присутствует СУП и тогда можно будет к МСУП добавить PE розеток, подключить ее к магистральному PE и получить полноценную ДСУП.

0
Аватар пользователя
jkarter

Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

01.02.2008 в 17:45:51

Скажите неученому что такое ЗАС-5 и зачем его поставили?

0
Аватар пользователя
jkarter

Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

01.02.2008 в 17:52:31

avmal написал : Для защиты вводного кабеля?

Да

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

01.02.2008 в 18:16:00

jkarter написал : Скажите неученому что такое ЗАС-5 и зачем его поставили?

Защита от отклонений по напряжению.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2008 в 13:47:39

jkarter написал : Сообщение от avmal Для защиты вводного кабеля?

Да

Вы бы не могли объяснить как переключатель будет это делать?

0