azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.01.2008 в 17:44:49

Если бы шина была приварена---отнять вам иее не удалось бы,без помощи ножовки

0
Igorn
Igorn
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

23.01.2008 в 17:45:43

У нас было болтовое соединение шины с ванной, а второй конец шины уходит куда-то в пол под ванной (вот только куда?)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.01.2008 в 17:50:09

azus6 написал : берут зануление из розетки электроплиты

Эх, уж сколько раз я просил НЕ пользоваться неоднозначным термином "зануление". Обычно линия электроплиты представляет собой три проводника: L, N и PE сечением 6мм2. Если на этой линии установить дополнительный щиток или боксик с клеммами или шинами и автоматом (выбранным исходя из сечения отвода), от которого запитать трёхжилкой дополнительное оборудование, то никаких нарушений не будет.

Речь идёт о домах, штатно укомплектованных электроплитами, когда имеется хоть какой-то контроль эксплуатационщиками за состоянием магистрального PEN.

0
Igorn
Igorn
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

23.01.2008 в 17:52:33

Arr написал : Эх, уж сколько раз я просил НЕ пользоваться неоднозначным термином "зануление".

А в чём здесь неоднозначность?:o

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.01.2008 в 18:01:50

2Igorn "Зануление" на вводе в многоквартирный дом и "зануление" в этажном щите - это принципиально различные по надёжности конструкции.
Формально места "зануления" и "заземления" - шина раздела PEN проводника в многоквартирном доме находится в зоне ответственности эксплуатационщиков.
Формально жилец- абонент имеет на вводе в квартиру либо два проводника: L и N, либо три: L, N и PE.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.01.2008 в 18:02:23

Arr написал : ...от которого запитать трёхжилкой дополнительное оборудование, то никаких нарушений не будет.

Правильнее всё же не делить РЕ на этой розетке, а провести отдельную линию от ЩЭ, коль это и предписывает ИЭ на СМ.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

23.01.2008 в 18:07:01

sergey_sav написал : Правильнее всё же не делить РЕ на этой розетке, а провести отдельную линию от ЩЭ, коль это и предписывает ИЭ на СМ

Я говорю об ответвлении в боксе (кухонном щитке), а НЕ в розетке. Надёжнее и удобнне в эксплуатации, конечно, отдельная трёхжильная линия от щитка.

Заодно напомню, что брать отводом PE от линии плиты для подключения к розеткам, запитанным от других (двухпроводных) линий нельзя.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 18:55:25

Igorn написал : Так может тогда именнно из-за этого не соединять всё-таки шину с ванной, если нет возможности подсоединиться к арматуре здания?

Тогда при появлении потенциала на стояке будет разность потенциалов между краном и ванной - ИМХО, еще хуже. Насколько я знаю, в крупнопанельных домах панели всегда сваривали.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 19:22:39

Проверить наличие металлосвязи арматурины с землей можно простым потенциально преступным способом - включить лампочку между фазой и арматуриной. Если лампочка будет светиться - арматурина имеет контакт с землей. Если при этом напряжение между фазой и арматуриной останется почти таким же, как без лампочки - арматурина имеет контакт с нейтралью сети (через СУП здания).

Социально безопасный способ проверки металлосвязи данной арматурины с нейтралью сети состоит в следующем. Измерить напряжение между нейтралью и арматуриной, если оно составляет ноль-единицы вольт, подключить между ними последовательно автомобильную АКБ и лампочку дальнего света. Нормальное свечение лампочки и величина напряжения постоянного тока на лампочке, близкая к напряжению АКБ под нагрузкой указывает на наличие металлосвязи.

Всё ИМХО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 19:26:12

Arr написал : Эх, уж сколько раз я просил НЕ пользоваться неоднозначным термином "зануление".

"Заземление" еще хуже. Очень мало кто знает, что заземление без зануления в установках до 1000В с глухозаземленной нейтралью запрещено по ПУЭ-6. По ПУЭ-7 разрешено, но - только при применении УЗО. Отсюда у народа возникает желание "заземляться" на стояки ХВС, ГВС, отопления, на ведро, закопанное в огороде и т.д. "А чё, трубы же - они в земле лежат" :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

23.01.2008 в 19:29:13

avmal написал : А вы не слышали, что последовательное подключение защитного нуля категорически запрещено? Попробуйте, прежде чем давать советы, почитать нормативную литературу.

у меня например проводка на кухонную плиту идет в поулдюймовой трубе с приваренным болтом мод зануление(на розетку подключено с этого болта) - если на этот болт повесить два ответвления - будет ли это правильно или обязательно приваривать второй болт ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу