Крематор написал :
В деревушке моей 3 фазы. 205, 255, 240 Вольт.
Я так понимаю, что фазы не равномерно нагруженны. В моей деревушке похожая ситуация.
Крематор написал :
Если короче, то не запахнет ли мой аппарат от 255 Вольтов сетевых?
У нас стоит 45 квт трансформатор. При нагрузке сваркой примерно 100-120 А на соседней фазе напряжение возрастает на 6-8 в. Попробуйте в качестве эксперимента нагрузить две фазы и померить напругу на "сварочной". К примеру туда где 205 В подключить плитку-чайники а где 240 В сварку ампер на 160 и померить наряжение на 255 вольтовой фазе. Возможно что напруга подпрыгнет до 265-270 В, а это чревато ремонтом.
АСД-2, да, я проверял. Когда первая фаза нагружена плиткой или чайником (но не двумя сразу, ибо у нас провод длинный и тонкий, времянка же), в сварочной и есть около 255. А когда нет, около 250.
7351 написал :
Повторяю для тех, кто на бронепоезде. Тот ток что Ваш аппарат выдает при напряжении на Вашем видео, он выдаст и при таком же напряжении на ЛАТРе - ни больше и не меньше.
Давайте по порядку и без суеты разберемся в этом вопросе. Вы ведь сами говорите -
Начнем ликбез.
Имеем две резетки (фаза-ноль), одна установлена на КТП, другая в 2х километрах. В обеих, предположим, напряжение вольтметр показывает 220В. Подключаем к дальней резетке св. инвертор, грузим его на баласт и получаем на входе в инвертор 140В в резетке и ток 20А. (140*20=2800ВА) - это будет потребляемая мощность. Для чистоты эксперимента (некоторые так думают), берем латр и несем его и инвертор к первой резетке. Подключаем латр, к нему инвертор и баласт, выставляем на выходе латра 140В и замеряем ток и обнаруживаем, что он почему то стал 30А. (140*30=4200ВА) и мощность потребляемая выросла на треть. Чешем глубокомысленно, с умным видом, затылок, нихрена не понимая, замеряем ток на входе латра 20А, идем либо в библиотеку, либо в гастроном, кому как, и только после этих мероприятий начинаем понимать, что потребленая мощность на выходе с латра = потрбленой мощности на входе в латр (220В*20А=4400ВА). Особо одареные могут конечно и дальше гнать пургу типа
7351 написал :
Ток на выходе аппарата зависит от свойств конкретного аппарата, от напряжения на входе и сопротивления нагрузки.
а также советовать заняться гвоздями
7351 написал :
А эксперимент с гвоздем проведите все же - для отрезвления ума
7351 написал :
Возьмите провод, квадратов шесть, хотя бы, присоедините его сразу после счетчика, оденьте токовые клещи и перемкните фазный и нулевой провод - Вы удивитесь, насколько ток, который зафиксируют клещи, выше Ваших смешных 27 А.
Но надеюсь, что вы понимаете, что они будут довольно сильно отличаться в 1 и 2 резетках.
7351 написал :
Для тех, кто на бронепоезде
Просадку напряжения сети создает не ток, а полная мощность, развиваемая этой сетью на нагрузке, т.е. произведение тока на напряжение.
Я этого не могу понять, видимо мне это не дано. Как полная мощность может давать просадку напряжения? Вот недостаток мощности сети конечно приводит к падению напряжения в ней, при условии роста тока.
Проще пареной репы. Дана максимальная мощность сети 25ВА=напряжение сети (25В) умноженое на ток нагрузки (1А). Напряжение начнет падать тогда, когда нарушится баланс в 25ВА, т.е. увеличится ток, если в 2 раза, то и напряжение упадет в 2 раза, увеличится ток в 5 раз, и напряжение снизится в 5 раз. До тех пор пока потребляемая мощность не превысит мощность сети напряжение падать не будет.
Первый свой сварочный тр-р я намотал в 1977г. Конечно ничего общего он со сварочником не имел, был намотан как обычный трансформатор. При напряжении вторички 50В отдавал на дугу 500А. Это от промышленной сети 230В. Моща не мереная. С тех пор отлично представляю, что такое мощность сети, а вы мне про какие то гвоздики в розетку расказываете.
cimon написал :
Дана максимальная мощность сети 25ВА=напряжение сети (25В) умноженое на ток нагрузки (1А). Напряжение начнет падать тогда, когда нарушится баланс в 25ВА, т.е. увеличится ток, если в 2 раза, то и напряжение упадет в 2 раза, увеличится ток в 5 раз, и напряжение снизится в 5 раз.
Спасибо, посмешили с утра :)
Вы путаете "напряжение" с "падением напряжения".
А полная мощность, развиваемая сетью на нагрузке, зависит от сопротивления сети, полного сопротивления нагрузки и полной мощности источника ЭДС - т.е. если ток, в вашем примере, увеличится в два раза, то возможен вариант, что полная мощность УВЕЛИЧИТСЯ в два раза и будет 50 кВА. И так далее :)
Экспериментируйте, читайте учебники - или свой издайте, если уверены, что все дураки :)
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело варил сегодня на улице было +33 варил долго такое ощущение что напряжение сети скачет то мало то много тока в начале сварки ток нормально держится если долго варить то начинает прыгать в чём может быть дело?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно повысить напряжение холостого хода на тсс саи-200 а то пробовал электродами по алюминию варить дуга бывает прерываеться?
Здравствуйте!Хочу купить сварочный инвертор.Остановился на Сварог PRO ARC 180(Z208S) и ТСС САИ-190.Кто пользовался этими инвенторами и что можете сказать?Спасибо всем.
[POD]$olNYh написал:
Возможно некропостинг, но все же, что скажете о ТСС САИ200проф?
[POD]$olNYh, этот аппарат по сборке похож на аппараты Брима, Сварог. Только у него выше ПВ80% против 60% у указанных аппаратов, тем более что у дешевых версий тех же аппаратов Сварог показатель ПВ может быть завышен. В частности у следующих аппаратов:
Сварог REAL ARC 160 - ПВ27% (заявлено ПВ60%);
Сварог EASY ARC 160 - ПВ15% (заявлено ПВ40%);
Сварог PRO ARC 160 - ПВ26% (заявлено ПВ 60%)
Особенно печально несоответствие ПВ серии ПРО; потому как для профессиональной работы значение ПВ является ключевым.
В связи с чем можно усомниться, что у ТСС действительно ПВ80%. Если же все-таки ПВ80%, тогда такой инвертор можно рекомендовать для профессионального использования. В принципе, отзывы по ТСС положительные. Вот, например, следующий отзыв ссылка