aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

26.01.2008 в 05:24:30

Собственно все вроде просто: есть 2 линии освещения, нужно чтобы при включении любой, подключался обогрев зеркала. Напрямую нагрузку не подсоединить, а если использовать реле, то оно должно держать большой ток в сигнальной цепи (на линии автомат 10A), а потреблять минимум. Такое реле подойдет? Или есть другие варианты, как правильно сделать?

0
Вложение
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

26.01.2008 в 11:54:46

aterney написал : оно должно держать большой ток в сигнальной цепи (на линии автомат 10A),

Не важно какой автомат, важно что подогрев зеркала потребляет 0.23A
Значит нужно реле с питанием 230VAC и током контактов 0.5A допускающим коммутацию напряжения 220VAC.

aterney написал : как правильно сделать?

проще всего включить два реле - обмотки каждого подключаем к лампам, через соединённые параллельно контакты включаем подогрев.

0
aterney
aterney
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

26.01.2008 в 13:07:54

BV написал : Не важно какой автомат

Если реле паралельно подключать, то действительно не важно.

BV написал : проще всего включить два реле

OK, спасибо, идею понял.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120802

26.01.2008 в 17:32:29

aterney написал : Если реле паралельно подключать,

не понял, причём здесь паралельное включение реле и автомат? Для контактов реле важен ток потребления нагревателя.... И вообще ... при чём здесь автомат?

Да, еще можно использовать реле, управляемое током протекающим через общий провод ламп. В этом случае обмотка должна иметь минимальное сопротивление (падение напряжение думаю не более 5 вольт при макс токе от двух ламп)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

26.01.2008 в 20:34:41

Есть такое реле, называется МКУ-48, счень распространенно. По моему--то что автору нужно.

Питание обмотки--220 Вольт Коммутируемый ток--до 10 ампер. Но их придется 2 штуки ставить.

Можно поступить умнее--вместо целого реле взять геркон,контакты которого (о,5 ампер) включить в цепь нагревателя. И разместить рядом с герконом электромагнит ,обмотку которого включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с цепью ламп.

Электромагнит можно взять готовый (например от привода тонарма электропроигрывателя-ЭПУ) кодового замка или намотать самому. Провод берем ПЭЛ, ПЭЛШО ,ПЭВ ,в общем любой. Число витков подбираем экспериментально, в зависимости от мощности ламп.

Лампы какой мощности??

Если 60 вт,то ток в цепи 0,27 ампер.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.01.2008 в 21:31:04

aterney написал : Или есть другие варианты

да, использовать реле тока, а не реле напряжения. Это реле включить последовательно лампам на сумму токов. (это как вариант).

Хотя проще поставить 2 реле напряжения параллельно лампам, выходные контакты соединить параллельно и через них подключить обогрев

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

26.01.2008 в 22:07:15

BV написал : Да, еще можно использовать реле, управляемое током протекающим через общий провод ламп. В этом случае обмотка должна иметь минимальное сопротивление (падение напряжение думаю не более 5 вольт при макс токе от двух ламп)

Тут есть некоторое противоречие - если реле выбрать на одну лампу, то при включенных двух - будет перегрузка, если выбрать на 2 - то при включении одной может не хватить тока. Кроме того, при включении любой лампы из-за начального броска тока ( еще холодная спираль ) будет сильный кратковременный скачок на обмотке ( пока соленоид не уйдет в насыщение ) И реле надо брать для работы в цепи переменного тока.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

26.01.2008 в 22:16:03

azus6 написал : Есть такое реле, называется МКУ-48, счень распространенно.

Правда, "монстр" еще тот :)

azus6 написал : Можно поступить умнее--вместо целого реле взять геркон,контакты которого (о,5 ампер) включить в цепь нагревателя. И разместить рядом с герконом электромагнит ,обмотку которого включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с цепью ламп.

Контакты геркона чаще всего не предназначены для коммутации нагрузки в цепях 220В - слабые зело. И геркон дост. быстро срабатывает - доли мс, при работе от электромагнита на частоте 50 Гц - он будет "звенеть" на 100 Гц, соотв. будет звенеть коммутируемая им нагрузка.

Полно малогаб. реле на 220В , хоть вот таких http://www.platan.ru/shop/www_15.html

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

26.01.2008 в 22:18:51

А если подобрать электромагнит??

Или самому намотатЬ,на магнитопроводе трансформатора ТВЗ. 2 лампы,это я понимаю ванная и туалет.

Т.е одновременно долго гореть они не будут. А 10 минут соленоид выдержит перегрузку.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

26.01.2008 в 22:31:44

Вот еще реле http://www.vniir.ru/prod.asp?page=./8819/9828/10715#4

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

26.01.2008 в 22:36:55

Если есть желание попаять, то можно сделать вот такую схемку, диоды поставить в общий провод ламп, симистор лучше заменить на BTA10-600, BT136-BT138 или аналогичные. http://chipinfo.ru/literature/radio/199909/p28_29.html PS В схеме есть ошибка !!!