LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

01.02.2008 в 03:27:24

jkarter написал : зачем в квартире к люстрам подключать землю и как ее туда подключать?

Традиционный вопрос - что вы называете "землёй", про которую вопрос задаёте? А если речь идёт о проводе защитного зануления (PE), то всё зависит от люсты. Недавно вешал себе в комнату люстру, сделанную из металла. Среди выводов был отдельный провод, зеленовато-белый, соединённый с корпусом люстры (звонил мультиметром). Если бы в моём доме в осветительной проводке был бы прокинут PE - подключил бы.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.02.2008 в 08:06:30

LeXa2 написал : Традиционный вопрос - что вы называете "землёй", про которую вопрос задаёте? А если речь идёт о проводе защитного зануления (PE), то всё зависит от люсты.

  • с каких это пор PE - Protected Earth- стало переводиться как "защитное зануление"?
0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

01.02.2008 в 08:17:49

Valeryko написал : с каких это пор PE - Protected Earth- стало переводиться как "защитное зануление"?

Вы переводом занимаетесь с целью зацепиться за слова, или разговором по теме? Напоминаю: речь про квартиру, читай - про многоквартирный дом. Традиционная схема подключения оного - один из вариантов TN. При такой схеме имеем глухозаземлённую нейтраль. Оная обычно называется PEN. Вероятно, у вас она называется Protected Earth Neutral - Защищёная Земля Нейтраль ;-D. Дальше её ниже по цепи разделяют на два проводника - N и PE. Называть подобное подключение методом перевода втупую - ИМХО не есть верно, ибо не соответствует действительности - да, действительно защитное, но никак уж не "заземление".

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

01.02.2008 в 08:34:30

2Valeryko Кстати, вот еще по поводу "с каких пор":

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах (пункт 1.1.29 ПУЭ).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.02.2008 в 08:39:35

jkarter написал : Уважаемые форумчане,а зачем в квартире к люстрам подключать землю и как ее туда подключать?

Вы, вероятно, имеете в виду защитный нулевой проводник... Во-первых, для защитного зануления металлического корпуса (каркаса) люстры (должно выполняться в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных) для защиты от поражения электротоком при косвенном прикосновении, если это предусмотрено конструкцией. Если не предусмотрено - крюк для подвески люстры д.б. изолирован. Во-вторых - для контроля состояния проводки к люстре в противопожарных целях: при ухудшении состояния изоляции возникает утечка на РЕ, и в работу вступает УЗО. Если РЕ нет, то междужильная утечка будет только по пути L - N, изоляция будет гореть, но УЗО не сможет помочь, пока не произойдет утечка на сторонние проводящие части.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.02.2008 в 12:03:14

Вся новая электрификация на ж\д делается переменкой. Постоянный ток остался только в местах самой старой электрификации---и по несчастью --самых крупных узлах

Московский узел (электрификация начата в 1929 году) Ленинград Харьковский узел, Курск-Белгород-харьков. Свердловский узел Новосибирский узел.

Перевести эти объекты на переменку---нереально (затраты очень велики будут)

Саратовский-Волгоградский узлы---электрифицированны ПЕРЕМЕННЫМ. А Куйбышев--постоянным.

Электровозы постоянники---сейчас НЕ ДЕЛАЮТ. Все которые мы видим (ВЛ10,ВЛ15--ваыпущены в 70-80 годы).

Вместо постоянников НЭВЗ (новочеркасский электровозостроительный завод выпускает ) "чисто" переменники ЭП1 и "чудо XX1 века"---двухсистемный электровоз ЭП10

ЭП10 может:

1)Пользоваться как переменным так и постоянным током 2)Проходить токоразделы с ПОДНЯТЫМ токоприемником (ни один другой электровоз этого не может) 3) Проследовать станцию Вековка без остановки ( ни один другой электровоз этого не может)

К сожалению,высокая сложность означает и низкую надежность---силовой электроники на IGBT -транзисторах.

Часты случаи,когда преобразователь отключается при переходе на участок постоянного тока. Как результат--приходиться срочно прицеплять другой электровоз,"чистый " постоянник--например ЧС7

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

01.02.2008 в 12:22:26

azus6 написал : И "застрявший" поезд "выводит" энергодиспетчер,

Действительно, почему нельзя проехать на выбеге? И почему нельзя проходить токораздел с поднятым, если один приёмник? Длина токораздела - изолирующей вставки?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.02.2008 в 14:45:34

Он и проходит на выбеге.

"Выводить" его придется только в случае если машинист не опустит токоприемник и сработает защита.

Участки нейтральных вставок между сигнальными знаками "Опустить токоприёмник" и "Поднять токоприёмник", а это длина электропоезда, поезда должны проходить по инерции в режиме выбега. Электричка при экстренном торможении скорее всего хотя бы одним пантографом будет стоять на фазе, сможет дать задний ход и разогнаться, а вот электровоз наверняка придётся вытягивать

Длина токораздела бывает различной--не менее 100 метров.

Опускают токоприемник потому,что при разрыве цепи под нагрузкой ---возникнет дуговой разряд---и пережог контактного провода.

Поэтому то токоприемник ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть опущен.

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

01.02.2008 в 14:51:59

Всё так интересно, аж свою железную дорогу, типа дом-дача захотелось, с разными электровозами и прочими прикольными штуковинами :))) А если серьёзно, я знал, что МПС - государство в государстве, но чтобы настолько...

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.02.2008 в 15:02:26

Ошибки машиниста практически исключены, потому что перед токоразделами на опоре КС всегда устанавливаются знаки.

"Внимание !Токораздел" "Подготовиться к опусканию токоприемника!"

И только на следующей опоре знак "Опустить токоприемник!"

0
Вложение
Здоровяк
Здоровяк
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Челябинск

Сообщений: 180

01.02.2008 в 15:34:49

Для Jkarter. Заземление по новым правилам тянется к светильнику для того, чтобы заземлить металлический корпус. Посмотрите на работе светильники с лампами дневного света - возле торцов ламп видно блестит металл корпуса, вот его и положено заземлять. Почти никогда не заземляют - возиться электрикам неохота. Ноль всегда подается к люстре (и другим потребителям в квартире, если кто не знает - а теперь будет знать), чтобы при монтаже и прочих работах при отключенном питании не шарахнуло. А вот фаза подается только через выключатель (либо через автомат - на розетки). Хотя в построенных в советское время домах бывает -фаза подана постоянно, выключатель коммутирует ноль. Определяется пробником (прибор такой с неонкой) и обязательно исправьте. Иначе может стукнуть при случайном прикосновении между проводом и трубой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу