цитата вот его и положено заземлять

Не заземлять,а занулять. По ПУЭ в установках до 1000 Вольт ДОЛЖНО применяться защитное ЗАНУЛЕНИЕ.

Цитата Иначе может стукнуть при случайном прикосновении между проводом и трубой

Обычно,стоя в центре комнаты дотянуться до трубы отопления--затруднительно.

однако сути дела это не меняет--стукнет все равно,причем так,что вы полетите со стула и ударитесь подбородком об пол, так что искры из глаз.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.02.2008 в 16:19:10

И вообще ,PE в проводке к люстре---это не полезное ,а очень даже вредное дело

Т.к сбивает оно людей с толку. Большинство этот провод просто откусывают (сам видел),чтобы на глаза не попадался больше

люминесцентные светильники--да,занулять положено,но в сырых и особо сырых помещениях с повышенной опасностью.

В жилых и административных помещениях с нормальной средой--этого не требуется.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.02.2008 в 18:43:55

azus6 написал : Несмотря на эти сложности, использование переменного тока для ЖД очень выгодно т.к

  1. Меньше расходуется цветных металлов (на постоянке--2 кп,на переменке--один)

Прошу пояснить. Разве на постоянке нужно 2 контактных провода? Один полюс - рельсы, другой полюс - контактный провод.
Или просто идет речь о том что на постоянку нужен контактный провод бОльшего сечения чем на переменку?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.02.2008 в 18:53:55

На постоянке контактный провод ДВОЙНОЙ .(продублирован)---ВСЕГДА. Убедиться можете сами---вы увидите 2 провода.

Провод БОЛЬШОГО сечения поставить было НЕЛЬЗЯ,по условиям механической прочности.

0
jkarter
jkarter
Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

01.02.2008 в 19:07:55

Уважаемые скажите пожалуйста.Зачем земля на люстры?Если нужна,то как ее туда подключать?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.02.2008 в 19:13:09

jkarter написал : Зачем земля на люстры?Если нужна,то как ее туда подключать?

На корпус светильника, если этот контакт предусмотрен конструктивно. Отсутствие заземляющего проводника на светильнике не освобождает от необходимости прокладывать РЕ проводник в составе кабеля к светильникам.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.02.2008 в 19:13:20

LeXa2 написал : Вы переводом занимаетесь с целью зацепиться за слова, или разговором по теме?

??? ПОВТОРНО- Вы заявили:

LeXa2 написал : А если речь идёт о проводе защитного зануления (PE), то всё зависит от люсты

  • люстра, имеющая клемму для защитного заземления,обозначенного РЕ, имеет еще и клеммы N и L РЕ - это защитное заземление, ни о каком "защитном занулении" люстры или стиральной машины, компьютера и т.д. мне неизвестно ни русскими ни английскими терминами рекомендованного ...
    • PE - Protected Earth- означает и переводится к "защитное заземление" - и на русском и на английском языке

LeXa2 написал : Напоминаю: речь про квартиру, читай - про многоквартирный дом. Традиционная схема подключения оного - один из вариантов TN. При такой схеме имеем глухозаземлённую нейтраль. Оная обычно называется PEN. Вероятно, у вас она называется Protected Earth Neutral - Защищёная Земля Нейтраль ;-D. Дальше её ниже по цепи разделяют на два проводника - N и PE. Называть подобное подключение методом перевода втупую - ИМХО не есть верно, ибо не соответствует действительности - да, действительно защитное, но никак уж не "заземление".

  • Protected Earth Neutral на клеммах люстры в квартире????
  • Вы это серьезно?
  • И давно Вы люстру с клеммой, подписанной РЕN - совмещенный защитный заземляющий и рабочий нулевой проводник- подключали?

azus6 написал : И вообще ,PE в проводке к люстре---это не полезное ,а очень даже вредное дело

  • для прокуратуры при расследовании несчастных случаев- однозначно полезно не заземлять посредством предназначенных конструкцией люстры клеммниками, помеченными РЕ третьим- защитного заземления - проводником...
  • поскольку виновника жертвы удара током от незеземленного - в нарушение правил - третьим проводом защитного заземления - РЕ - Protected Earth
  • корпуса люстры-светильника, электроплиты, стиральной машины и т.п.
  • долго искать не придется...
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.02.2008 в 19:15:30

azus6 написал : И вообще ,PE в проводке к люстре---это не полезное ,а очень даже вредное дело

Т.к сбивает оно людей с толку. Большинство этот провод просто откусывают (сам видел),чтобы на глаза не попадался больше

люминесцентные светильники--да,занулять положено,но в сырых и особо сырых помещениях с повышенной опасностью.

В жилых и административных помещениях с нормальной средой--этого не требуется.

  • Прокуратура по Вам точно соскучилась...
  • Вы ни разу не хоронили погибших от электрического тока?
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

01.02.2008 в 19:20:16

sergey_sav написал : На корпус светильника, если этот контакт предусмотрен конструктивно. Отсутствие заземляющего проводника на светильнике не освобождает от необходимости прокладывать РЕ проводник в составе кабеля к светильникам.

  • более того, такие светильники у меня как-то попались- пришлось монтажников заставлять делать заземление под винт в его конструкции, для этого не предназначенный ...на возражения предложил альтернативу - светильники по проекту заземлены, если они этого не имеют - пусть заменяют на другие, соответствующие проекту...это понравилось им еще меньше...
0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.02.2008 в 19:20:29

Меня самого током било не раз(когда начальником клуба был)--я уже в других темах описывал.

Знаю у знакомых убило родственника,когда он сунул руку в ведро с кипятильником--пощупать,нагрелась ли вода.

Кстати---почему не ЗАНУЛЯЮТ корпуса ТЭНов кипятильника??

Вот уж точно ПРЕСТУПЛЕНИЕ со стороны изготовителя. Здесь как раз защитное ЗАНУЛЕНИЕ и вилка трехконтактная НЕОБХОДИМЫ.

Скольким бы людям это жизнь спасло???

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.02.2008 в 19:27:26

azus6 написал : Кстати---почему не ЗАНУЛЯЮТ корпуса ТЭНов кипятильника??

Вот про это не надо бы.... С пол-года назад из этого вопроса многопостовая тема получилась. Из обычного кипятильника получился защищённый со всех сторон водогрей с соответствующей ценой...:D :D :D

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.