azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

01.02.2008 в 22:00:59

А вообще--автомат нужно выключать.

Вот у нас на жд с этим строго.

В кабине на крышке щитка низковольтных контакторов (а там 110 и 220 вольт--достаточно для смертельного поражения

написано "ОТКЛЮЧИ АВТОМАТ"

А если вы зайдете в кабину поезда метро,то там вы увидите "Отключи АВТОМАТ" не менее 6 надписей.

А уж если снять напряжение нет возможности (такое бывает редко)--то нужно применить средства индивидуальной защиты--резиновые перчатки, резиновые галоши и коврики, инструмент с резиновой ручкой.

Причем все должно иметь клеймо с датой последнего испытания.

А ежели вы полезли под напряжение без защиты, НЕ ПРОВЕРИВ ИНДИКАТОРОМ.,то тут уже никого кроме ВАС винить не будут.

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

04.02.2008 в 09:07:13

Kamikaze написал : Во-первых, для защитного зануления металлического корпуса (каркаса) люстры (должно выполняться в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных) для защиты от поражения электротоком при косвенном прикосновении, если это предусмотрено конструкцией. Если не предусмотрено - крюк для подвески люстры д.б. изолирован.

Объясните пожалуйста что это значит.

  1. Если корпус люстры предусматривает защитное заземление, но при этом люстра вешается в жилом помещении (кухня, спальня и т.д.) то подключать к ней провод PE не обязательно? Это где-то в правилах указано?
  2. Допустим корпус люстры не предусматривает защитного заземления, а крюк уже вбит в бетонный потолок. Как определить изолирован этот крюк или нет (соприкасается ли он с арматурой)? И как его изолировать , обмотать изолентой что-ли перед подвешиванием люстры?
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 09:22:32

A917 написал : Если корпус люстры предусматривает защитное заземление, но при этом люстра вешается в жилом помещении (кухня, спальня и т.д.) то подключать к ней провод PE не обязательно? Это где-то в правилах указано?

Если на корпусе люстры есть клемма "земля", то подключать провод РЕ к ней обязательно, независимо от функционального назначения помещения.

A917 написал : как его изолировать , обмотать изолентой что-ли перед подвешиванием люстры?

Крюк для люстры должен быть изолирован в обязательном порядке. Обычно для этого используется "кембрик" - ПВХ-трубка. Можете и изолентой как-следует обмотать.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.02.2008 в 11:25:28

2A917

ПУЭ-7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). .................... 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

18.02.2008 в 09:10:52

Valeryko написал : РЕ - это защитное заземление, ни о каком "защитном занулении" люстры или стиральной машины, компьютера и т.д. мне неизвестно

Я уже выше приводил выдержку из ПУЭ. Повторно:

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в том числе шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах (пункт 1.1.29 ПУЭ).

"Что я процитировал не так?" (С)

Valeryko написал : Protected Earth Neutral на клеммах люстры в квартире????

Перечитайте, пожалуйста, еще раз то, что я писал, прежде чем комментировать. Где я там про клеммы люстры в квартире говорил? Речь шла о том, что у нас в многоквартирных домах повсеместно используется система TN в различных вариантах. И про PEN проводник, а также про его вероятное название при вашем подходе к переводам я просто иронизировал. Ведь если следовать вашей логике, то PEN - это Protected Earth Neutral, так? И переводится это тогда как "защищённая земля нейтраль". Только вот в ПУЭ, почему-то, PEN называют "совмещенный нолевой защитный и нолевой рабочий проводник" - опять таки цитату давал выше.

З.Ы. Кстати, клемма PE на приборах и в розетках действительно и в ПУЭ и в ГОСТ-ах назвается именно "клеммой защитного заземления". А вот проводник PE - зависит от системы. В системах TN - проводник PE - это "нолевой защитный проводник", см. цитату из ПУЭ выше.

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

19.02.2008 в 07:29:47

Не пойму в чем смысл изолирования крюка. Если все же PE подключен к корпусу люстры, то имеет ли значение изолирован крюк или нет?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.02.2008 в 08:11:53

LeXa2 написал : Ведь если следовать вашей логике, то PEN - это Protected Earth Neutral, так? И переводится это тогда как "защищённая земля нейтраль". Только вот в ПУЭ, почему-то, PEN называют "совмещенный нолевой защитный и нолевой рабочий проводник" - опять таки цитату давал выше.

  • все же "нУлевой" и иронизировать не стоит- нормы электробезопасности и терминология в СССР существовала и до "англицизации", и я неоднократно приводил ссылки на авторитетныхз специалистов: термин "защитное зануление" в МЭК отсутствует и будет и у нас скоро отменен-заменен на "защитное заземление" ...

LeXa2 написал : З.Ы. Кстати, клемма PE на приборах и в розетках действительно и в ПУЭ и в ГОСТ-ах назвается именно "клеммой защитного заземления". А вот проводник PE - зависит от системы. В системах TN - проводник PE - это "нолевой защитный проводник", см. цитату из ПУЭ выше.

  • В связи с тем, что "зануление" без заземления запрещено, а сам термин будет скоро отменен, называть провод защитного ЗАЗЕМЛЕНИЯ - независимо от того, совмещен он с чем-либо или нет - "нУлевой защитный проводник" по меньшей мере, "несовременно"...и не совсем точно - он проводник защитного заземления - "PE"- и никаких "нулей" в этой английской аббревиатуре нет..

A917 написал : Не пойму в чем смысл изолирования крюка. Если все же PE подключен к корпусу люстры, то имеет ли значение изолирован крюк или нет?

  • смысл в выполнении выполнении правил электробезопасности независимо от того, понятны они или нет...и в том, чтобы крюк не оказался вдруг под напряжением независимо от типа и состояния люстры вместе с ней..
0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

19.02.2008 в 11:14:15

Valeryko написал : В связи с тем, что "зануление" без заземления запрещено, а сам термин будет скоро отменен, называть провод защитного ЗАЗЕМЛЕНИЯ - независимо от того, совмещен он с чем-либо или нет - "нУлевой защитный проводник" по меньшей мере, "несовременно"...и не совсем точно - он проводник защитного заземления - "PE"- и никаких "нулей" в этой английской аббревиатуре нет..

Ну, по ситуации с мнением авторитетных спецов и т.д. - просто не в курсе, но в принципе могу с этим согласиться - такое разночтение терминов и несоответствие прямому английскому переводу - оно ИМХО только запутывает народ. По поводу точности - опять таки, согласен, что не очень это хорошо, но чего поделать, если эта не совсем точность прописана в действующей редакции ПУЭ :-( ? Будем ждать, пока в новой редакции термин поменяют, а пока что - чтобы быть точным в терминах - надо соответствовать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 11:54:04

LeXa2 написал : Будем ждать, пока в новой редакции термин поменяют, а пока что - чтобы быть точным в терминах - надо соответствовать.

И чего вы будете ждать от новой редакции? Чтобы они бардак внесли в терминологию? Ну откуда из совмещенного нулевого проводника PEN может появиться что-либо другое после разделения, как не рабочий и защитный нули? Как можно назвать защитный ноль "проводником защитного заземления", если он идет не от контура заземления, а от совмещенного нуля?

0
LeXa2
LeXa2
Местный

Регистрация: 11.12.2006

Москва

Сообщений: 228

19.02.2008 в 12:04:37

avmal написал : Как можно назвать защитный ноль "проводником защитного заземления", если он идет не от контура заземления, а от совмещенного нуля?

Вон, выше комрад Valeryko утверждает, что некие авторитетные спецы хотят такое дело ввести. Я спорить не буду, просто буду пользоваться действующей в настоящий момент терминологией, указанной в ПУЭ - меня она вполне удовлетворяет. Если окажется, что Valeryko был прав, и в новой редакции терминологию изменят - буду пользоваться новой. Чего сейчас то копья ломать по этому поводу? ;-D

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 12:13:25

LeXa2 написал : Вон, выше комрад Valeryko утверждает, что некие авторитетные спецы хотят такое дело ввести.

Он слишком много читает на ночь детской литературы. Не всем это идет на пользу. :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу