04.02.2008 в 01:10:05
jkarter написал : Скажите пожалуйста что это за обозначение на автомате "2Р"?
Это значит, что автомат двухполюсный, то есть, это два склеенных однополюсных автомата с общей ручкой. Срабатывание защиты одного автоматически отключает и второй. В Вашем случае, это вводной автомат, который разрыват и фазу и ноль. УЗО, они тоже, по природе своей двухполюсные.
04.02.2008 в 01:25:56
Valeryko написал : Цитата: Сообщение от jkarter В панельных домах счетчики это собственность облэнерго.
Может так в России,на Укрине наоборот.
Valeryko написал : Пока да, но потом могут и заставить переделать на 1,5, например, в случае продажи или трахования...
Страховать уже всеравно бесполезно.Старый слишком дом.Когда решу продавать,тогда включу старую проводку.Я же не беде ее совсем уберать.И у меня будет внешняя проводка.
avmal написал : Обычно в домах такого типа без электроплит при реконструкции ставят автомат 25А.
Тогда нужно поменять автомат на вводе на 25А и в квартире рубильник тоже и УЗО наверно должны быть не более 25А??
avmal написал : Чтобы не нарушать нормативные требования, а если подключать некуда, то просто не подключать. Пусть себе торчит до лучших времен.
Для этого думаю не стоит и старатся.Всеравно это проводка так сказать (от лишних подключений).Но хочется сделать безопасно для потребителя, т.е. для меня и моей семьи. 2avmal 2ASM Спасибо что разьяснили неопытному. :)
04.02.2008 в 01:56:46
jkarter написал : Тогда нужно поменять автомат на вводе на 25А и в квартире рубильник тоже и УЗО наверно должны быть не более 25А??
А УЗО-то с рубильником здесь при чем? Чем выше их номинал, тем надежнее контакты. УЗО я вообще все поставил бы на 40А.
04.02.2008 в 02:21:32
avmal написал : А УЗО-то с рубильником здесь при чем? Чем выше их номинал, тем надежнее контакты. УЗО я вообще все поставил бы на 40А.
Можно пожалуйста ссылочку принцыпа работы УЗО.
04.02.2008 в 02:25:27
Я уже раньше спрашивал.какой ЗАС лучше(марка)?
04.02.2008 в 03:20:19
jkarter написал : Можно пожалуйста ссылочку принцыпа работы УЗО.
04.02.2008 в 04:23:27
Уважаеміе форумчане. Скажите пожалуйста.Можно в один клемник Автомата или УЗО вставить 2 или 3 провода? И может для PE поставить какойто выключатель или автомат?А то он идет прямо с щитка напрямую,малоли что.
04.02.2008 в 06:07:05
jkarter написал : Уважаеміе форумчане. Скажите пожалуйста.Можно в один клемник Автомата или УЗО вставить 2 или 3 провода? И может для PE поставить какойто выключатель или автомат?А то он идет прямо с щитка напрямую,малоли что.
????
04.02.2008 в 06:20:08
jkarter написал : И у меня будет внешняя проводка
:a :applause:
04.02.2008 в 08:27:29
jkarter написал : И может для PE поставить какойто выключатель или автомат?
Ни в коем случае.
04.02.2008 в 09:29:23
Valeryko написал :
- вот поэтому и возник вопрос, можно ли использовать общую шинку для рабочих нолей после нескольких УЗО
Вам выше задали вопрос, как поведут себя УЗО при заыкании N на PE. N общий после УЗО, PE ваааще везде общий. В итоге имеем групповой кирдык. Эта байда какое-то время работает если N и PE идут из одной точки на PEN. Попробуйте их разнести на пол-метра по PEN, это поднимает (чувствительность) при замыкании N и PE. Еще проще нарисуйте эквавалентную схему всех соединений, и помянутый Вами Кирхгоф покажет много интересных путей тока.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу