ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

04.02.2008 в 01:10:05

jkarter написал : Скажите пожалуйста что это за обозначение на автомате "2Р"?

Это значит, что автомат двухполюсный, то есть, это два склеенных однополюсных автомата с общей ручкой. Срабатывание защиты одного автоматически отключает и второй. В Вашем случае, это вводной автомат, который разрыват и фазу и ноль. УЗО, они тоже, по природе своей двухполюсные.

0
jkarter
jkarter
Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

04.02.2008 в 01:25:56

Valeryko написал : Цитата: Сообщение от jkarter В панельных домах счетчики это собственность облэнерго.

  • уже нет

Может так в России,на Укрине наоборот.

Valeryko написал : Пока да, но потом могут и заставить переделать на 1,5, например, в случае продажи или трахования...

Страховать уже всеравно бесполезно.Старый слишком дом.Когда решу продавать,тогда включу старую проводку.Я же не беде ее совсем уберать.И у меня будет внешняя проводка.

avmal написал : Обычно в домах такого типа без электроплит при реконструкции ставят автомат 25А.

Тогда нужно поменять автомат на вводе на 25А и в квартире рубильник тоже и УЗО наверно должны быть не более 25А??

avmal написал : Чтобы не нарушать нормативные требования, а если подключать некуда, то просто не подключать. Пусть себе торчит до лучших времен.

Для этого думаю не стоит и старатся.Всеравно это проводка так сказать (от лишних подключений).Но хочется сделать безопасно для потребителя, т.е. для меня и моей семьи. 2avmal 2ASM Спасибо что разьяснили неопытному. :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 01:56:46

jkarter написал : Тогда нужно поменять автомат на вводе на 25А и в квартире рубильник тоже и УЗО наверно должны быть не более 25А??

А УЗО-то с рубильником здесь при чем? Чем выше их номинал, тем надежнее контакты. УЗО я вообще все поставил бы на 40А.

0
jkarter
jkarter
Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

04.02.2008 в 02:21:32

avmal написал : А УЗО-то с рубильником здесь при чем? Чем выше их номинал, тем надежнее контакты. УЗО я вообще все поставил бы на 40А.

Можно пожалуйста ссылочку принцыпа работы УЗО.

0
jkarter
jkarter
Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

04.02.2008 в 02:25:27

Я уже раньше спрашивал.какой ЗАС лучше(марка)?

0
Auri
Auri
Местный

Регистрация: 29.06.2006

Москва

Сообщений: 646

04.02.2008 в 03:20:19

jkarter написал : Можно пожалуйста ссылочку принцыпа работы УЗО.

http://www.know-house.ru/avtor/ikm6.html http://www.diselec.ru/information/all_information/what_is_the_UZO/what_is_the_UZO1.aspx

0
jkarter
jkarter
Местный

Регистрация: 23.01.2008

Киев

Сообщений: 126

04.02.2008 в 04:23:27

Уважаеміе форумчане. Скажите пожалуйста.Можно в один клемник Автомата или УЗО вставить 2 или 3 провода? И может для PE поставить какойто выключатель или автомат?А то он идет прямо с щитка напрямую,малоли что.

0
Valeryko
Valeryko
Эксперт

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.02.2008 в 06:07:05

jkarter написал : Уважаеміе форумчане. Скажите пожалуйста.Можно в один клемник Автомата или УЗО вставить 2 или 3 провода? И может для PE поставить какойто выключатель или автомат?А то он идет прямо с щитка напрямую,малоли что.

????

  • похоже, Вам еще рано самостоятельно схемы электроснабжения делать..
  • автоматом отключать защитное заземление - "РЕ" по-английски - это даже не ошибка, это преступление...
  • И мои вопросы по общей шинке для рабочих нолей после УЗО именно потому, что несколько проводов рабочих нолей линий, подключенных к одному УЗО , надо куда-то подключать, а их НЕЛБЗЯ сажать все на общий винт нулевого полюса УЗО...во всяком случае больше двух...
  • вот поэтому и возник вопрос, можно ли использовать общую шинку для рабочих нолей после нескольких УЗО
0
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

04.02.2008 в 06:20:08

jkarter написал : И у меня будет внешняя проводка

:a :applause:

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 08:27:29

jkarter написал : И может для PE поставить какойто выключатель или автомат?

Ни в коем случае.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.02.2008 в 09:29:23

Valeryko написал :

  • вот поэтому и возник вопрос, можно ли использовать общую шинку для рабочих нолей после нескольких УЗО

Вам выше задали вопрос, как поведут себя УЗО при заыкании N на PE. N общий после УЗО, PE ваааще везде общий. В итоге имеем групповой кирдык. Эта байда какое-то время работает если N и PE идут из одной точки на PEN. Попробуйте их разнести на пол-метра по PEN, это поднимает (чувствительность) при замыкании N и PE. Еще проще нарисуйте эквавалентную схему всех соединений, и помянутый Вами Кирхгоф покажет много интересных путей тока.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу