Личное мнение: я бы защитил стаб общим противопожарным УЗО (100 либо 300 мА), а защитные УЗО, если таковые (таковое) имеются, поставил бы после него. Конечно, при условии нормального РЕ на корпусе стаба.
29.05.2009 в 08:44:29
Личное мнение: я бы защитил стаб общим противопожарным УЗО (100 либо 300 мА), а защитные УЗО, если таковые (таковое) имеются, поставил бы после него. Конечно, при условии нормального РЕ на корпусе стаба.
29.05.2009 в 08:49:56
Одинец написал : Личное мнение: я бы защитил стаб общим противопожарным УЗО (100 либо 300 мА), а защитные УЗО, если таковые (таковое) имеются, поставил бы после него. Конечно, при условии нормального РЕ на корпусе стаба.
Да, но в моём случае (я писал выше) двух проводка, ни о каком "нормальном PE" речи не идёт и не предвидится...
29.05.2009 в 09:42:57
Грустно...
29.05.2009 в 17:40:36
Чёто я запутался. Если рассмотреть ситуацию, когда УЗО стоит ДО стаба, и появляется утечка после стаба (где-нить в кварире) пускай в 20 мА, то: а) Если в этот момент стаб работает на повышение (допустим на входе 180В) напруги, то 20мА утечки после стаба, дадут 220*0.02/180=24мА утечки до стаба. УЗО точно сработает. б) Если в этот момент стаб работает на понижение (допустим на входе 245В) напруги, то 20мА утечки после стаба, дадут 220*0.02/245=18мА утечки до стаба. УЗО может и несработать.... Вышеизложеные расчеты верны? Если да, то тогда в зависимости от режима работы (значения входной напруги) стаба будет меняться "чувствительность" УЗО перед стабом... Что не есть гуд...