Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.05.2009 в 08:44:29

Личное мнение: я бы защитил стаб общим противопожарным УЗО (100 либо 300 мА), а защитные УЗО, если таковые (таковое) имеются, поставил бы после него. Конечно, при условии нормального РЕ на корпусе стаба.

0
HawkkwaH
HawkkwaH
Новичок

Регистрация: 24.04.2008

Донецк

Сообщений: 87

29.05.2009 в 08:49:56

Одинец написал : Личное мнение: я бы защитил стаб общим противопожарным УЗО (100 либо 300 мА), а защитные УЗО, если таковые (таковое) имеются, поставил бы после него. Конечно, при условии нормального РЕ на корпусе стаба.

Да, но в моём случае (я писал выше) двух проводка, ни о каком "нормальном PE" речи не идёт и не предвидится...

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

29.05.2009 в 09:42:57

Грустно...

0
HawkkwaH
HawkkwaH
Новичок

Регистрация: 24.04.2008

Донецк

Сообщений: 87

29.05.2009 в 17:40:36

Чёто я запутался. Если рассмотреть ситуацию, когда УЗО стоит ДО стаба, и появляется утечка после стаба (где-нить в кварире) пускай в 20 мА, то: а) Если в этот момент стаб работает на повышение (допустим на входе 180В) напруги, то 20мА утечки после стаба, дадут 220*0.02/180=24мА утечки до стаба. УЗО точно сработает. б) Если в этот момент стаб работает на понижение (допустим на входе 245В) напруги, то 20мА утечки после стаба, дадут 220*0.02/245=18мА утечки до стаба. УЗО может и несработать.... Вышеизложеные расчеты верны? Если да, то тогда в зависимости от режима работы (значения входной напруги) стаба будет меняться "чувствительность" УЗО перед стабом... Что не есть гуд...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу