AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

08.02.2008 в 15:47:32

avmal написал : Цитата:Сообщение от AlexFD Народ а мне то что делать....

Щит фотографировать.

Да я же все расписал круче чем на фотграфии!!!!!!!!!!!!!!!

AlexFD написал : Дом кирпичный 5 этажный 61 года постройки, арматуры нет, фаза - алюминий 6 кв, рабочий ноль идет с корпуса щитка в УЗО медью 4 кв, щиток заземлен алюминием 6 кв, от алюминиевой фазы 6 кв через орешек ввод в УЗО медью 4 кв. Далее из УЗО медью 4 кв ввод в электронный щетчик с ЖК таблом, далее опять 4 кв меди на автоматы. Автоматы 1-С32,2-С25,5-С20...

Вот собственно то что есть сейчас..... по квартире плнируется разводка свет-1.5 кв медь, 2.5 кв розетки, 2.5 кв теплый пол

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

08.02.2008 в 15:50:03

Вам уже сказали---в вашем случае,лучше отказаться от PE , а защиту обеспечивать ТОЛЬКО установкой УЗО (тем более,что это допускается теперь).

Ничего нового тут не придумаешь .

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2008 в 15:50:41

azus6 написал : Попросите электрика,он вам за небольшую плату его в квартиру протянет (от лифтовой шахты).

Оставьте лифт в покое. Электрик ЖЭКа никакого отношения к лифтовому хозяйству не имеет. И, маловероятно, что он станет делать то, что Вы предлагаете, если ему дорого рабочее место.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

08.02.2008 в 15:53:44

Мне тут еще сказали что чай на надо греть на газу..... писсимисты однако :)

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

08.02.2008 в 15:56:23

А вот знакомым (г Саратов)---так сделали. Заземление от шахты лифта.

Цена : 1 бутылка самогона+2 сушеных леща собственной засолки.

ФАКТ!!!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.02.2008 в 15:57:29

AlexFD написал : писсимисты однако

Пессимисты - хорошо информированные оптимисты. :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

08.02.2008 в 15:59:13

А чем плох чайник на газу?

Минус только один==следить нужно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2008 в 15:59:19

AlexFD написал : Да я же все расписал круче чем на фотграфии!!!!!!!!!!!!!!!

Если это так, то постояку у вас идет два алюминиевых провода сечением 6 квадратов - фаза и ноль?

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

08.02.2008 в 16:00:01

Ну так что..... только провод свой тянуть в подвал?

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

08.02.2008 в 16:03:56

avmal написал : Цитата:Сообщение от AlexFD Да я же все расписал круче чем на фотграфии!!!!!!!!!!!!!!!

Если это так, то постояку у вас идет два алюминиевых провода сечением 6 квадратов - фаза и ноль?

По стояку идет 3 фазы по 6 квадратов алюминия..... и еще одним 6ти кв алюминевым проводом заземлен корпус щитка.....
Все! Рабочего нуля нету - корпус щитка это и есть рабочий ноль!

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

08.02.2008 в 16:05:33

А есть ли в таких домах в подвале шина СУП?

Может и не быть (арматуры же нет), хотя... фундамент железобетонный.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.