А что если рабочий ноль пустить через автомат? И заземление на корпус щитка? Если ноль в подвале отвалится то все равно пробьет 220 на быт приборы?
06.02.2008 в 17:42:02
А что если рабочий ноль пустить через автомат? И заземление на корпус щитка? Если ноль в подвале отвалится то все равно пробьет 220 на быт приборы?
06.02.2008 в 17:48:48
УЗО не спасает в этом случае?
06.02.2008 в 17:55:59
Sonic написал : Тут где-то была ветка...
....Он кого-то вызывал....
.... приходила какая-то тетенька....
.....если пробьете такую тему...
.....поиметь такую бумажку
Как-то я смотрел Ералаш, там один мальчик пересказывал содержание фильма :)
06.02.2008 в 18:02:07
Прошу не бить ногами, я полный чайник в заземлениях...но так сложилось что я тоже перехал в дом 61-года (4-этажка кирпичная), буквально пару дней назад.
Эта квартира 2 года сдавалась и вот жильцы там нагородили.
В ванную кое-как проведена розетка для стирал.машины и этот же кабель идет на водонагреватель.
Сначала я обрадовался, что хоть это есть...но кабель идет снаружи стен..и гдето-то пребит - ниче не работает.
Нормальный ремонт-то я полюбому буду делать попозже - щас нет средств и времени.......а очень охота машинку подключить щас:)
Есть надежда справиться своими силами с помощью форума. Наверно пока проведу просто новый временный провод от щитка к этой разетке.
Щитки только квартирные. Есть в них заземление или нет..я не в курсе - попытаюсь наднях выяснить это у соседей, жеков... тут я приложил фотки щитка, может какой добрый спец подскажет .. В щитке есть общий рубильник и три узо: с25 - идет на розетки и свет квартиры и две с 32..от них и идет этот кабель (как я понял фаза и ноль, бъединены для розетки под стир. машину и водогрелки)...и земля от водогрелки (полосатый проводок) прикручен к щитку....НО земля от розетки для стир. машины болтается в воздухе-никуда не прикручена...
06.02.2008 в 19:04:16
2mihael Это не УЗО, а автоматические выключатели (автоматы) (АВ). И номиналы выбраны не для защиты, а "шоб никогда не выбивало". А брэнд - "шоб на рупь ведро насыпали". Не факт, что они действительно автоматические.
2AlexFD 2mihael В таких домах, хотя щиток и соединен с нулевым проводом сети (с глухозаземленной нейтралью) для защиты от "попадания" фазы на корпус щитка, но сечение этого провода слишком мало, чтобы считать это "заземление" надежным и безопасным с точки зрения "заземления" СМ, стоящей в помещении с повышенной опасностью (ванной комнате или кухне). Это "заземление" будет защитой до тех пор, пока не "отгорит" ноль в подвале, после отгорания по нему на корпус СМ придет непредсказуемый потенциал от 0 до 220В с неограниченным током.
Потому лучший выход в таком случае - использовать УЗО (реагирующее на дифференциальный ток (ток утечки)) с уставкой 10-30 мА (меньше - безопасней). Т.е. линию для СМ защитить автоматом С16 и УЗО 25А/10мА. "Заземление" к СМ не подключать, ограничившись защитой УЗО.
На розетки и свет - поставить АВ не выше С16, т.к. больший номинал скорее всего будет превышать допустимый ток для имеющихся проводов. Для защиты от поражения током от обычных розеток и приборов также желательно поставить УЗО с уставкой 30 мА, но при плохом состоянии старой проводки вполне возможны ложные срабатывания.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.02.2008 в 19:17:16
mihael написал : В книжечке по оплате электрэнергии написано, что типа макс. разрешенное использование мощности 1,6 кВт...
Kamikaze написал : Т.е. линию для СМ защитить автоматом С16
Kamikaze написал : На розетки и свет - поставить АВ не выше С16,
Придёт товарисч из Энергосбыта проверять счетчик и что он скажет?
06.02.2008 в 19:41:44
BV написал : Придёт товарисч из Энергосбыта проверять счетчик и что он скажет?
То же, что он мог бы сказать при номиналах 25+32+32, но пропорционально тише :)
Можно, конечно, дать совет поставить АВ на 6А и забыть про СМ и чайник, но все равно никто ему не последует...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
06.02.2008 в 19:45:42
Что значит макс исп. 1,6 Квт ??
По нормам положено 4,5 Квт ---с газовыми плитами 7,5 -Квт--с электроплитами
06.02.2008 в 20:04:58
azus6 написал : Что значит макс исп. 1,6 Квт ??
По нормам положено 4,5 Квт ---с газовыми плитами 7,5 -Квт--с электроплитами
По нормам какого года? 1961-го?
AlexFD написал : Дом кирпичный 61 года постройки,
06.02.2008 в 20:57:15
автору вообще все плохо будет потому что::
2) Вариант второй---тот который у автора----ноль пустили по металлоконструкциям стояка и щитков. Т.е совместили рабочий ноль---и защитный.
Тогда это не было запрещено. Сейчас--нарушение.
В случае отгорания нуля--фаза пойдет и на корпус щитка и на корпуса всех зануленых э\приборов.
Т.к дом кирпичный--устроить "народную" защиту от отгорания нуля (на арматуру)---невозможно.
06.02.2008 в 21:05:09
Продолжаем делать выводы дальше.
В домах с такой системой,от самодельного зануления---больше потенциальной опасности,чем пользы.
Значит защищаться будем высокотехнологичным способом (я так родителям сделал---у них была система 127\220 переделанная на 220 \380 по способу 1)
Защищаемся не просто установкой УЗО, а связкой УЗО+ДПН (датчик повышения напряжения)
ДПН-260
УЗО здесь служит чисто исполнительным элементом. Таким образом при повышении свыше 260 вольт наша система отрубиться и вся техника в доме останется целой.
Данный способ не спасает от выноса потенциала по PE, но нам это совершенно неважно, т.к PE-то у нас и нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу