AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

06.02.2008 в 17:42:02

А что если рабочий ноль пустить через автомат? И заземление на корпус щитка? Если ноль в подвале отвалится то все равно пробьет 220 на быт приборы?

0
rgraz
rgraz
Новичок

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 53

06.02.2008 в 17:48:48

УЗО не спасает в этом случае?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140003

06.02.2008 в 17:55:59

Sonic написал : Тут где-то была ветка...
....Он кого-то вызывал....
.... приходила какая-то тетенька....
.....если пробьете такую тему...
.....поиметь такую бумажку

Как-то я смотрел Ералаш, там один мальчик пересказывал содержание фильма :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.02.2008 в 18:02:07

Прошу не бить ногами, я полный чайник в заземлениях...но так сложилось что я тоже перехал в дом 61-года (4-этажка кирпичная), буквально пару дней назад.
Эта квартира 2 года сдавалась и вот жильцы там нагородили.
В ванную кое-как проведена розетка для стирал.машины и этот же кабель идет на водонагреватель.
Сначала я обрадовался, что хоть это есть...но кабель идет снаружи стен..и гдето-то пребит - ниче не работает. Нормальный ремонт-то я полюбому буду делать попозже - щас нет средств и времени.......а очень охота машинку подключить щас:) Есть надежда справиться своими силами с помощью форума. Наверно пока проведу просто новый временный провод от щитка к этой разетке.

Щитки только квартирные. Есть в них заземление или нет..я не в курсе - попытаюсь наднях выяснить это у соседей, жеков... тут я приложил фотки щитка, может какой добрый спец подскажет .. В щитке есть общий рубильник и три узо: с25 - идет на розетки и свет квартиры и две с 32..от них и идет этот кабель (как я понял фаза и ноль, бъединены для розетки под стир. машину и водогрелки)...и земля от водогрелки (полосатый проводок) прикручен к щитку....НО земля от розетки для стир. машины болтается в воздухе-никуда не прикручена...

  1. У меня вопросы, может кто знает такие щитки в таких домах - корпус щитка точно заземлен?
  2. Я не буду пользоваться водогрелкой и хочу просто новым кабелем медь 3*2,5 кв.мм..соеденить эти узо с розеткой и 3-й конец прикрутить к щитку...- правильно это?
  3. И еще вопрос...наверно уже не по теме.
    В книжечке по оплате электрэнергии написано, что типа макс. разрешенное использование мощности 1,6 кВт...но у меня один чайник берет 2кВт...узо держит, проводка не горит :)...и судя по другим жильцам дома и по их аудям и вольтцвагинам...у них техники в кавартирах намного больше 1,6 кВт. Что мне грозит...если я не буду (да и не смогу) соблюдать эти 1,6 кВТ?
0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.02.2008 в 19:04:16

2mihael Это не УЗО, а автоматические выключатели (автоматы) (АВ). И номиналы выбраны не для защиты, а "шоб никогда не выбивало". А брэнд - "шоб на рупь ведро насыпали". Не факт, что они действительно автоматические.

2AlexFD 2mihael В таких домах, хотя щиток и соединен с нулевым проводом сети (с глухозаземленной нейтралью) для защиты от "попадания" фазы на корпус щитка, но сечение этого провода слишком мало, чтобы считать это "заземление" надежным и безопасным с точки зрения "заземления" СМ, стоящей в помещении с повышенной опасностью (ванной комнате или кухне). Это "заземление" будет защитой до тех пор, пока не "отгорит" ноль в подвале, после отгорания по нему на корпус СМ придет непредсказуемый потенциал от 0 до 220В с неограниченным током.

Потому лучший выход в таком случае - использовать УЗО (реагирующее на дифференциальный ток (ток утечки)) с уставкой 10-30 мА (меньше - безопасней). Т.е. линию для СМ защитить автоматом С16 и УЗО 25А/10мА. "Заземление" к СМ не подключать, ограничившись защитой УЗО.

На розетки и свет - поставить АВ не выше С16, т.к. больший номинал скорее всего будет превышать допустимый ток для имеющихся проводов. Для защиты от поражения током от обычных розеток и приборов также желательно поставить УЗО с уставкой 30 мА, но при плохом состоянии старой проводки вполне возможны ложные срабатывания.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140003

06.02.2008 в 19:17:16

mihael написал : В книжечке по оплате электрэнергии написано, что типа макс. разрешенное использование мощности 1,6 кВт...

Kamikaze написал : Т.е. линию для СМ защитить автоматом С16

Kamikaze написал : На розетки и свет - поставить АВ не выше С16,

Придёт товарисч из Энергосбыта проверять счетчик и что он скажет?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.02.2008 в 19:41:44

BV написал : Придёт товарисч из Энергосбыта проверять счетчик и что он скажет?

То же, что он мог бы сказать при номиналах 25+32+32, но пропорционально тише :)

Можно, конечно, дать совет поставить АВ на 6А и забыть про СМ и чайник, но все равно никто ему не последует...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.02.2008 в 19:45:42

Что значит макс исп. 1,6 Квт ??

По нормам положено 4,5 Квт ---с газовыми плитами 7,5 -Квт--с электроплитами

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.02.2008 в 20:04:58

azus6 написал : Что значит макс исп. 1,6 Квт ??

По нормам положено 4,5 Квт ---с газовыми плитами 7,5 -Квт--с электроплитами

По нормам какого года? 1961-го?

AlexFD написал : Дом кирпичный 61 года постройки,

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.02.2008 в 20:57:15

автору вообще все плохо будет потому что::

  1. В его доме была система 127\220
  2. Когда систему 127\220 перделывают на 220\380, то возможны 2 варианта 1) один фазовый провод делают нейтралью. Таким образом на подъезд остается 2 фазы и ноль. Третья фаза--заводиться в соседний подъезд

2) Вариант второй---тот который у автора----ноль пустили по металлоконструкциям стояка и щитков. Т.е совместили рабочий ноль---и защитный.

Тогда это не было запрещено. Сейчас--нарушение.

В случае отгорания нуля--фаза пойдет и на корпус щитка и на корпуса всех зануленых э\приборов.

Т.к дом кирпичный--устроить "народную" защиту от отгорания нуля (на арматуру)---невозможно.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.02.2008 в 21:05:09

Продолжаем делать выводы дальше.

В домах с такой системой,от самодельного зануления---больше потенциальной опасности,чем пользы.

Значит защищаться будем высокотехнологичным способом (я так родителям сделал---у них была система 127\220 переделанная на 220 \380 по способу 1)

Защищаемся не просто установкой УЗО, а связкой УЗО+ДПН (датчик повышения напряжения)

ДПН-260

УЗО здесь служит чисто исполнительным элементом. Таким образом при повышении свыше 260 вольт наша система отрубиться и вся техника в доме останется целой.

Данный способ не спасает от выноса потенциала по PE, но нам это совершенно неважно, т.к PE-то у нас и нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу