ppkvin написал : Существуют. Если ненормальное напряжение - ЗАС коммутирует только фазу. Если отсутствует ток в нулевом проводе - УЗО отключает и фазу и ноль. Совместная установка ЗАС + УЗО дает искомый результат.

Огромное спасибо, а можно конкретно модель? и схему подключения

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 15:20:03

avmal написал : Сообщение от AlexFD существуют ли такие устройства которые отрубают фазу при потере нуля?

Запитайте все ваше электрооборудование через контакты контактора, который запитайте от вводной линии. При пропадании любого рабочего провода контактор все обесточит до тех пор, пока питание не восстановится.

Что за контактор? посоветуйте модель, и схему подключения

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 15:34:07

AlexFD написал : Что за контактор? посоветуйте модель, и схему подключения

Это будет зависеть от мощности, которая отведена на квартиру, а так - обычный двухполюсный модульный контактор на дин-рейку. Модель и изготовитель будут зависеть от цены, которую вы готовы за него выложить.

AlexFD написал : Совершенно не вижу повода для сарказма..... электик... заменял счетчик, я договорился довести щиток до ума.... вот он и довел до ума.........

Тогда можно считать, что вам не повезло и вы попросили об услуге не того человека.

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 15:52:27

avmal написал : Это будет зависеть от мощности, которая отведена на квартиру, а так - обычный двухполюсный модульный контактор на дин-рейку. Модель и изготовитель будут зависеть от цены, которую вы готовы за него выложить.

Ну ABB например делает такие? или MG? - мощность соответсвенно моим автоматам с учетом замены 32 амперника на 25 амперник......

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 15:53:53

с меня 2 тысячи рублей взяли за работу....... сегодня схожу и сфотографирую эту работу, тут выложу

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 15:55:34

Это деньги без учета стоимости заменяы щетчика в щитке

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

07.02.2008 в 15:57:18

AlexFD написал : можно конкретно модель? и схему подключения

Что касается ЗАС - то ЗАС-8.0-2, а в пару УЗО на коммутируемый ток 63 А (с запасом). Узо можно как до ЗАС, так и после, в том числе групповые.

0
AlexFD
AlexFD
Местный

Регистрация: 06.02.2008

Красногорск

Сообщений: 117

07.02.2008 в 15:59:30

ppkvin написал : Что касается ЗАС - то ЗАС-8.0-2, а в пару УЗО на коммутируемый ток 63 А (с запасом). Узо можно как до ЗАС, так и после, в том числе групповые.

спасибо

0
STASIKAN
STASIKAN
Новичок

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

07.02.2008 в 16:02:15

Знакомому меняли проводку дома, меня попросили подключить пару светильников, электрик так круто поработал, что разобраться где земля было не просто, т.е фаза могла быть голубой, могла быть желто-зеленой, а могла быть и белой , до этого в квартире было двухпроводная схема, теперь трехпроводная, проблема в том, что электрик сделал одну шинку, эта шинка крепится к щитку шестеркой, дальше от этой шинки пошел ноль на узо, остальные нули от нее же в квартиру и помимо этого еще и земля с розеток сидит на этой же шинке. Бред какой-то, я такого еще не видел, смысл от такой земли?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

07.02.2008 в 16:07:35

Цитата: Сообщение от AlexFD Совершенно не вижу повода для сарказма..... электик... заменял счетчик, я договорился довести щиток до ума.... вот он и довел до ума.........

Не просто до ума ,а до горя от ума..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2008 в 16:08:46

STASIKAN написал : смысл от такой земли?

Если это сделано в этажном щите и сечение PEN стояка это позволяет, то на шинке происходит деление совмещенного нуля на рабочий и защитный. Смысл защитного нуля - защита.

0